ᐅ Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller
Erstellt am: 02.06.23 09:24
T
Tolentino03.06.23 22:08Also nachdem was ich recherchiert habe, schützt diese Folie auf der Bodenplatte nicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit, sondern allenfalls gegen Wasserdampfdiffusion.
Die Abdichtung auf der Bodenplatte soll nicht beschädigt werden, aber eine vereinzelte Durchdringung durch solche Nägel oder Dübel könnte eine Bitumenbahn wohl ab.
Eine Folienabdichtung ist regelmäßig empfindlicher und solche Durchdringungen sollten nachträglich nochmal abgedichtet werden.
In der Praxis sieht man sowas jedoch sehr häufig und es wird regelmäßig nicht beanstandet (auch durch SVs).
Die Abdichtung auf der Bodenplatte soll nicht beschädigt werden, aber eine vereinzelte Durchdringung durch solche Nägel oder Dübel könnte eine Bitumenbahn wohl ab.
Eine Folienabdichtung ist regelmäßig empfindlicher und solche Durchdringungen sollten nachträglich nochmal abgedichtet werden.
In der Praxis sieht man sowas jedoch sehr häufig und es wird regelmäßig nicht beanstandet (auch durch SVs).
filosof schrieb:
Ich schick das auch mal meinem Sachverständigen. Würde mich trotzdem freuen, vom TE zu hören, was sich bei ihm ergeben hat.Hi,ich habe auch nur die Info, das es wohl so üblich sei, auch wenn es strenggenommen nicht so sein sollte/dürfte ....
D
derdietmar04.06.23 18:58Hallo,
das ist eine Dampfsperre, keine Wassersperre. Bitumen ist elastisch und klebrig, wenn man da einen Nagel durchtreibt bleibt kein Spalt zwischen Nagel und Bitumen. Und selbst wenn, die Menge an Dampf, welche theoretisch durch diffundieren könnte ist derart minimal, dass es der Dämmung der Fußbodenheizung sicher nichts tut.
Zweck der Dampfsperre ist es, aufsteigende Diffusion zu verhindern, bzw. soweit zu verringern, dass nach oben hin zum Innenraum stets schneller diffundiert als von unten und somit stauende Feuchte verhindert wird.
Alles ok.
Viele Grüße
das ist eine Dampfsperre, keine Wassersperre. Bitumen ist elastisch und klebrig, wenn man da einen Nagel durchtreibt bleibt kein Spalt zwischen Nagel und Bitumen. Und selbst wenn, die Menge an Dampf, welche theoretisch durch diffundieren könnte ist derart minimal, dass es der Dämmung der Fußbodenheizung sicher nichts tut.
Zweck der Dampfsperre ist es, aufsteigende Diffusion zu verhindern, bzw. soweit zu verringern, dass nach oben hin zum Innenraum stets schneller diffundiert als von unten und somit stauende Feuchte verhindert wird.
Alles ok.
Viele Grüße
T
Tolentino04.06.23 19:08Nur hat der TE keine Bitumenabdichtung, sondern eine Kunststoff (Katja?). Wäre interessant wie es sich dort verhält...
D
derdietmar04.06.23 19:11Hallo,
oh, mein Fehler, das habe ich übersehen. Ich bleibe dennoch dabei. Durch die Durchdringungen wird so wenig Diffusion stattfinden, dass nach oben immer schneller diffundiert. Somit kann sich keine Staufeuchte bilden. Gegen drückendes Wasser hilft die Folie sowieso nicht, das ist auch nicht ihr Zweck.
Viele Grüße
oh, mein Fehler, das habe ich übersehen. Ich bleibe dennoch dabei. Durch die Durchdringungen wird so wenig Diffusion stattfinden, dass nach oben immer schneller diffundiert. Somit kann sich keine Staufeuchte bilden. Gegen drückendes Wasser hilft die Folie sowieso nicht, das ist auch nicht ihr Zweck.
Viele Grüße
Ähnliche Themen