wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Diese steht ca. 5-6 m von unserem Schlafzimmerfenster entfernt. Nachts wachen wir von dem Lärm der Anlage auf, spätestens im Abtaumodus ist das echt deutlich hörbar. Der Hersteller tut nichts mehr und meint, man müsse dies über ein Gutachten klären.

Ich habe mir nun die Mühe gemacht und mir ein semiprofessionelles Messgerät ausgeliehen, PCE Instruments PCE-322A Klasse II Schallmessgerät.

Um 23 Uhr in einem Abstand von 6 m habe ich damit ein Hintergrundgeräusch von 37 db gemessen. Ist die Anlage an dann messe ich 45,5 dB bis 46 dB. Und das ist noch nicht einmal im Abtaumodus.

Aus meinem Verständnis heraus ist das viel zu laut, aber ich bin kein Techniker.

Könnte mir irgendwer helfen und die Werte beurteilen?

Vielleicht kann ich so den Hersteller bewegen, sich doch mehr zu engagieren.

Grüße und vielen Dank!
Stefan
 
KingSong

KingSong

Zwei Fragen hierzu, erstens, um welche Luft-Wasser-Wärmepumpe handelt es sich? Und zweitens, wieso geht die Anlage bei derzeitigen Temperaturen in den Abtaumodus?!?

Zu Deinen gemessenen 46dB....es kommt zuerst mal darauf an in welcher Gewichtung die 46dB gemessen wurden, aber grundsätzlich sind 46dB alles andere als laut. Zum Vergleich, ein Kühlschrank hat so zwischen 40 und 50dB. Man darf dabei aber auch nicht außer Acht lassen um welche Art von Geräuschemission es sich handelt. 50dB weißes Rauschen sind angenehmer als 50dB Sinuston.

Trotzdem wundere ich mich, 46dB dürfte man bei geschlossenem Fenster gar nicht hören.

greetz
 
S

Steveee01

Hallo und vielen Dank für die Antwort.

Die Anlage steht ca. 50 cm dicht vor einer Hauswand. Sie geht derzeit nicht in den Abtaumodus, aber irgendwann ja wieder und ich will das Thema klären. Und auch im normalen Modus ist die Anlage deutlich hörbar.

Wir schlafen in der Regel bei geöffnetem Fenster.

Was mich interessiert: Über einen Schallrechner im Netz komme ich mit den gemessenen Werten auf einen dB Wert der Anlage von 45 dB. Ist dies so korrekt?

Und 45 dB finde ich Nachts schon ziemlich laut, wenn man das direkt vor dem Fenster hat. Es ist ja auch kein angenehmes Windgeräusch, die Anlage klingt wie ein alter Kühlschrank und geht diese in den Abtaumodus so habe ich im Schlafzimmer einen deutlich hörbaren Pfeifton.

Wir befinden uns in einem reinen Wohngebiet und dort darf laut Gesetz ja Nachts lediglich 35 dB gemessen werden. 45 dB wäre dann um einiges lauter, also 45 dB werden doppelt so laut empfunden als 35 dB.

Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus und deshalb meine Fragen.

Grüße und Danke!
Stefan
 
A

Alex85

Selbst wenn das Gerät nun nur 35db laut wäre (afaik im Abstand von 10m zu messen) bringt dir das nichts, wenn das Teil unter dem offenen Schlafzimmerfenster positioniert ist.
Das ist schlicht eine Fehlplanung und schwerlich dem Gerät anzulasten imho
 
S

Steveee01

Hmm, ja, das denke ich auch, aber der Zug ist nun mal durch. Ich wollte die Anlage ursprünglich in der Garage haben, es war auch alles soweit geplant, aber der Installateur überzeugte mich mit der Aussage, ich würde die Anlage im Schlafzimmer nicht hören. Davon sind wir leider weit entfernt.

Alles sehr ärgerlich.

Danke aber für die Antworten.
 
A

Alex85

In der Garage geht vermutlich nicht, weil das Gerät Luftdurchsatz braucht. Zudem dürfte eine Garage wie ein Resonanzkörper wirken.
Du kannst das Gerät sicherlich gegen Münzeinwurf versetzen lassen.
 
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11573 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luftwasser Wärmepumpe zu laut?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
2Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 968
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal - Seite 329
5Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
6Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
7Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? - Seite 744
8Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Ist eine separate Garage günstiger? - Seite 226
11Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? - Seite 319
12Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 574
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 6149
14Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
15Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 532
16Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
17Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
18Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
19Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
20Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10

Oben