हीट पंप में बफ़र टैंक उपयोगी है?

  • Erstellt am 14/02/2024 15:05:39

BobRoss

19/02/2024 20:20:19
  • #1


सही है, Fehlplanung के खिलाफ robust. मैंने उल्लेख किया था कि एक Pufferspeicher दक्षता नहीं बढ़ाता है।



यह पहले से ही एक महत्वपूर्ण पहलू है: Wärmepumpe को संचालन के दौरान अपनी गर्मी छोड़नी होती है। कम Vorlauftemperatur और Vorlauf/Rücklauf के बीच कम अंतर के कारण, सिस्टम को Wärmepumpen मॉडल के अनुसार Volumenstrom के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यह सब किया जा सकता है, लेकिन अगर Heizungsbauer मेहनत नहीं करता है, तो pufferloses System सबसे खराब स्थिति में इतना विश्वसनीय नहीं हो सकता है। यही एक बात थी जिसे मैं कहना चाहता था।



मेरा उदाहरण स्पष्ट रूप से गलत समझा गया था। मेरा मतलब तापमान के बारे में नहीं था, बल्कि 1000L पानी के तापमान में 10 डिग्री की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक Wärmeenergie के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण देना था। शायद इसमें पर्याप्त संदर्भ नहीं था। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर और बहस करना यहां मददगार नहीं होगा।

pufferloses System में मेरे लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि Wärmepumpe modulierend हो और किसी भी हालत में एक साथ überdimensioniert न हो। मेरी दृष्टि में यह मान भी लिया जा सकता है कि यह Berechnung की तुलना में थोड़ा छोटा हो, बशर्ते यह Warmwasserbereitung के लिए पर्याप्त हो (यह सिस्टम पर निर्भर करता है)।

आम Heizwärmebedarfsberechnung जो Bauteilwerte पर आधारित होती है, उसमें कोई solaren Gewinne को शामिल नहीं किया जाता है, न ही घर में लोगों और उपकरणों द्वारा Wärmeabgabe को ध्यान में रखा जाता है और न ही Gebäudezeitkonstante को शामिल किया जाता है - अर्थात घर में इस्तेमाल किए गए सामग्री की Wärmespeicherfähigkeit (जैसे Massivhaus आदि)।

और यह नहीं भूलना चाहिए कि Berechnung स्ट्रेसटेस्ट केस को देखती है। सबसे खराब स्थिति में जब Unterdimensionierung महसूस की जाती है, तो घर पूरे साल ठंडा नहीं रहता, बल्कि शायद 5 साल में एक बार कुछ दिनों के लिए कमरे में थोड़ी ठंडक हो।

मैंने 475m² के घर के लिए एक बार यह मेहनत की है कि इसे यथासंभव सही तरीके से गणना करूं - मुझे 9kW = पर्याप्त Dimensionierung मिली। 12kW लगाए गए क्योंकि Heizungsbauer ने छोटे मॉडल को इंस्टॉल करने से मना कर दिया था। वास्तविक वर्ष आधार पर मूल्य उस समय की गणना के करीब हैं और यह सुझाव देते हैं कि 9kW पर्याप्त होता।
 

CC35BS38

20/02/2024 08:16:35
  • #2

ये लोग क्या हैं? यह एक वायु-ताप पंप निर्माता का फैक्ट्री सेवा विभाग है, कोई छोटा और स्वतंत्र हीटिंग टेक्नीशियन नहीं, है ना?
 

jx7

20/02/2024 09:09:10
  • #3


स्पेनिश वॉरम्पंप ब्रांड "Ecoforest" के लिए जर्मनी में वितरण
 

Rübe1

20/02/2024 19:45:53
  • #4
और क्या तुम सच में इस नाटक के बीच में डिब्बे की मरम्मत करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हो?
 

jx7

20/02/2024 20:21:31
  • #5


विकल्प 1:
4,800 € सेवा अपॉइंटमेंट ऊर्जा से:
- कंप्रेसर बदलना
- हीटिंग में त्रुटि स्रोतों की जाँच करना (हीटिंग सर्किट / सोल सर्किट में गंदगी पकड़ने वाले की जाँच, तापमान सेंसर, अधिभार वाल्व)
- हाइड्रोलिक संतुलन को बेहतर बनाना (ऊपरी मंजिल पर गर्मी नीचे की मंजिल की तुलना में स्पष्ट रूप से कम पहुँचती है, जब सभी कमरे के नियामक खुले होते हैं)
- कॉन्फ़िगरेशन को बेहतर बनाना (अधिकतम गति को सीमित करना, आवश्यकता हो तो हिस्टेरेसिस बढ़ाना?, आवश्यकता हो तो नाइट सेटबैक?)
- पूल गर्म करने का समय प्रति घंटे 15 मिनट से बढ़ाकर 30 मिनट करना
यदि मरम्मत और बेहतर की गई हीटिंग फिर भी चालू-बंद होती है, तो X.XXX EUR (2,000 €?) की लागत पर एक बफर टैंक स्थापित करना।

विकल्प 2:
एक बड़े ब्रांड की नई सोल ताप पंप लगाना
- 30% सब्सिडी
- कीमत XX,XXX EUR (20,000 €?)

