Mycraft11.02.21 11:02
jeti79 schrieb:
Angehängt auch nochmal der Stromverbrauch, der halt enorm gestiegen ist, seitdem es draußen unter 0°C sindJa ist halt das Vorheizregister.Bookstar11.02.21 11:26
jeti79 schrieb:
Ok, wie ich bereits vermutet habe, hatte ich einen Verdrahtungsfehler bei den Strommess-Steckdosen - Da war die Lüftung hinter die Heizung geschaltet - das macht natürlich (keinen) Sinn 🤨
Die Heizung verbraucht also nicht übermäßig Strom. Laut der App evtl. 15-20% mehr als sonst, was ja vollkommen in Ordnung ist. (ca. 0,8kWh pro Tag)
Umso mehr ärgere ich mich über den Stromverbrauch der Lüftungsanlage. 😡 Man hätte ja nur mit einem Luftbrunnen oder Ähnlichem arbeiten müssen, dann wäre dieses Problem wohl mehr oder weniger Geschichte. Jetzt verbraucht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Moment gut 800-1000Watt im Betrieb (bei -12°C Außentemperatur). Ich habe mal die Durchflussmenge bei Normbetrieb wieder auf (die Werksseitig eingestellten) 150 m³/h eingestellt, in der Hoffnung, dass die Luftqualität darunter nicht allzu sehr leidet, aber das wird mir der Luftqualitätsmesser schon sagen... Und die eigene Nase dürfte das auch "anzeigen"
Angehängt auch nochmal der Stromverbrauch, der halt enorm gestiegen ist, seitdem es draußen unter 0°C sind
[ATTACH alt="Stromverbrauch_Lüftungsanlage_Tage.png"]57272[/ATTACH]aber da stimmt doch was nicht. Unser Vorheizregister zeigt 50W an aktuell.jeti7911.02.21 11:48
Bookstar schrieb:
aber da stimmt doch was nicht. Unser Vorheizregister zeigt 50W an aktuell.Habt Ihr dabei auch minus 12 Grad? Bei uns scheint nämlich grad die Sonne und der Stromverbrauch ist auf ca. 75 Watt runter gegangen. Allerdings ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung jetzt auch nicht im Normalen Modus, sondern bei 80m³/h.
T_im_Norden11.02.21 12:03
75 Watt Wert laut Anlage oder von dem Fritzzeug ?
jeti7911.02.21 12:20
T_im_Norden schrieb:
75 Watt Wert laut Anlage oder von dem Fritzzeug ?Die Anlage selbst zeigt glaube ich keine Werte dazu an, soviel ich weis. Ich benutze Fritz.Dect 200 dafür.Mycraft11.02.21 13:55
Bookstar schrieb:
aber da stimmt doch was nicht. Unser Vorheizregister zeigt 50W an aktuell.Da stimmt alles. Die Wolf-Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat ein 1000W Register drin.Ähnliche Themen