मैं अब DIN को नहीं जानता। ...
जैसा कि मैंने कहा, व्यक्तिगत रूप से मैं रिंगरडर को वैसे भी बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ मानता हूं।
DIN 18014 और साथ ही ब्लिट्ज्शुट्ज़नॉर्म DIN EN 62305 के बिना यह एक बेबून हीपोथेसिस है, जब तक कि कोई कमज़ोर पज़िशनिंग और कम कंक्रीट कवर को नहीं मानता। ब्लिट्ज़करेंट के वितरण के लिए फ्लैचिगे अर्थिंग सिस्टम बेहतर होते हैं।
रिंगरडर को 2007 से NIRO (V4A) से बनाना अनिवार्य है और ये सामान्यतः नींव या फाउंडेशन प्लेट्स में तब अपेक्षित होते हैं जब भूमि संपर्क पर्याप्त नहीं होता। जहां घिरे जाने वाला क्षेत्र पर्याप्त नहीं होता, वहाँ दोनों अर्थरों के लिए अतिरिक्त गहरे अर्थर की आवश्यकता हो सकती है। देखें DEHN ब्लिट्जप्लानर अध्याय 5.5.1, चित्र 5.5.1.2 और 5.5.1.3।
दुर्भाग्यवश, अब तक हटाई गई DIN 18014:2009-09 भी कई निर्माण से जुड़े लोगों के लिए बहुत नई है जिसे वे "पहले ही" जान सकें। जबकि 2007 के संस्करण के लिए भी उतनी ही द्वितीयक साहित्य उपलब्ध थी जितनी कि वर्तमान DIN 18014:2014-03 के लिए। अगर कोई मानक था/है जिसके लिए व्यापक द्वितीयक साहित्य के कारण VDE चयन सब्सक्रिप्शन या मानक की आवश्यकता नहीं होती, तो वह DIN 18014 है।
PS: इंटरनेट से एक अंश (मतलब, आप पूरी तरह गलत नहीं हैं)। इसलिए TE की इलेक्ट्रो विशेषज्ञ को TE के बेसमेंट बिल्डर से बात करनी चाहिए और तब तय करना चाहिए कि क्या किया जाएगा।
बिल्कुल सुनिश्चित किया गया है कि कार्यात्मक पोटेंशियल संतुलन कंडक्टर की जाली की माप अब तय हो गई है – बड़ी सतहों पर 10 x 10 मीटर की जाली की माप की सिफारिश की जाती है।
लेखक से गलती होना हालांकि असामान्य है, लेकिन यह कथन मानक के अनुरूप नहीं है।
5.7.2 संयुक्त पोटेंशियल संतुलन प्रणाली
(अंग्रेज़ी: common bündig network)
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए, DIN VDE 0100-444 (VDE 0100-444) के अनुसार एक संयुक्त पोटेंशियल संतुलन प्रणाली होनी चाहिए। इसके लिए, रिंगरडर के अतिरिक्त, एक कार्यात्मक पोटेंशियल संतुलन कंडक्टर को बाहरी दीवारों के साथ सुदृढ़ नींव में स्थापित किया जाना चाहिए। कार्यात्मक पोटेंशियल संतुलन कंडक्टर को 2 मीटर की अधिकतम दूरी पर बार-बार सशक्तीकरण के साथ विद्युत रूप से स्थायी रूप से जोड़ा जाना चाहिए और इसकी जाली की माप ≤ 20 x 20 मीटर होनी चाहिए।
...
अतिरिक्त उपाय DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) और DIN 62305-4 (VDE 0185-305) के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
DIN 18014:2009-09 में बताया गया था कि नींव और रिंगरडर की जाली की माप समान होनी चाहिए। यह वाक्य DIN 18014:2014-03 में हटा दिया गया है। 10 x 10 मीटर की जाली की माप केवल उन भवनों के रिंगरडर के लिए लागू है जिनमें ब्लिट्ज़शुत्ज़अनलाज है।
हालांकि, उदाहरण स्वरूप सर्वर रूम के लिए एक अतिरिक्त EMV उपाय के रूप में संयुक्त पोटेंशियल संतुलन प्रणाली की जाली की माप 5 x 5 मीटर उपयुक्त हो सकती है।
नींव और रिंगरडर को 2009 से केवल लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रो विशेषज्ञ या उनके निर्देशन में ही लगाया जाना चाहिए और कंक्रीट डालने से पहले उन्हें मापीय और फोटोग्राफिक रूप से दस्तावेज़ित किया जाना चाहिए।
लेकिन जैसा कि जाना जाता है, हम केवल वही पालन कर सकते हैं जो हमें पता होता है।