Wie entscheidend ist die Länge des Schalldämpfers bei der Lüftungsanlage?

Helios verkauft flexible Rohrschalldämpfer der Länge 1000 mm und empfiehlt, diese ungekürzt einzusetzen. In der Praxis werden die Schalldämpfer aber oft gekürzt, da der nötige Bauraum nicht zur Verfügung steht. Helios meint, das wäre üblich, dass da Kompromisse geschlossen werden müssen, gibt aber keine Mindestlängen für eine vernünftige Schalldämmung an.

Wie bewertet Ihr die Längen der Schalldämpfer?

Wie lang ist Euer Schalldämpfer? Seid ihr mit der Schalldämpfung zufrieden?

Wir haben eine Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 370. Unser Schalldämpfer ist auf 420 mm gekürzt und wir sind unzufrieden mit der Geräuschentwicklung.
 
andimann

andimann

Moin,

420 mm kommt mir sehr kurz vor. bei uns sind Schalldämpfer mit 1000 mm verbaut, zusätzlich noch in allen Schlafräumen Schalldämpfer vor den Auslässen.

Das ist ok. Auf voller Leistung ist die Anlage aber bereits ganz leicht zu hören.

In der Praxis werden die Schalldämpfer aber oft gekürzt, da der nötige Bauraum nicht zur Verfügung steht.
Dann hat der Planer gepennt und die Anlage falsch geplant. Dann hätte er den Bauraum halt schaffen müssen.

Viele Grüße,

Andreas
 
K

Knallkörper

Bei Schalldämpfern gilt, dass die Schalldämpfung proportional zur Länge ist. Angenommen der Schalldämpfer hat eine Einfügedämpfung von 10 dB im ungekürzten Zustand, dann sind es nur 4,2 dB bei der von dir angegebenen Länge.

Das ist jetzt physikalisch sehr vereinfacht, aber im Grunde praktisch anwendbar. Deine Anlage ist 6 dB lauter als nötig und hat damit die gleiche "Lautstärke" wie 4 Anlagen mit dem großen Schalldämpfer (Logarithmus - Verdoppelung der Schallleistung entspricht +3 dB).
 
RFR

RFR

Hi! Unser Schalldämpfer ist 80 cm lang und wir finden die Schalldämpfung so in Ordnung. Wir hören die Lüftungsanlage an den Auslässen nur, wenn sie auf "Partymodus" läuft.

Ansonsten hört man das Gerät, wenn man im Technikraum steht.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Ich habe an Zuluft und Abluft jeweils 1m und noch mal dahinter geschaltet sprich in Reihe aber nur für das OG in der Abluft noch mal 50cm so ist es ruhig genug...
 