ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Erstellt am: 06.08.20 11:45
Pixelsurium06.08.20 22:39
Pixelsurium06.08.20 22:40
Daniel-Sp06.08.20 23:12
Diese Energieeinsparverordnung-Berechnungen habe ich nie verstanden. Die nützt dir auch nichts. Du brauchst die Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder so. Danach wählt man die Wärmepumpenleistung dann aus, nicht nach irgendwelchen Energieeinsparverordnung-Berechnungen.
Wenn du folgende Daten kennst, kann man sie auch recht genau abschätzen.
Transmissionswärmetransferkoeffizient=Ht-Wert
Hüllfläche
NAT
Wunschtemperatur im Haus
Beheiztes Bruttovolumen
Anzahl der Bewohner
Art der Luftung
Wenn du folgende Daten kennst, kann man sie auch recht genau abschätzen.
Transmissionswärmetransferkoeffizient=Ht-Wert
Hüllfläche
NAT
Wunschtemperatur im Haus
Beheiztes Bruttovolumen
Anzahl der Bewohner
Art der Luftung
Pixelsurium06.08.20 23:30
Daniel-Sp schrieb:
Diese Energieeinsparverordnung-Berechnungen habe ich nie verstanden. Die nützt dir auch nichts. Du brauchst die Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder so. Danach wählt man die Wärmepumpenleistung dann aus, nicht nach irgendwelchen Energieeinsparverordnung-Berechnungen.
Wenn du folgende Daten kennst, kann man sie auch recht genau abschätzen.
Transmissionswärmetransferkoeffizient=Ht-Wert
Hüllfläche
NAT
Wunschtemperatur im Haus
Beheiztes Bruttovolumen
Anzahl der Bewohner
Art der LuftungGebäudehüllfläche : 559,65 m2
Gebäudevolumen : 726,44 m3
Beheiztes Luftvolumen : 552,09 m3
Gebäudenutzfläche: 232,46 m2
A/V0-Verhältnis: 0,77 1/m
Fensterfläche : 30,41 m2
Wunschtemperatur: 20-21°C
Bewohner: Aktuell: 2+1 Kind + mögliche Einliegerwohnung (gehen wir mal von max. 5-6 aus)
Lüftung: Keine
Ht-Wert und NAT weiß ich nicht woher ich die bekomme?
Ich werde mal versuchen die Heizlastberechnung anzufordern. Finde eine 10 kW Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Neubau schon krass... daher wurde ich stutzig.
LG
Daniel-Sp06.08.20 23:33
NAT ist die Normaußentemperatur
HT stand bei mir im KfW Nachweis
HT stand bei mir im KfW Nachweis
Pixelsurium06.08.20 23:36
Daniel-Sp schrieb:
NAT ist die Normaußentemperatur
HT stand bei mir im KfW NachweisNAT: -14W
KfW-Nachweis habe ich leider nicht, da wir auf die Förderung verzichtet haben.