फुटबोडेनहीजुंग की गणना किन व्याख्या तापमानों पर आधारित है? ऐसा कुछ पूर्व ताप 35-30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। NAT में 30-29 डिग्री के आसपास कुछ बेहतर होगा।
 

borxx

16/07/2021 23:19:46
  • #2
यहाँ पहले ही कई सही बातें लिखी जा चुकी हैं। यह अधिक कुशल नहीं होगा। वार्षिक कार्य संख्या भी बहुत आशावादी लगती है, वास्तविकता में लगभग 3 के आस-पास होना यथार्थवादी है, अच्छी डिजाइन और हवा के साथ।

विशेष रूप से, विभिन्न लंबाई को एक समान वृत्त की लंबाई पर पुनः गणना करवाना चाहिए (क्या कमरे के अनुसार हीटिंग सूची उपलब्ध है?!)।
चाहे NO हो या NC थर्मोस्टैट्स, यह काफी महत्वपूर्ण नहीं है यदि आप उन्हें डिस्कनेक्ट या अनस्क्रू करते हैं। NO बहुत कम मिलता है और अब तक मैंने जो देखा है, वह भी काफी महंगा होता है। इसके अतिरिक्त, मुझे केवल मुख्य कमरों को नियंत्रित करने देना बुद्धिमानी नहीं लगता, क्योंकि इससे वे कमरे जो ठंडे रहने चाहिए जैसे गृहकार्य कक्ष आदि, तब तक गर्म रहेंगे जब तक कि पंप चालू रहेगा।

शुरू-शुरू में, यदि मैंने गलत नहीं देखा है तो वॉटर हीट पंप के लिए बिना बफर टैंक के भी योजनाएं उपलब्ध हैं।
 

nordanney

17/07/2021 07:40:33
  • #3

कृपया समझाएं क्यों?

लगातार एकसमान लंबाई एक बार-बार दोहराया जाने वाला मंत्र है - लगभग 100 मीटर। यह प्लॉट के लिए सही है - लेकिन हमेशा की तरह यह 110% दक्षता प्राप्त करने की एक इच्छा है।
लेकिन अगर उदाहरण के लिए फर्श या गेस्ट WC के लिए छोटे लूप हैं तो यह बिल्कुल भी समस्या नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आजकल की हीट पंपों के साथ लंबे लूप भी कोई बड़ी बात नहीं हैं, क्योंकि वास्तव में हर हीट पंप अच्छी प्रवाह दर प्रदान कर सकता है। यहाँ तक कि 120 मीटर के लूप भी, जो कि प्लान के कारण हो सकते हैं।

अगर बेडरूम में 30 सेमी पर्याप्त है, तो वहाँ की जरूरत क्या है? या दूसरे शब्दों में, वहाँ गर्मी पहुंचाने के लिए प्रीहीटिंग तापमान कितना होना चाहिए?

अन्यथा: ऐसा लगता है कि कम से कम किसी ने सोच-विचार किया है, भले ही कार्यान्वयन 100% सही न हो (जैसे पफर देखें)।
 

neo-sciliar

17/07/2021 08:32:45
  • #4
हीटिंग लोड को प्रति कमरे 35/30 के आधार पर गणना किया गया था। बेडरूम में हमें लगभग कोई हीटर की आवश्यकता नहीं है।

फिर से: मेरा हीटिंग सिस्टम पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह किसी भी तर्क से ऊपर है और जनरल कॉन्ट्रैक्टर उस पर विश्वास करता है। अगर मेरी बात होती, तो हमारे पास पहले से ही Viessmann नहीं होता, बल्कि Nibe या AiT होता। बिना पफर के फोरलॉफ में।
 

borxx

17/07/2021 10:08:48
  • #5
सालाना कार्यसंख्या के संबंध में एक हीट पंप उपभोग डेटाबेस है (जो इसे खोजना चाहता है) जहां बहुत सारे लोग एक गुलाबी फोरम में शालीनता से अपने मान दर्ज करते हैं। यह मेरी उस कथन की आधारशिला होगी कि 4.5 या लगभग 5 बहुत आशावादी हैं, वहां पिछले वर्षों में मुख्यतः लगभग 3.4 रहा है, संभवत: यहां योजना की तुलना में अधिक अनुकूलित प्रणालियों के साथ। मेरी अपेक्षा या यह क्यों है कि हीट स्टेशन 4.5 की गारंटी शायद कभी नहीं देगा।

हाँ, पंप कर सकते हैं। दूसरी ओर, मेरी राय में लागत/लाभ के पहलुओं से यह सबसे सक्षमता पूर्ण उपायों में से एक है। हर एक अतिरिक्त हीटिंग सर्किट में सामग्री लागत होती है (डिस्ट्रीब्यूटर, थर्मोस्टेट, स्विच एक्टरेटर...) और दीर्घकालिक रूप से पंप बिजली। यदि यह केवल कुछ वाट्स की बचत भी हो जो इतनी सरलता से बचाई जा सकती है, तो मेरी राय में यह 2 घंटे अधिक योजना बनाने के लिए एक ठीकठाक प्रति घंटा वेतन बनाता है।

चिंता मत करो, यदि तुम वैसे भी कुछ बदल नहीं सकते। तो अंत में हीटिंग के लिए शायद 10 या 20 यूरो अधिक प्रति माह होंगे, समग्र संदर्भ में शायद यह बिल्कुल नजर भी नहीं आता ;)
 

Joedreck

17/07/2021 11:20:59
  • #6
बिल्कुल छोटे सर्किट अच्छे नहीं होते। देर-सबेर रिटर्न कंट्रोल्ड हीट पंप में थर्मल शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हीट पंप बंद हो जाता है, जबकि लंबे सर्किट वाले कमरे अभी भी हीटिंग की जरूरत रखते हैं।
एक बार सही से डिजाइन करें। एक बार। इसके बाद हमेशा दक्षता बढ़ाएं।
यह मायने नहीं रखता कि हीज़ी क्या कहता है। आप भुगतान करते हैं और आपकी जरूरतों के अनुसार बनाया जाता है। जैसे ही वह जी.यू. के माध्यम से अपनी रकम पाता है, वह आगे बढ़ जाता है और आप पीछे भाग सकते हैं।
कमरे के हिसाब से हीटिंग लोड की गणना मांगें, फिर फर्श हीटिंग को लगभग समान लंबाई के हीटिंग सर्किट के साथ डिजाइन कराएं, कोई पफर टैंक नहीं, बाथरूम में ह्यूनेरलीडर की जगह वॉल हीटिंग।
 

समान विषय
22.11.2015HvH एयर हीट पंप को प्लेट रेडियेटर्स के साथ मिलाता है - तापमान मान?29
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
10.01.2022कुल विद्युत् खपत से एयर-टू-वाटर हीट पंप की खपत निर्धारित करें45
21.06.2022मौजूदा संपत्ति की हीटिंग नवीनीकरण - कंडेनसिंग बॉयलर/एयर-वाटर हीट पंप/डीएचडब्ल्यू हीट पंप25
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
05.03.2024हीट पंप में बफ़र टैंक उपयोगी है?72