इंसुलेशन की मोटाई के लिए निर्णय (आर्थिक गणना)

  • Erstellt am 14/03/2018 12:05:08

toxicmolotof

14/03/2018 17:24:18
  • #1
क्या तुम्हारे पास इन्सुलेशन का उत्पाद नाम है? तो हम देख सकते हैं कि क्या वह सही है। लेकिन 50% अधिक इन्सुलेशन इतना कम असरदार हो सकता है? मैं इस विषय का छोटा विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मुझे उलझन हो रही है।

तुम्हारी गणना में 225 वर्गमीटर क्या हैं? इन्सुलेट की गई बाहरी सतह या आवासीय क्षेत्रफल?
 

-Markus-

14/03/2018 17:46:18
  • #2
225 वर्ग मीटर Wohnfläche है।

"EPS-Dämmplatte WLG 034 o.glw" लिखा था।

मुझे समझाया गया कि यह Anlagentechnik है - क्योंकि इसका प्रभाव मानों पर असाधारण रूप से अधिक होता है, इसलिए Dämmung वास्तव में कोई खास प्रभाव नहीं डालती।

Gruß
Markus
 

denz.

14/03/2018 19:43:57
  • #3
तुम्हें रहने का क्षेत्रफल नहीं लेना है, बल्कि वह दीवार का क्षेत्रफल लेना है जिस पर इंसुलेशन लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारे पास 10 मीटर लंबाई और 3 मीटर ऊंचाई वाली एक घर की दीवार है, तो उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर होगा। इसी तरह तुम्हें सभी अन्य बाहरी दीवारों का भी क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर उन्हें जोड़ना होगा।
 

-Markus-

14/03/2018 19:45:32
  • #4
सूचना के लिए धन्यवाद।

तो मैं 237 वर्ग मीटर ले सकता हूँ - यह निविदा से उतनी मात्रा है, क्या नहीं?

सादर
मार्कस
 

denz.

14/03/2018 19:51:15
  • #5
सही।
तुम्हारा Wärmepumpe का पावर 10.4 kW है। यह काफी ज्यादा है।
मैं भी अभी योजना बना रहा हूँ और मुझे एक modulierende Wärmepumpe с अधिकतम 12 kW के साथ 11 kW के लिए एक Bohrung की पेशकश की गई थी। मैंने गणना की और पाया कि हीटिंग लोड लगभग 5 kW है!

हीटिंग इंस्टॉलर शायद सुरक्षित खेलने को प्राथमिकता देते हैं।
 

-Markus-

14/03/2018 19:55:04
  • #6
मैंने एक बार मोटा-मोटा हिसाब लगाया है। गर्म पानी के लिए रिजर्व और मेरी पत्नी के ठंड के प्रति संवेदनशील होने के कारण, यह ठीक होना चाहिए - मैं लगभग 8 किलोवाट पर आ रहा हूँ - 7.6 मेरे लिए थोड़ा कम होगा।

बोरिंग को 2x90 से 2x80 पर घटा दिया गया है। मैं एक गहरी पसंद करता, लेकिन हमारे यहाँ वह संभव नहीं है (जल संरक्षण IIIA और इतना अधिक लाभकारी नहीं)।

शुभकामनाएँ
मार्कस
 

समान विषय
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
12.08.2015क्या नया निर्माण मानक से ऊपर इन्सुलेशन करना फायदे मंद है?34
18.09.2016फोटोवोल्टाइक सिस्टम के साथ हीट पंप को स्वायत्त रूप से संचालित करें।88
18.04.2016एयर-वाटर हीट पंप, हीट रिकवरी के साथ केडब्ल्यूएल?17
19.06.2017संभवतः घर खरीदना - हवा-पानी हीट पंप संभवतः धनverlies हो सकता है57
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
15.01.2021नवीनीकरण के दौरान दक्षता घर स्मारक (160% ऊर्जा बचत विनियमन) के रूप में एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?21
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
24.02.2022फोटोवोल्टाइक सिस्टम एयर-वाटर हीट पंप - एकल परिवार घर KFW55EE लाभप्रदता95
12.02.2023हाइब्रिड हीटिंग: पुराने भवनों में गैस-कंडेनसिंग डिवाइस के साथ हीट पंप उपयुक्त है?26
10.08.2022हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट - भू-तापीय ऊर्जा, एयर-जल हीट पंप या बर्फ भंडारण?26
22.08.2022पोरोटॉन ईंटों के साथ इन्सुलेशन उपयोगी है?19
25.07.2024पुराने भवन के इन्सुलेशन के लिए योजना बनाएं - कैसे आगे बढ़ें?162
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73
11.09.2024एक पुरानी इमारत के लिए कौन सा हीट पंप आवश्यक है?11
18.04.2025आवेदन चित्रों में जीवन क्षेत्रफल प्रमाणीकरण (GU) की तुलना में लगभग 8 वर्गमीटर कम है।89

Oben