ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Erstellt am: 06.11.22 18:29
AnschNRW02.12.24 20:32
Danke für die hilfreich Tipps. VLT/RLT Spreizung ist nun durch Reduzierung der Pumpenleistung schon heruntergegangen. Taktung werde ich jetzt noch einmal ein paar Tage beobachten
Habt ihr eine Idee, welche Ursache die Differenz zwischen Leistungsaufnahmen-Zähler der Wärmepumpe und dem Wärmepumpe-Stadtwerke-Zähler haben könnte? Immerhin 28% Abweichung)?
Habt ihr eine Idee, welche Ursache die Differenz zwischen Leistungsaufnahmen-Zähler der Wärmepumpe und dem Wärmepumpe-Stadtwerke-Zähler haben könnte? Immerhin 28% Abweichung)?
| Zeitraum,1.September bis 1. Dezember |
| Wärmemenge Heizen Summe: 998 kWh |
| Wärmemenge WW Summe: 1000 kWh |
| NE Heizen Summe: 0 kWh |
| NE WW Summe: 16 kWh |
| Summe Wärmemenge: 2014 kWh |
| Wärmerückgewinnung Summe: 1000 kWh |
| Leistungsaufnahme gemessen durch Wärmepumpe |
| Leistungsaufnahme Heizung: 209 kWh |
| Leistungsaufnahme WW: 421 kWh |
| Summe Leistungsaufnahme laut Wärmepumpe: 630 kWh |
| Stromzähler Wärmepumpe Stadtwerke: |
| Stromverbrauch gemäß Stadtwerkzähler: 870 kWh |
| Differenz Leistungsaufnahmen vs. Zähler Stadtwerke: 240 kWh |
| COP bezogen auf Stadtwerkezähler: 2,3 |
| COP bezogen auf Wärmepumpenzähler: 3,2 |
AnschNRW31.12.24 10:40
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr hatte schöne Weihnachten. Nachdem ich den thermischen Abgleich und einige Tipps umgesetzt hatte, lief die Wärmepumpe sehr gut. 7-8 Starts pro Tag, wobei sich das noch weiter reduzierend ließe, wenn ich die 24/7 Zirkulation des WW mit einer Zeitschaltuhr steuern würde. Anyway, seit 5 Tagen macht der Verdichter Probleme. Er läuft 5-6 mal kurz an und schaltet sich dann wieder aus. Irgendwann geht der Verdichter dann in den Dauerbetrieb. So kommen 40-50 Starts am Tag zusammen. Außentemperaturen sind zwar gesunken (0 bis 4°C), Ich werde den Stiebel-Werkskundendienst um einen Termin bitten. Schon mal vorab: Hat das jemand von Euch schon einmal erlebt? Ideen?
ich hoffe ihr hatte schöne Weihnachten. Nachdem ich den thermischen Abgleich und einige Tipps umgesetzt hatte, lief die Wärmepumpe sehr gut. 7-8 Starts pro Tag, wobei sich das noch weiter reduzierend ließe, wenn ich die 24/7 Zirkulation des WW mit einer Zeitschaltuhr steuern würde. Anyway, seit 5 Tagen macht der Verdichter Probleme. Er läuft 5-6 mal kurz an und schaltet sich dann wieder aus. Irgendwann geht der Verdichter dann in den Dauerbetrieb. So kommen 40-50 Starts am Tag zusammen. Außentemperaturen sind zwar gesunken (0 bis 4°C), Ich werde den Stiebel-Werkskundendienst um einen Termin bitten. Schon mal vorab: Hat das jemand von Euch schon einmal erlebt? Ideen?
nordanney31.12.24 11:24
AnschNRW schrieb:
Habt ihr eine Idee, welche Ursache die Differenz zwischen Leistungsaufnahmen-Zähler der Wärmepumpe und dem Wärmepumpe-Stadtwerke-Zähler haben könnte? Immerhin 28% Abweichung)?Mehr als eine Idee, wenn ich viele Wärmepumpen-Hersteller und deren internen Stromzähler nehme.1. Gerne wird nur der Strom für die Wärmepumpe (Verdichter/Kompressor) gezählt, aber nicht der Strom der Pumpe
2. Gerne wird auch gerundet. Also 350 Watt Aufnahmen = 500 Watt
So kann es zu "komischen" Zahlen bei der Wärmepumpe im Vergleich zum offiziellen Zähler kommen.
Zum Verdichterthema kann ich allerdings nichts beisteuern.
geogranne07.02.25 17:23
Hallo! Ich bin neu hier. Wir haben eine Tecalor 5.5 Eco Anlage. Und ich habe folgende Frage: Bei uns wird zweimal am Tag (5 Uhr morgens und 17.30 Uhr abends) WW aufgeheizt auf 44 Grad Solltemperatur (was ich grundsätzlich schon für etwas zu gering empfinde). Wenn dann morgens eine Person duscht ist die Temperatur am Nachmittag nur noch bei 36-38 Grad. Grundsätzlich sinkt mir die Temperatur immer zu sehr ab tagsüber. Hängt dies mit der Umwälzpumpe zusammen? Wenn ja, wie kann ich diese überhaupt ansteuern bzw. sie abschalten?
nordanney07.02.25 17:29
geogranne schrieb:
WW aufgeheizt auf 44 Grad SolltemperaturBrrr. Meine steht auf 51 Grad. Da kann man wenigstens duschen, ohne zu frieren.geogranne schrieb:
Hängt dies mit der Umwälzpumpe zusammen?Du meinst bestimmt eine Zirkulationspumpe. Extra verbaut? Könnte man z.B. mit einer Zeitschaltuhr verbinden.geogranne08.02.25 06:25
nordanney schrieb:
Du meinst bestimmt eine Zirkulationspumpe. Extra verbaut?Wir haben nichts extra verbaut soweit ich weiß.Ähnliche Themen