Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS

4,90 Stern(e) 8 Votes
P

parcus

Vorab ich habe hier nicht weiter mitgelesen.
So wie es aussiehtist die oberste Decke der Abschluss der Gebäudehülle mit der Mineralwolldämmung. (Da sonst sinnfrei)
Folglich wäre die Dampfbremse unter der Decke zu finden und nicht am Dach. Was dann eher eine Unterspannbahn wäre.
Diese scheint aber "luftdicht" am Ortgang und First abgeschlossen zu sein, d.h. es ist gar keine Luftzirkulation unter der Unterspannbahn möglich.
An den kältesten Stellen oft Bauteilanschlussecken/Sparren müsste die Unterspann folglich nass werden.
Wie wird denn der Dachraum permanent gelüftet ?
 
bauenmk2020

bauenmk2020

Vorab ich habe hier nicht weiter mitgelesen.
So wie es aussiehtist die oberste Decke der Abschluss der Gebäudehülle mit der Mineralwolldämmung. (Da sonst sinnfrei)
Folglich wäre die Dampfbremse unter der Decke zu finden und nicht am Dach. Was dann eher eine Unterspannbahn wäre.
Diese scheint aber "luftdicht" am Ortgang und First abgeschlossen zu sein, d.h. es ist gar keine Luftzirkulation unter der Unterspannbahn möglich.
An den kältesten Stellen oft Bauteilanschlussecken/Sparren müsste die Unterspann folglich nass werden.
Wie wird denn der Dachraum permanent gelüftet ?
wie sollte denn eine Luftzirkulation normalerweise in einem Kaltdach ausgeführt werden? Bei uns ist es nämlich auch so ausgeführt, wie beschrieben.
 
P

parcus

Die Wasserdampf wird doch nur durch die Dampfbremse gebremst damit die Dämmung weiter funkioniert, der diffundiert also in den Dachraum und trifft so an die Bauteile wie Sparren oder Unterspannbahn und kondensiert dort.
Nur ist das nicht erwünscht und somit wird oft über einen offenen First gelüftet. Ist der Winkel sehr flach, kann es sein, dass zusätzlich traufseitig noch geöffnet wird. Ggf. befindet sich sogar eine Bad im Geschoss darunter, was nur über diesem zu erhöhtem Kondensat führt.
 
A

Alessandro

ich sehe es leider sehr oft dass beim Estrichtrocknen vergessen wird, die Luke von der Zugtreppe abzudichten! Selbst wenn das Kaltdach korrekt ausgeführt wurde, sammeln sich dort hunderte Liter Wasser! Wo solls denn auch hin, außer nach oben?
 
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1340 Themen mit insgesamt 15368 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS
Nr.ErgebnisBeiträge
1Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
2Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
3Kondensat an Unterspannbahn 11
4Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
5Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 217
6Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? 10
7Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? - Seite 441
8Aufbewahrungsboxen für Kaltdach - Seite 956
9Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm - Seite 212
10Unterspannbahn Kleber gelöst 10
11Flecken auf Unterspannbahn und Dachbalken 10
12Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
13Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
14Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
15Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
16Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
17Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
18First entlang der kurzen Seite des Hauses 16
19Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
20Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23

Oben