ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल

  • Erstellt am 05/06/2019 08:25:46

micric3

05/06/2019 08:25:46
  • #1
सुप्रभात,

हम मोटे तौर पर योजना चरण में हैं और विभिन्न BU से बेशक सूचनाओं की बाढ़ आ रही है।

विशेष रूप से "ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55" विषय अतिरिक्त चर्चा का कारण बन रहा है।

वर्तमान अवधारणा 4 व्यक्ति के परिवार के लिए इस प्रकार है:
- फर्श हीटिंग + एयर-वाटर हीट पंप\नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन कॉम्बी जैसे Vaillant recoCOMPACT (वैकल्पिक Nibe 730/750)
- भविष्य में इंस्टॉलेशन के लिए फोटovoltaिक तैयार
- कोई गैस कनेक्शन संभव/उपलब्ध नहीं

कुछ BU की राय:
- KFW55 केवल बैंक ऋण की तुलना में कम ब्याज दरों के कारण लाभकारी था
- वर्तमान में बहुत कम लोग KFW55 के अनुसार निर्माण कर रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 'फिर से ट्रेंड में' है

एक अन्य BU का कैलकुलेशन:
30 सेंटिमिटर बाहरी दीवार, 24 सेंटिमिटर बाहरी दीवार के बजाय (दोनों ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016) = (लागत 3,750 यूरो)
(KFW55 के लिए 36.5 सेंटिमिटर बाहरी दीवार, फाउंडेशन इन्सुलेशन, छत इन्सुलेशन में वृद्धि और KFW 55 की गणना और प्रमाणपत्र के अतिरिक्त खर्च (लागत 14,680 यूरो))

मैं इस पर कुछ राय सुनना चाहूँगा:

शुभकामनाएँ
माइकल
 

fragg

05/06/2019 08:30:05
  • #2
खराब रूप से इन्सुलेट किए गए घरों में कोई भी एयर-टू-वाटर हीट पंप नहीं।
 

micric3

05/06/2019 08:43:06
  • #3
: मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि एक रिंगकलेक्टर एयर-टू-वाटर हीट पंप सहित कंट्रोल्ड वेंटिलेशन से बेहतर या अधिक कुशल क्यों होना चाहिए। लेकिन यह शायद विषय से हटकर है, क्योंकि सोल हीट पंप हमारे लिए उपयुक्त नहीं है।
 

Jenpa

05/06/2019 08:51:58
  • #4
हमारे यहां भी ऐसे ही: वायु-जल हीट पंप, नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन, 36.5 की ईंट। हमारा ऊर्जा सलाहकार KfW55 पर पहुँचने के लिए 2 संभावित अवधारणाएँ तैयार करता है। शर्त: दीवार पर कोई WDVS नहीं, कोई मोटी ईंटें नहीं।
उसके बाद हम वास्तुकार के साथ अतिरिक्त लागतों की जांच करते हैं और मापदंड तय करते हैं।
GUs यहाँ अक्सर एक निश्चित राशि मांगते हैं, जो कभी-कभी अधिक होती है।
 

fragg

05/06/2019 09:06:04
  • #5

वायु-जल ताप पंप बाहरी हवा की गर्मी को अंदर के लिए गर्मी में बदलता है। सर्दियों में तापमान -18 डिग्री तक भी हो सकता है। तब आपका ताप पंप पूरी तरह इलेक्ट्रिक रूप से गर्मी पैदा करता है। ताप पंप के अनुसार यह -12 डिग्री से भी काम कर सकता है।

विशेषकर सर्दियों में आपको दिन-रात ताप पंप की जरूरत होती है, सूरज नहीं चमकता, बाहर ठंड होती है, ऊर्जा क्षय ज्यादा होता है, घर का इन्सुलेशन खराब होता है, और वेंटिलेशन भी पूरे समय चलता रहता है (हमारे पास 95% ऊर्जा पुनःप्राप्ति वाला वेंटिलेशन है और फिर भी हमारे 70% नुकसान वेंटिलेशन से होते हैं)। यदि आप इसी तरह बनाते हैं, बेहतर होगा कि व्यक्तिगत कमरे के तापमान नियंत्रण हो, जैसे बाथरूम में 24 डिग्री, बेडरूम में 18 डिग्री, और फर्श हीटिंग पाइप के बीच 20 सेमी का फासला हो, तो हम अगले सर्दियों में फिर मिलेंगे और आप बिजली की खपत पर शिकायत करेंगे।

