ᐅ Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
Erstellt am: 22.12.25 20:01
tomtom7924.12.25 08:26
iliaserin schrieb:
Druck liegt bei niedrigdruck 4,83 und Hochdruck 4,93Habe das gestern schon gelesen finde diesen Wert sehr habt ihr ein Ausdehnungsgefäß?nordanney24.12.25 08:50
iliaserin schrieb:
WW Ist temp 48 caSomit arbeitet die Wärmepumpe zumindest für WW ganz normal und ist technisch auch in der Lage, passende Temperaturen zu erzeugen.iliaserin schrieb:
Druck liegt bei niedrigdruck 4,83 und Hochdruck 4,93.Würde mal behaupten, dass der Kompressor gerade gar nicht arbeitet, da beide Drücke praktisch gleich sind. Im Betrieb sollte der Hochdruck deutlich höher liegen.Fehlersuche:
- Sommerbetrieb eingestellt?
- irgendeine Sperre vorhanden?
- Umschaltventil steht richtig? (kenne es, dass manchmal nach der WW-Bereitung, das Umschaltventil nicht auf Heizung zurück dreht)
- Was für ein Puffer vorhanden? Wird er mit warmem Wasser versorgt? (läuft die Umwälzpumpe?) 24 Grad sind zu wenig, um es im Haus warm zu bekommen
- Was sagt der Fehlerspeicher im Gerät?
Kenne mich mit dem Menü des Gerätes nicht aus, aber einen Fehlerspeicher sollte es geben als auch eine Einstellung zum 3-Wegeventil bzw. zum Status des Verdichters.
Frohe Weihnachten.
Rübe124.12.25 11:32
Wenn wir mal dvon ausgehen, daß Durchfluss in der Fußbodenheizung ist:
geh mal im Wärmepumpenmanager ins Menü, Einstellungen, Heizen, Heizkreis, da gibt es eine Komforttemperatur, welcher Wert wird angezeigt?
geh mal im Wärmepumpenmanager ins Menü, Einstellungen, Heizen, Heizkreis, da gibt es eine Komforttemperatur, welcher Wert wird angezeigt?
Jesse Custer24.12.25 12:41
Au, ein extrem guter Punkt und fast verdrängt - Heizkreis!
Unsere Wärmepumpe hat ein System mit zwei möglichen Heizkreisen - angeschlossen ist aber nur einer (weil eben nur einer da ist).
Kurioserweise musste ich aber BEIDE identisch einstellen, sonst blieb die Bude anfangs kalt respektive machte kompletten Blödsinn - Durchlauf Wärmepumpe bei 10°C Außentemperatur, vollkommen bescheuerte Schaltzeiten usw. Als wenn der eine ohne den anderen nicht kann.
Seitdem läuft sie perfekt...
Könnte das was sein?
Unsere Wärmepumpe hat ein System mit zwei möglichen Heizkreisen - angeschlossen ist aber nur einer (weil eben nur einer da ist).
Kurioserweise musste ich aber BEIDE identisch einstellen, sonst blieb die Bude anfangs kalt respektive machte kompletten Blödsinn - Durchlauf Wärmepumpe bei 10°C Außentemperatur, vollkommen bescheuerte Schaltzeiten usw. Als wenn der eine ohne den anderen nicht kann.
Seitdem läuft sie perfekt...
Könnte das was sein?
iliaserin24.12.25 13:40
Vielen Dank fuer die ganzen rueckmeldungen! Jetzt bin ich leider gerade unterwegs, aber sowohl komforttemperatur als auch eco sind auf 30grad eingestellt. Anbei auch das Bild vom Verteiler. Alle scheinen zu arbeiten. Mir wurde gesagt wenn die Schwimmer oben sind, ist ausgeschaltet. In der oberen Wohnung SOLL ausgeschaltet sein. Daher sind 3 Schwimmer oben. Der Rest ist in der Mitte und meines Erachtens normal. Es ist wieder so, dass wir tagsüber 16,5 jetzt haben und abends schaffen wir es mal auf 18. Aber nach oben kommen wir nicht.


RotorMotor24.12.25 14:08
Welches Baujahr, Dämmung, usw. hat das Haus denn überhaupt?
Lese nur, dass die Heizung neu ist.
Klingt auch so als wäre eine Nachtabsenkung aktiv, wenn es Nachts auskühlt und tagsüber warm wird.
Lese nur, dass die Heizung neu ist.
Klingt auch so als wäre eine Nachtabsenkung aktiv, wenn es Nachts auskühlt und tagsüber warm wird.
Ähnliche Themen