फाउंडेशन अर्थर (फ्रॉस्ट स्कर्ट) गलत तरीके से बनाया गया

  • Erstellt am 23/09/2018 10:44:52

denz.

24/09/2018 08:20:33
  • #1
संलग्न फाइलें जांचो। मैं उन्हें (फोन से) खोल नहीं पा रहा हूँ।
 

Mr Unkown

24/09/2018 09:04:06
  • #2
यह PDF फाइलें हैं। एक मोबाइल फोन को इसे असल में संभालना चाहिए। मैंने इन्हें एक बार फिर छवि फाइलों के रूप में संलग्न किया है।

शुभकामनाएँ

EDIT: संलग्नक हटाने पड़े, क्षमा करें
 

Dipol

24/09/2018 10:57:26
  • #3

यह कई मदों में स्पष्ट रूप से मानक-विरोधी है लेकिन पूरी तरह से बेकार नहीं है। जब भी यह लगता है कि हर तरह की मूर्खतापूर्ण "हमने हमेशा से ऐसा किया है" अयोग्यता को जाना जाता है, एक नया प्रकार उभरता है।

यदि प्रमाणित रूप से एक V4A से बना 10 मिमी व्यास का NIRO-तार बिछाया गया है, तो कम से कम जमीन में गायब रिंग कनेक्शन को बाद में जोड़ा जा सकता है। 2007 से जमीन से संपर्क में आने वाली सामग्री को फायर गैल्वेनाइज्ड नहीं होना चाहिए और V2A भी पर्याप्त नहीं है।

मैं निर्माण कंपनी के पक्ष में मानता हूँ कि रिंग अर्थ तार केवल इसलिए एक बंद रिंग नहीं बनाता क्योंकि सामग्री समाप्त हो गई है। ऐसा होने पर यह टाइप A का सतही अर्थर होता है। जब तक खुदाई खुली है, तब तक रिंग को बाद में बंद किया जा सकता है और अर्थर टाइप B के रूप में सुधार किया जा सकता है। जमीन में कनेक्टर्स को निश्चित ही स्थायी रूप से जंग प्रतिरोधी होना चाहिए और फिर इन्हें विशेष टेप से जमीन के प्रवेश से सील करना चाहिए।

मानक के अनुसार, सभी कनेक्शनों का प्रतिरोध मापा जाना चाहिए, यदि कनेक्शन फ्लैग बिना कटे गुजरता है तो यह औपचारिक रूप से नए दोनों कनेक्टरों पर किया जाना चाहिए।

गायब कार्यशील पोटेंशियल समतुल्यता कंडक्टर और कनेक्शन फ्लैग के अलावा अन्य आवश्यक रिंग अर्थर से कनेक्शन केवल अत्यधिक महंगे खर्च के माध्यम से ही सुधार जा सकते हैं।

आर्किटेक्ट्स, निर्माण प्रबंधकों, निर्माण कंपनियों और यहां तक कि उन इलेक्ट्रिशियनों के लिए जिनके पास बदली हुई DIN 18014:2007-09 की जानकारी तक नहीं है, मेरे जैसे नास्तिकों के लिए केवल एक बाइबिल उद्धरण बचता है: हे प्रभु, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं!

ऐसे इलेक्ट्रिशियन, जिनके पास भौतिक से परे क्षमताएं हों या न हों, जो केवल कनेक्शन फ्लैग की एक नज़र भर से ज़ाहिर करते हैं कि काउंटर पंजीकरण में कभी न देखी गई पृथ्वीकरण प्रणालियां स्वाभाविक रूप से ठीक हैं, हमेशा मिल जाते हैं।
 

Mr Unkown

24/09/2018 11:38:04
  • #4

मैं इससे सहमत हूँ।
रिंगर एर्दर को हमें निश्चित रूप से अभी भी ठीक किया जा सकता है, भले ही निर्माण समूह पहले ही दबा दिया गया हो।


Ø10 मिमी+ के साथ राउंड स्टील होना चाहिए, लेकिन मैं कैसे पहचानूँ कि यह V4A है?


क्या एक मानक के अनुरूप रिंगर एर्दर टाइप B पर्याप्त है या मुझे निश्चित रूप से फंक्शन पोटेंशियल समतुल्य चालक का कंक्रीट के साथ कनेक्शन करना होगा? यह अत्यधिक होगा और इमारत के विध्वंस की ओर ले जाएगा।


निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं, लेकिन क्या तब आप अपने परिवार के साथ वास्तव में सुरक्षित महसूस करेंगे?

ऐसा नवीनीकरण एक पुराने भवन में, जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था केवल सीमित रूप से मौजूद है, कैसा होगा?
 

Caspar2020

24/09/2018 15:26:04
  • #5


*हँसी*

लाखों इमारतें अब टूटनी होंगी...
 

Dipol

25/09/2018 00:02:18
  • #6
आप शायद खुद टीपल टेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी से प्रमाण मांगना ही होगा।

निर्णायक आपकी सहनशीलता है। आप तब तक पहले निर्माणकर्ता होंगे जो बिछाई गई कंक्रीट के बाद 100% नियमों के अनुपालन की कानूनी लड़ाई और बाद में प्रवेश की मांग करते रहेंगे।

समझौते में निम्न तनाव क्षेत्र में संतुलन होता है:

    [*]अर्थर möglichst कम प्रतिरोधी होना चाहिए।
    [*]टाइप B अर्थर पारगामी बिजली के झटकों को टाइप A के विस्तारित सतही अर्थरों की तुलना में व्यापक और कम कदम तनाव के साथ वितरित करते हैं।
    [*]बिजली सुरक्षा मानकों के अनुसार, यह पर्याप्त है कि रिंग अर्थर 80% पूर्ण और 20% अंदर बंद हो। आपके योजना स्केच के अनुसार FPAL के माध्यम से एक समापन रिंग के साथ 80% पूरा होगा।
    [*]एंटेना अर्थिंग के लिए, एक गोल या पट्टी स्टील जो दो भागों वाला रेडिएटर या एक भाग वाला सतही अर्थर हो, जिसकी लंबाई 5 मीटर और गहराई कम से कम 0.5 मीटर हो, पर्याप्त है, जबकि नई निर्माणों के लिए रिंग अर्थर को वर्तमान मानक के अनुसार कम से कम 0.8 मीटर ठंड गहराई में स्थापित किया जाना चाहिए।

प्रभावित निर्माणकर्ता के लिए यह बहुत दुखद होगा।
 

समान विषय
25.04.2016पोटेंशियल समता? रिंग अर्थर या फाउंडेशन अर्थर...28
30.03.2016घर का तापीय आवरण14
08.10.2017रिंगरडर, इसे सबसे अच्छा कहाँ स्थापित करें?10
26.01.2019स्टील फाइबर कंक्रीट और ब्लैक टैंक में सही ग्राउंडिंग11
22.07.2019पोरोटन ईंटों से नींव की पक्का ढांचा39
21.06.2022क्या SAT ग्राउंडिंग 7x2.5mm² केबल के माध्यम से संभव है?12