पोटेंशियल समता? रिंग अर्थर या फाउंडेशन अर्थर...

  • Erstellt am 23/09/2014 22:16:31

T21150

29/01/2016 07:27:10
  • #1


हाय, धन्यवाद! मैं अब तक DIN को नहीं जानता। लेकिन यह संभव हो सकता है कि ऐसा हो (मैं अभी गूगल करता हूँ)।

जैसा कि कहा गया है, व्यक्तिगत रूप से मैं रिंग एर्डर को वैसे भी बेहतर, सुरक्षित और दीर्घकालिक मानता हूँ।

सादर
थॉर्स्टन

PS: इंटरनेट से एक उद्धरण (मतलब, आपका बिलकुल गलत नहीं है)। इसलिए TE की इलेक्ट्रो-विशेषज्ञ को TE के Kellerbauer से बात करनी चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि क्या किया जाना है।
 

Bauexperte

29/01/2016 09:24:16
  • #2
नमस्ते,


इसलिए तो तुम अब यहाँ हो; अगर तुम अब लिंकिंग भी नहीं करोगे, तो तुम्हारे Beiträge निश्चित रूप से फोरम के उपयोगकर्ताओं के लिए एक समृद्धि होगी

शुभकामनाएँ, Bauexperte
 

Dipol

29/01/2016 10:50:22
  • #3

DIN 18014 और साथ ही ब्लिट्ज्शुट्ज़नॉर्म DIN EN 62305 के बिना यह एक बेबून हीपोथेसिस है, जब तक कि कोई कमज़ोर पज़िशनिंग और कम कंक्रीट कवर को नहीं मानता। ब्लिट्ज़करेंट के वितरण के लिए फ्लैचिगे अर्थिंग सिस्टम बेहतर होते हैं।

रिंगरडर को 2007 से NIRO (V4A) से बनाना अनिवार्य है और ये सामान्यतः नींव या फाउंडेशन प्लेट्स में तब अपेक्षित होते हैं जब भूमि संपर्क पर्याप्त नहीं होता। जहां घिरे जाने वाला क्षेत्र पर्याप्त नहीं होता, वहाँ दोनों अर्थरों के लिए अतिरिक्त गहरे अर्थर की आवश्यकता हो सकती है। देखें DEHN ब्लिट्जप्लानर अध्याय 5.5.1, चित्र 5.5.1.2 और 5.5.1.3।

दुर्भाग्यवश, अब तक हटाई गई DIN 18014:2009-09 भी कई निर्माण से जुड़े लोगों के लिए बहुत नई है जिसे वे "पहले ही" जान सकें। जबकि 2007 के संस्करण के लिए भी उतनी ही द्वितीयक साहित्य उपलब्ध थी जितनी कि वर्तमान DIN 18014:2014-03 के लिए। अगर कोई मानक था/है जिसके लिए व्यापक द्वितीयक साहित्य के कारण VDE चयन सब्सक्रिप्शन या मानक की आवश्यकता नहीं होती, तो वह DIN 18014 है।


लेखक से गलती होना हालांकि असामान्य है, लेकिन यह कथन मानक के अनुरूप नहीं है।



DIN 18014:2009-09 में बताया गया था कि नींव और रिंगरडर की जाली की माप समान होनी चाहिए। यह वाक्य DIN 18014:2014-03 में हटा दिया गया है। 10 x 10 मीटर की जाली की माप केवल उन भवनों के रिंगरडर के लिए लागू है जिनमें ब्लिट्ज़शुत्ज़अनलाज है।

हालांकि, उदाहरण स्वरूप सर्वर रूम के लिए एक अतिरिक्त EMV उपाय के रूप में संयुक्त पोटेंशियल संतुलन प्रणाली की जाली की माप 5 x 5 मीटर उपयुक्त हो सकती है।

नींव और रिंगरडर को 2009 से केवल लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रो विशेषज्ञ या उनके निर्देशन में ही लगाया जाना चाहिए और कंक्रीट डालने से पहले उन्हें मापीय और फोटोग्राफिक रूप से दस्तावेज़ित किया जाना चाहिए।

लेकिन जैसा कि जाना जाता है, हम केवल वही पालन कर सकते हैं जो हमें पता होता है।
 

Dipol

29/01/2016 10:53:20
  • #4

अनाम उद्धरण मुझे संदिग्ध लगता है, यह दूसरों की सफलता के साथ खुद को सजाने जैसा है।

चूंकि मैंने पहले के Beitrag भेजने के बाद ही यह प्रतिबंध पढ़ा है, इसलिए इसका अभी तक पालन नहीं किया गया है।
 

Sebastian79

29/01/2016 11:24:29
  • #5


और यह कितनी बार किया जाता है तथा यह कहाँ लिखा है कि यह कानूनी रूप से आवश्यक है? या यह केवल एक "सामान्य" DIN सिफारिश है?

वैसे हमारे यहाँ PA के संबंध में कुछ मापन नहीं किया गया था, लेकिन साल के अंत से मेरे तहखाने में एक विद्युत मीटर लगा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि यह पूरी तरह से आवश्यक है...?

वैसे यही एक कारण था कि मैं अपने घर को प्लास्टिक पर आधारित नहीं बनाना चाहता था।
 

T21150

29/01/2016 11:28:44
  • #6


हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन मास्टर उसी दी गई फोटो डॉक्यूमेंटेशन और माप प्रोटोकॉल के साथ "तुरंत" आ सके, वरना नगर निगम के कर्मचारी बिना मीटर लगाए बिना वापस चले जाते।
 

समान विषय
30.11.2016गार्डन हाउस के लिए नींव15
12.06.2012विस्तार के लिए नींव: क्या यह सही है, कोई अनुभव?12
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
30.03.2016घर का तापीय आवरण14
16.07.2017जमीन जिसमें ढाल है - पड़ोसियों के बीच दीवार - नींव?43
08.10.2017रिंगरडर, इसे सबसे अच्छा कहाँ स्थापित करें?10
25.06.2018हीट पंप की नींव गैरेज के बहुत पास है, मरम्मत या नया निर्माण?10
13.09.2018गार्डन हाउस के लिए नींव चुनें - सबसे किफायती कौन सी है?12
04.07.2019फाउंडेशन अर्थर (फ्रॉस्ट स्कर्ट) गलत तरीके से बनाया गया15
26.01.2019स्टील फाइबर कंक्रीट और ब्लैक टैंक में सही ग्राउंडिंग11
16.12.2019बड़े चौकोर पत्थरों से बनी 1.5 मीटर ऊँची सहारा दीवार की नींव।25
22.07.2019पोरोटन ईंटों से नींव की पक्का ढांचा39
15.07.2020फॉर्मवर्क दीवार बुनियाद के साथ या बिना13
09.11.2021गार्डन हाउस 4x4 की नींव की लागत जांच13
11.12.2021मौजूदा घर की नींव के नीचे नया बेसमेंट34
21.06.2022क्या SAT ग्राउंडिंग 7x2.5mm² केबल के माध्यम से संभव है?12
20.04.2022बुनियाद गलत स्थान पर स्थित है, कैसे आगे बढ़ें?24
18.06.2022गार्डन दीवार के लिए स्ट्रिप फाउंडेशन फॉर्मवर्क13
06.02.2023छोटा फाउंडेशन 1.30 मी x 1.10 मी - अनुभव?26
18.06.2023दुबला गाराज ऑफर 6x9 मीटर / नींव + फर्श प्लेट24

Oben