अभी तक मुझे बफर टैंक के बाद की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अभी नई सोल ताप पंप लगाने का सबसे सस्ता प्रस्ताव 34,000 € का है (सब्सिडी के बाद यह 23,800 € होगा)।

यदि ऐसा ही रहता है, तो हम मरम्मत का निर्णय लेंगे।

यदि हमें नई ताप पंप के लिए 18,000 € का प्रस्ताव मिलता है (सब्सिडी के बाद 12,600 €), तो हम नई ताप पंप लगवाएंगे।

हम अभी तक नहीं जानते कि वह कीमत सीमा कहाँ है जो दोनों विकल्पों को अलग करती है।

आप लोग कैसे निर्णय लेंगे? 4,800 € की मरम्मत (और सम्भवतः बफर टैंक की स्थापना की लागत) और Ecoforest के परेशान करने वाले हालात को ध्यान में रखते हुए, आप नई ताप पंप पर कितना खर्च करने को तैयार होंगे?
 

jx7

05/03/2024 13:34:28
  • #6
(1) Enrgi के साथ मुलाकात के बाद टाक्ट की समस्या हल हो गई है। पिछले 24 घंटों में केवल दो टाक्ट हुए, जिनकी अवधि क्रमशः 3:21 घंटे और 2:07 घंटे थी।

निम्नलिखित उपाय किए गए:
- ERR सभी को ऑन किया गया (पहले यह समस्या को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं था)
- इन्वर्टर बदला गया
- सॉफ़्टवेयर अपडेट किया गया
- Leistung को 3-12 kW से बदलकर 2.5-7.5 kW किया गया

(वैसे, Überströmventil पूरी तरह से बंद था।)

(2) सॉफ़्टवेयर अपडेट के बाद समय कार्यक्रम की संभावनाएं काफी सीमित हो गई हैं। मैं केवल सम्पूर्ण Wärmepumpe को सक्रिय/अक्रिय कर सकता हूँ, लेकिन विशिष्ट ऑपरेटिंग मोड (हीटिंग, कूलिंग, गर्म पानी, पूल) नहीं।

समय कार्यक्रम का एकमात्र प्रकार Frühjar/Herbst में Heizgrenze के कारण होता है। मेरी धारणा के विपरीत, यह 24 घंटे के औसत पर आधारित नहीं है, बल्कि वर्तमान तापमान पर आधारित है। इसका मतलब है कि Frühjar/Herbst में केवल रात को ही हीटिंग होती है, जब तापमान <12° होता है। अगर दिन में तापमान >12° होता है, तो हीटिंग नहीं होती। मुझे लगता है कि Übergangszeit में हीटिंग समय सीमित होना फायदेमंद है, लेकिन दिन में Wärmepumpe को स्वयं उत्पन्न किए गए solarstrom से चलाया जा सकता है, रात को मुझे बिजली खरीदनी पड़ती है।
 

समान विषय
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
25.03.2019लगभग 190 वर्ग मीटर के एकल-परिवार मकान के लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट: स्प्लिट हीट पंप बनाम सोल प्रणाली13
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
13.09.2020BAFA सहायता हीट पंप (वायु-जल हीट पंप) के लिए जब बिल्डर के साथ निर्माण हो रहा हो25
07.12.2021क्या KfW 40+ के साथ सोल-वाटर हीट पंप अभी भी फायदेमंद है?34
26.04.2022हवा-पानी हीट पंप बिना बफ़र स्टोरेज के | हीटिंग निर्माता भवन ऊर्जा कानून के निर्देश का हवाला देता है33
31.03.2022वायु-जल हीट पंप - बफर स्टोर हाँ या नहीं?28
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
28.06.2023सोल-वाटर हीट पंप के साथ अर्थ सोंडे के अनुभव?42
11.01.20246 साल के बाद कंप्रेसर खराब हो गया (Ecoforest अर्थ-हीट पंप / कुओं का निर्माण Heth)41
10.07.2023क्या बाथरूम में छत की खिड़की को बदलना हीट पंप के लिए अनुदान में शामिल है?10
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
28.02.20245,000-7,500 € की हीट पंप की मरम्मत करें या नई हीट पंप से बदलें?18
11.02.2025KFW 40, सोल-वॉटर हीट पंप लाभकारी है या हवा-पानी बेहतर है?15

Oben