Wissi

Wissi

Ein Split-Gerät ist es zum Glück nicht. Wir möchten ungern ein Außenmodul aufstellen.....das schont unsere und des Nachbars Nerven

Was den Bedarf angeht, habe ich es bei diesem Gerät so verstanden, dass es frei modulieren kann.
Hier einige Daten, mit denen du (oder andere) bestimmt mehr anfangen können als ich

Cop: 4,0 - 4,2
Normaußentemperatur: -16°C
Jahresarbeitszahl: 4,5
Modulation (je nach Anlagengröße) :
6 kW (von 2-6 kW)
8 kW (von 3-8 kW)
11 kW (von 5,5-11 kW)
14 kW (von 5,5-14 kW)

Wobei wir denke ich einer der kleinsten Anlagen brauchen bei knapp unter 120m² Wohnfläche.

Letztendlich ist uns wichtig, dass das Ding möglichst sparsam ist (soweit es halt bei so einer LW-Wärmepumpe machbar ist), später evtl. an eine Photovoltaikanlage abschließbar ist (das ist zum Glück möglich)....joar und natürlich, dass es möglichst lange hält.
 
berny

berny

Oh sorry, ich hatte es mir zu flüchtig angeschaut, ja klar ist das Gerät innen aufgestellt. Ist ja auch erst seit sehr kurzer Zeit auf dem Markt. Ändert aber nichts an meiner generellen Aussage.Ein guter Heizungsbauer und ein gutes Gesamtsystem sind extrem wichtig, egal wer das Gerät herstellt. Die machen alle auf fast gleiche Art Wasser warm Ansonsten wird vermutlich tatsächlich das kleinste Gerät für Euch ausreichen. Auf die Cop- und Jahresarbeitszahl- Angaben würde ich nicht zu 100,000 % bauen, das gilt aber für alle Hersteller! Was die Geräusche angeht: Dieses hat dann eben ein Luftein- und ein Luftauslassgitter an der Außenwand, geräuschlos sind Luft-Wasser-Wärmepumpe sowieso nie, die müssen ja grosse Mengen Luft durchschleusen... irgendwas wird der Nachbar also immer hören - falls der Luftauslass in seine Richtung zeigt. Pass beim Einbau genau auf, dass besonders der Luftauslasskanal perfekt isoliert wird; wenn da Fehler passieren hast Du nach ein paar Jahren dunkle Schimmelwände drum herum. Selber schon gesehen. Falls noch ein paar Euronen übrig sind: Gleich beim Hausbau die Photovoltaik mit rauf auf`s Dach. Gerüst steht eh`, Elektriker ist eh`im Haus usw...
 
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1839 Themen mit insgesamt 26857 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung oder Luft-Heizung im Neubau? (KFW55)
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 638
5Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
6Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
7Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
8Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaikanlage 17
14Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
16Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
18Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
19Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074

Oben