एकल-परिवार के घर में फर्श हीटिंग के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन

  • Erstellt am 27/02/2017 23:44:25

Knallkörper

09/03/2017 17:07:17
  • #1
तथ्य यह है कि मिक्सर कभी भी एक नुकसान नहीं हो सकता।

कि गैस कंडेनसिंग हीटर इतनी कम तापमान "कर सकता है", मैं नहीं जानता था!
 

Joedreck

09/03/2017 18:51:54
  • #2
गैस थर्मोप्लांट तापमान नहीं बल्कि Leistung प्रदान करती है। इस मामले में कम से कम 2.4 किलोवाट। यदि बाहरी तापमान के कारण कम Leistung की आवश्यकता होती है तो यह बस चालू और बंद होती रहती है। 2.4 किलोवाट से ऊपर की आवश्यक Leistung होने पर यह लगातार काम करती रहती है।
मान लीजिए कि आवश्यक Vorlauf तापमान 28 डिग्री है। तब थर्मोप्लांट Vorlauf को 28 डिग्री पर गर्म करती है। पानी पाइपों के माध्यम से बहता है और 23 डिग्री पर ठंडा हो जाता है। फिर थर्मोप्लांट पानी को फिर से 28 डिग्री पर गर्म करती है। यदि इसके लिए कम से कम 2.4 किलोवाट की आवश्यकता होती है तो यह लगातार काम करती रहती है। इसलिए एक मिक्सर पूरी तरह से गैरज़रूरी है।
फ्लोर हीटिंग के सही डिजाइन और आवश्यक Heizlast का होना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना अधिक घना फ्लोर हीटिंग लगाया जाता है, उतनी ही कम Vorlauftemperatur हो सकती है। विशेष रूप से वॉटर पंप के लिए यह दक्षता में महत्वपूर्ण है।
यदि आप केवल फ्लोर हीटिंग चला रहे हैं बिना तौलिया हीटर या अन्य के, तो सिस्टम ट्रennung की भी जरूरत नहीं है।
 

Knallkörper

09/03/2017 18:55:02
  • #3


असल में स्पष्ट है, लेकिन 2.4 kW और कम प्रवाह दर पर ही हीटिंग सर्किट में काफी "गर्म" हो सकता है, बिना इसके गणना किए। यह सही ही होगा!
 

Joedreck

09/03/2017 21:09:36
  • #4
हाँ, चलन स्वाभाविक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आम तौर पर पहले हीट लोड निर्धारित किया जाता है और फिर फर्श हीटिंग उसके अनुसार डिजाइन की जाती है। इसे योजना बनाना आवश्यक है, खासकर जब यह वॉर्म पंप के लिए भविष्य सुरक्षा के रूप में डिजाइन किया जाना हो।
 

Canca42

15/03/2017 21:48:45
  • #5
तो चर्चा से मैं यह समझता हूँ कि मुझे असल में कोई मिक्सर नहीं चाहिए, क्योंकि सही डिजाइन और सही गणना आदि के साथ यह उपकरण हमेशा सही तापमान देता है (संक्षेप में कहा जाए तो)। लेकिन क्या लगातार चलने से ज्यादा घिसावट नहीं होती? या यह ज्यादा होता है ऑन/ऑफ चक्र के समय, जहाँ खपत बेहतर होती है?
यह भी कहा जाता है कि ट्रैफिक लाइट पर रुकते समय कार को बंद करना बेहतर होता है?
वैसे सिस्टमट्रेन्नर (Systemtrenner) तो एक विशेष DIN के अनुसार ज़रूरी भी है क्या?
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
27.11.2015फ्लोर हीटिंग या वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से जलवायु नियंत्रित करें?66
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
12.11.2021ERR फ्लोर हीटिंग के लिए केंद्रीय कमरे का तापमान नियंत्रक76
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
25.11.2021रॉथ हीट पंप एकल परिवार का घर सेटिंग / अनुकूलन23
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
02.02.2023वायु-जल हीट पंप और फर्श ताप प्रणाली में एकल कक्ष नियंत्रण20
26.06.2023हीट पंप, जल भंडारण टैंक, तुरंत हीटर, wfK, फर्श हीटिंग, हीटिंग और कूलिंग12
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
27.01.2024स्पष्ट रूप से बढ़े हुए हीटिंग लोड वाले कमरे के लिए हीटिंग सतहें12