पोरोटन ईंटों से नींव की पक्का ढांचा

  • Erstellt am 15/07/2019 17:20:01

Golfi90

15/07/2019 19:36:35
  • #1
भूमि असल में बहुत ज़मीन जैसा था।

हाँ नीचे कंक्रीट लगाया जाएगा। ऊपर पुताई की जाएगी।
 

Dr Hix

15/07/2019 19:44:31
  • #2


उन्हें करना ही होगा, कम से कम आंशिक रूप से, क्योंकि अन्यथा नालियों की पाइपें दीवार में फँस जाएँगी।
 

Dipol

15/07/2019 20:50:17
  • #3

क्या फंडामेंट सशस्त्र है या नहीं और कम से कम 5 सेमी की कंक्रीट कवरिंग बीयरिंग स्टील और राउंड या बैंड स्टील से बने फंडामेंट ग्राउंडर के लिए अपनाई गई है, इसे बाद में केवल इलेक्ट्रिशियन ही "अलौकिक" क्षमताओं के साथ मीटर रजिस्ट्रेशन में जमीन से उभरी कनेक्शन फ्लैग को देखकर पुष्टि कर सकते हैं।

बिना दूरी रखने वाले सपोर्ट के "खाई में फेंकना" केवल एनआईआरओ, सामग्री संख्या 1.4571 (V4A) के साथ असशस्त्र फंडामेंट में मान्य है। यदि फंडामेंट या बेस प्लेट सशस्त्र है, तो यह भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि तब हर अधिकतम 2 मीटर पर स्क्रू कनेक्शन नहीं होते।

मैंने "रॉकेट साइंस" शब्द एक अन्य उपयोगकर्ता से सुना है, क्या यह संयोग है या तुम्हारा दूसरा रूप? फंडामेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं मिस्त्री, और DIN 18014:2007-09 के अनुसार फंडामेंट ग्राउंडर केवल लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जिन्हें निष्पादन को मापन और फोटो दस्तावेजीकरण के साथ सत्यापित करना होता है।

आप शायद मानक के अनुसार निष्पादन पर दांव नहीं लगाएंगे, और यदि आप मेरे डर के अनुसार एक स्वीकार किए हुए "प्रैक्टिशनर" हैं, तो यह वर्तमान DIN 18014:2014-03 की जानकारी की कमी के कारण विफल होगा। अपनी दक्षता का प्रमाण देने के लिए आप इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर देकर मेरे संदेह को आसानी से खारिज कर सकते हैं: DIN 18014:2014-03 के पृष्ठ 13 के पहले टेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है?

एक कच्चा निर्माण कंपनी को सरल कास्टर छोड़ने की स्वतंत्रता है। लेकिन बिना आवश्यक मापन दस्तावेज के यह संदेहास्पद है कि फंडामेंट ग्राउंडर या केवल कनेक्शन फ्लैग मानक के अनुसार स्थापित किए गए हों।
 

Golfi90

16/07/2019 06:23:14
  • #4
मैं केवल Bahnhof समझता हूँ... लेकिन कोई बात नहीं।
असल में मैंने यहाँ केवल Verschalung के बारे में पूछा था...
 

Dipol

16/07/2019 07:12:30
  • #5

उनके जवाब सभी आश्वासन देते हैं और यदि आप लगातार चर्चा में बने उस मानक के खिलाफ मजार द्वारा लगाए गए फाउंडेशन अर्थर की समस्या से निपटना नहीं चाहते, तो यह आपका अधिकार है।
 

Golfi90

16/07/2019 08:54:15
  • #6
शायद इलेक्ट्रिशियन (या जो भी इसके लिए पात्र/प्रशिक्षित है) मौके पर था और उसने फाउंडेशन अर्थर लगाया?
 

समान विषय
25.04.2016पोटेंशियल समता? रिंग अर्थर या फाउंडेशन अर्थर...28
19.06.2016फाउंडेशन ग्राउंडिंग भूल जाना - सुझाव?12
30.03.2016घर का तापीय आवरण14
18.11.20162.5 साल के बाद इलेक्ट्रिशियन का बिल - मेरे अधिकार क्या हैं?18
12.05.2017इलेक्ट्रीशियन को अग्रिम भुगतान क्या कानूनी है?23
08.10.2017रिंगरडर, इसे सबसे अच्छा कहाँ स्थापित करें?10
04.07.2019फाउंडेशन अर्थर (फ्रॉस्ट स्कर्ट) गलत तरीके से बनाया गया15
26.01.2019स्टील फाइबर कंक्रीट और ब्लैक टैंक में सही ग्राउंडिंग11
01.08.2019इलेक्ट्रीशियन से परेशानी / सहिष्णुता सीमा?!42
18.07.2019क्या फर्श की चादर के नीचे इन्सुलेशन को फॉर्मवर्क तक पहुँचना चाहिए?14
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
23.03.2020निर्माण कानून: इलेक्ट्रीशियन काम जारी रखने से इनकार करता है78
21.07.2021इलेक्ट्रीशियन के साथ समस्या - आप क्या करेंगे?78
28.04.2024नए निर्माण में बिजली सुरक्षा की आवश्यकता?11
09.07.2023इलेक्ट्रीशियन लागत अनुमान - नई स्थापना22

Oben