रिंगग्रैबेनकलेक्टर में माध्यम हमेशा प्लस डिग्री में होता है। यही मुख्य अंतर है।

यदि सोल ताप पंप संभव नहीं है (वास्तव में "संभव नहीं" क्योंकि इससे संबंधित कानून हैं), तो अपने लिए अच्छा करें और वायु-जल ताप पंप को अच्छी तरह से गणना करें (या करवा लें), दीवार पर WDVS लगाएं, अच्छी वेंटिलेशन लें, और HTD देखें और वही सवाल करें।
 

face26

05/06/2019 09:25:25
  • #6
ध्यान दें, यह एक व्यक्तिगत राय है:

जो लोग ऊर्जा बचत नियमावली 2016 के अनुसार निर्माण करते हैं उन्हें यह बिल्कुल सोच लेना चाहिए कि क्या हीट पंप का उपयोग करना सही है या नहीं। यह बात तब भी लागू होती है चाहे वह सोल या एयर-टू-वाटर हीट पंप हो।
हीट पंप अपनी ताकत अच्छी तरह से इन्सुलेट किए गए घरों में दिखाते हैं।

तुम्हें यह भी फर्क करना चाहिए कि तुम अच्छे ऊर्जा मान के लिए क्या कर रहे हो और क्या तुम इसे "प्रमाणित" कराना चाहते हो।
क्योंकि केएफडब्ल्यू55 स्टैम्प पाने के लिए तुम्हें कुछ अतिरिक्त रुपये निवेश करने होते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि समान मूल्य हासिल करना और प्रमाणपत्र छोड़ देना गलत है।

अगर तुम सिर्फ यह सोचो कि क्या यह लाभदायक है... यह एक बहुत ही कठिन गणना है क्योंकि यह बहुत व्यक्तिगत है और खासकर बहुत अनिश्चित कारकों पर निर्भर करता है (जैसे गैस/बिजली की ऊर्जा लागत का विकास)।
यह निश्चित रूप से अक्सर ऐसा होता है कि एक निश्चित स्तर के बाद यह लाभदायक नहीं रहता (जो कुछ भी केएफडब्ल्यू 55 से बेहतर है वह शायद ही कभी या बिल्कुल नहीं लाभदायक होता है)।
लेकिन चूंकि तुम्हारे यहाँ गैस विकल्प नहीं है और हीट पंप निश्चित है, तो मैं सोचूंगा कि कम से कम सिर्फ ऊर्जा बचत नियमावली 2016 तक सीमित न रहो। यदि दुर्भाग्य से तुम्हारे पास एक खराब योजना वाली प्रणाली है, तो यह खराब नतीजों पर खत्म हो सकती है।
गणना में यह मत भूलो कि बेहतर इन्सुलेशन के साथ तुम अक्सर एक छोटे हीट पंप का विकल्प चुन सकते हो।

सामान्य तौर पर इसे सामान्यीकृत रूप में जवाब देना कठिन है।
व्यक्तिगत रूप से मैं आज ऊर्जा बचत नियमावली 2016 के अनुसार नहीं बनाता (खासकर अगर गैस उपयोग में नहीं ले सकते तो तो बिल्कुल नहीं)। केएफडब्ल्यू55 प्रमाणन मैं छोड़ दूंगा पर उसी दिशा में बनाऊंगा।

...वैसे भी कंजंक्टिव क्यों...मैं तो सच में ऐसा ही करता हूँ :P
 

समान विषय
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
10.01.2017ऊर्जा बचत विनियमन 2016 / KFW55 / गैस + सौर 2016 में28
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
23.09.2017साल्ट समाधान हीट पंप के लिए रिंग खाई कलेक्टर18
15.03.2018KfW 55 या सिर्फ ऊर्जा संरक्षण विनियम - गैस और संभव हो तो कोई वेंटिलेशन न हो?23
10.04.2018गैस-बर्नवर्ट, एयर-वाटर हीट पंप, फ्यूल सेल - कृपया सलाह दें29
28.05.2018135 वर्ग मीटर के एकल-परिवार वाले घर में एयर-वाटर हीट पंप या गैस + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?19
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
13.12.2019सौर तापीय या हीट पंप के साथ गैस? और संभवतः फोटोवोल्टाइक?13
08.06.2020वायु-से-वायु हीट पंप बनाम वायु-से-जल हीट पंप बनाम रिंग ग्रोव कलेक्टर - अंतर50
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
20.01.2020ऊर्जा संरक्षण नियमावली या KFW55 के अनुसार एक बहु-परिवारिक घर बनाना?29
13.01.2021भू-ताप पंप और LWW पंप की तुलना86
03.11.2020KfW55/नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या ऊर्जा संरक्षण विनियमन मानक वाला एकल-परिवार का घर - अनुभव और राय?22
09.07.20212016 ऊर्जा संरक्षण अध्यादेश के अनुसार निर्माण या KfW5543
07.12.2021क्या KfW 40+ के साथ सोल-वाटर हीट पंप अभी भी फायदेमंद है?34
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10

Oben