ᐅ Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
Erstellt am: 22.12.25 20:01
Tolentino26.12.25 10:36
Ja die Spreizung ist hoch, aber auch nur eine Momentaufnahme (evtl wurde da gerade Warmwasser/Pufferspeicher geheizt?).
Volumenstrom ist l/min, nicht l/h. Da ist der in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe da nur knapp 23l/min.
Ich vermute eher, dass die Fußbodenheizung mit zu weiten Abständen verlegt ist und auf höhere Vorlauftemperaturen ausgelegt wurde. Also die mögliche Heizlast ist geringer als der Wärmeverlust durch das Gebäude.
Insofern sind die Max-Vorlauf von 35°C in diesem Altbau zu optimistisch.
Besser auf 45°C gehen und dann nach den Dämmaßnahmen nochmal probieren runter zu kommen.
Volumenstrom ist l/min, nicht l/h. Da ist der in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe da nur knapp 23l/min.
Ich vermute eher, dass die Fußbodenheizung mit zu weiten Abständen verlegt ist und auf höhere Vorlauftemperaturen ausgelegt wurde. Also die mögliche Heizlast ist geringer als der Wärmeverlust durch das Gebäude.
Insofern sind die Max-Vorlauf von 35°C in diesem Altbau zu optimistisch.
Besser auf 45°C gehen und dann nach den Dämmaßnahmen nochmal probieren runter zu kommen.
nordanney26.12.25 10:42
RotorMotor schrieb:
Durchfluss zu gering.1.700 Liter die Stunde ist schon massiv. Das ist eigentlich viiiiieeeeeel zu hoch.RotorMotor schrieb:
Es scheint auch, dass das Notprogramm mit dem Heizstab heizt.Ja, die Wärmepumpe läuft damit praktisch nicht, nur der Tauchsieder.Ist jetzt höchstens eine Notlösung - kannst Du maximal bis zum nächsten Werktag so laufen lassen, da Du ansonsten Dein Gehalt nur für die Heizung ausgibst. Da muss morgen sofort der Heizi ran.
RotorMotor26.12.25 10:45
Nur weil der Durchfluss an der Wärmepumpe Richtung Puffer hoch ist, heißt es nicht, dass der Durchfluss im heizkreis hoch ist!
Tolentino26.12.25 10:52
Ja, das scheint nicht zu passen.
Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht nach zusammen ca 4-5l/min in den Heizkreisen aus?
Also alle Heizkreise der Wohnung, die geheizt werden soll, erstmal voll aufdrehen (am Heizkreisverteiler).
Ich würde den Notbetrieb auch wieder ausmachen. Die Wärmepumpe an sich schafft es ja, sonst wäre WW nicht schon vor dem Notbetrieb heiß geworden.
Die Wärme kommt nur vom Puffer nicht schnell genug in die Heizung,..
Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht nach zusammen ca 4-5l/min in den Heizkreisen aus?
Also alle Heizkreise der Wohnung, die geheizt werden soll, erstmal voll aufdrehen (am Heizkreisverteiler).
Ich würde den Notbetrieb auch wieder ausmachen. Die Wärmepumpe an sich schafft es ja, sonst wäre WW nicht schon vor dem Notbetrieb heiß geworden.
Die Wärme kommt nur vom Puffer nicht schnell genug in die Heizung,..
Jesse Custer26.12.25 10:52
RotorMotor schrieb:
Nur weil der Durchfluss an der Wärmepumpe Richtung Puffer hoch ist, heißt es nicht, dass der Durchfluss im heizkreis hoch ist!Die Wärmepumpe läuft überhaupt nicht - siehe Bilder...
Tolentino26.12.25 10:55
In den letzten Bildern ist ja auch der Heizstab an.
Bei den vorherigen ist ja der Pufferspeicher auch schon auf Temperatur (29°C reicht evtl bei knapp unter null), wieso sollte dann die Wärmepumpe laufen? Die Wärme kommt nur nicht vom Puffer in die Heizkreise.
Du hattest mit deinem einem Kommentar schon ins schwarze getroffen. Die Tacosetter müssen weiter auf.
Bei den vorherigen ist ja der Pufferspeicher auch schon auf Temperatur (29°C reicht evtl bei knapp unter null), wieso sollte dann die Wärmepumpe laufen? Die Wärme kommt nur nicht vom Puffer in die Heizkreise.
Du hattest mit deinem einem Kommentar schon ins schwarze getroffen. Die Tacosetter müssen weiter auf.
Ähnliche Themen