W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?


Erstellt am: 06.11.22 18:29

Heeke79?15.11.24 10:39
Ok. Wie gesagt, schreibe gleich einen Bericht. Wie hoch sollte Vorlauftemperatur und Volumenstrom sein? Wobei Vorlauf ja nur ein Richtwert ist. Selbst bei Minusgraden komme ich nie über 32 Grad Vorlauf.
FabianH15.11.24 11:51
Naja die Vorlauftemperatur berechnet sich ja nach der Heizkurve...
Stand jetzt bei 9° hab ich 25,2° Vorlauf, Volumenstrom von 20,4l

Heizkurve: 0,22 Steigung, 0,0 Fußpunkt
RT: 22,5°
Pumpendrehzahl Heizen 80%
Leistung Heizen 40%
Benutzer 100115.11.24 13:12
Die Vorlauftemperatur sollte so hoch sein, dass deine Zimmer warm werden. Dabei aber sollte die Wärmepumpe nicht takten. Erst Recht wenn es eine Inverter Wärmepumpe ist. Und die Inverter Wärmepumpe sollte 1x anspringen und durchlaufen.

Der Volumenstrom sollte dabei so niedrig sein wie möglich ohne das die Wärmepumpe auf Störung geht.
Heeke79?15.11.24 13:13
Hallo,

So. Nun mein Zustandsbericht.
Ich wohne seit drei Jahren in einem KFW 50 (laut test eher KFW 40) Haus in Holzständerbauweise. Ich habe knapp 160 m2 ohne Keller. Die Maschine ist eine Eco 5.5. Ich habe jetzt drei Jahre an ihr gebastelt und bin grundsätzlich zufrieden. Das Haus ist warm und der Stromverbrauch ist auch mit 5000 kw/h für Heizung und Hausstrom (incl. Oft benutzter Sauna) im durchaus ordentlichen Bereich.
grobe Einstellung:
Raumtemperatur 22 Grad
Steigung momentan 0,22
Fußpunkt 2,5, wobei ich diese beiden Einstellungen oft probiere.
Anteil Vorlauf 30 Prozent
Sollwert Max 50 Grad
Sollwert Min 10 Grad
Prop Anteil 1 Prozent
Integral 380
Max NE auf 0
Max Vorlau 50 Grad
Hyst Sommer 1K
Temp Auslegung -6 Grad, die Zahl verstehe ich nicht
Leistung Auslegen Heizung 40 Prozent

Verdichterstarts in einem Jahr knapp 2800

Ich hatte die Tage jetzt zwischen 10 und 13 Starts. Ich hatte jetzt mal probiert, die Heizung von 06.00 Uhr bis 12 Uhr per Programm auszuschalten. Sie ist dann aber erst wieder gegen 16 Uhr angegangen. Die Verdichterstarts lagen trotzdem bei 13. Das verstehe ich überhaupt nicht. Sie lief doch lange Zeit nicht.

Weitere Frage. Ist es ein Unterschied, die Verdichterstarts von 00.00 Uhr bis 24 Uhr zu messen oder von 06.00 Uhr bis 06.00 Uhr.

Reicht das erstmal für ein paar Tipps?

Gruß Heeks
FabianH15.11.24 14:18
Dann mal bei gleicher Wärmepumpe meine Daten zum Vergleich:

RT Tag 22,5°
RT Nacht 22,5°
Steigung 0,22
FP 0
Raumeinfluss 0
Anteil Vorlauf 0%
Sollwert HK1 Max 45°
Sollwert HK1 Min 10

Prop Anteil 2.0
Integralanteil 500
Max NE Stufe 3
Max Vorlauftemperatur 40°
Sommerbetrieb 16°
Hyst. Sommer 3K
Dämpfung AT 18h
Korrektur AT -1,2°
Leistung Auslegung Heizen 40%
Temp -11
Bivalenz -8
Temp Auslegung -25°

WW Tag 46°
Nacht 38°

Hysterese 3K
Max. Warmwassererzeugung 12h
NE Stufe 1
Puffer Aus
Eco ein
Max. Vorlauf 75° Werk
Leistung Winter 65%

Pumpendrehzahl WW 80%
Pumoendrehzahl Heizen 80%

Integralsensor aus

225qm, KfW55EE, Fußbodenheizung
Raumtemperaturen 22-23°
Durchschnittlicher Volumenstrom ~18l
Taktung aktuell ~ 2-3/Tag
WW läuft bei mir 2x am Tag
Heeke79?15.11.24 14:38
Hallo,

vielen Dank. Könnte ich ja mal genauso übernehmen. 80 m2 mehr oder weniger spielt keine Rolle. Mach ich mich gleich mal dran.
vorlauftemperaturwärmepumpevolumenstromsollwertsteigungheizungheizkurvefußpunktpumpendrehzahlinverter