Den Blower-Door Test werde ich nach dem Fertigstellen der Isolierungsarbeiten durchführen lassen.
Noch einmal an diesem neuralgischen Punkt nachgehakt:

Für mich besteht der eigentliche Nutzen einer solchen Messung nicht vordergründig darin, die sogenannte Luftwechselrate zu ermitteln und mit Energieeinsparverordnung- oder DIN-Grenzwerten abzugeichen, um daraus eine Begrenzung der Lüftungswärmeverluste abzusichern.

Wird ein solcher Test zu einem Zeitpunkt durchgeführt, wenn die luftdichte Ebene noch zugänglich ist, lassen sich selbst kleinste Fehlstellen lokalisieren und fachgerecht beseitigen!

Diese differenzdruckgestützte Leckagesuche sehe ich als eine der wichtigsten Qualitätssicherungsmaßnamen im Innenausbau an.

Ein erfolgreiches Baujahr 2010 wünscht
KPS
 
K

KPS

Hallo @Venice,

Du meinst gewiss die Untersparrendämmung.

Bei Unsicherheiten halte ich es für unumgänglich, die Hotline von (in diesem Fall von Isover) anzurufen und dort die komplette konstruktive Durchbildung der betreffenden Bauteile angeben. Für die Dachschräge alo z.B. von außen nach innen:
Harte Dacheindeckung (Dachziegel bzw. Dachsteine)
Lattung + Konterlattung
Unterspann- bzw. Unterdeckbahn (Bezeichnung, Hersteller SD-Wert)
Sparrenabmessungen und -Abstand
Zwischensparrendämmung (Bezeichnung, Hersteller, Dicke, WLG)
Dampfbrems-/Luftdichtheitsfolie (Bezeichnung, Hersteller, SD-Wert, ...)

weiter vorgesehen:
gegebenenfalls Untersparrendämmung zwischen
Holzunterkonstruktion für (z.B. einlagige) Gipskartonbeplankung (12,5 mm) im Abstand von ca. 30 cm.

Frage: Ist eine Untersparrendämmung bedenkenlos möglich und wenn ja: In welcher Dicke und WLG)?

Solche Aufbauten gehören professionell geplant! Dafür ist auch die o.a. Nachfragemöglichkeit beim Hersteller keine Alternative ... und auch die Nachfrage in Internet-Foren niemals ausreichend.

(3 Antworten - 3 Meinungen, und jeder sagt etwas anderes ... aber keiner wird für seine Aussage haften!)

Die Landesbauordnung und die Energieeinsparverordnung verlangen nicht ohne Grund, dass derartige Leistungen von dafür ausgebildeten Fachleuten auszuführen sind.

Das gilt sowohl für die Planung, als auch die Bauausführung und deren Kontrolle. Wer dafür nicht das erforderliche Fachwissen besitzt, muss fremdes Wissen zukaufen.

Hier gilt also öffentliches Baurecht, welches der Bauherr (als "Generalhafter") nicht einfach abwählen und beispielsweise durch (vielleicht gar dubioses) Internet-"Wissen" ersetzen kann.

Mit freundlichem Gruß
KPS
 
V

VeNice

Hallo KPS,

klar, ich meinte die Untersparrendämmung.

Ich werde dann morgen mal Isover anrufen, nachfragen und deren Meinung einholen.

Bis dahin erst mal vielen Dank für die Informationen und Tipps.
 
P

parcus

@KPS
die Spannrichtung der Folie ist von Sparren zu Sparren.
Also ca, 60 cm, die Durchbiegung auch auf den Fotos zu erkennen.

D.h. ob nur über einen "Punktfläche" oder über eine "Streckenfläche" gehalten wird, ist durchaus ein großer Unterschied, gerade bei dünnen Folien.
Die Flächen unterscheiden sich um ein vielfaches.

Die Windkräfte sind durchaus relevant, wenn die Unterspannbahn nicht verklebt ist. Insbesondere der Sog.
 
Zuletzt aktualisiert 06.10.2025
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Planung einer Dachsanierung von 1963 12
2Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
3Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
4Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
5KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
6Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
7 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
8Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
9Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
12Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
15Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
16Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
17Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
18Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
19Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
20Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162

Oben