BAFA नवाचार प्रोत्साहन एयर हीट पंप

  • Erstellt am 20/03/2019 10:45:25

Grantlhaua

25/03/2019 06:53:29
  • #1


- Vorlauftemperatur: 35°C Rücklauftemperatur 28°C
- Wärmepumpe Kermi x-change dynamic 8 AW E
- Heizgrenztemperatur 12° (Neubau)
- Normaußentemperatur -14°
 

gnika77

25/03/2019 09:03:29
  • #2

वर्मपंप के संदर्भ में मुझे फिलहाल कोई ऐसा अनुप्रयोग नहीं सूझता, लेकिन यदि इसे स्थापित किया जाए, तो इसे हाइड्रोलिक रूप से सही तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा होना आमतौर पर मुश्किल होता है।
अब मैं वर्मपंप के संदर्भ में उपयोगी अनुप्रयोगों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। खासकर एक स्तरित भंडारण के संदर्भ में।

शुभकामनाएँ, निका
 

gnika77

25/03/2019 09:24:55
  • #3

इस मामले में मुख्य गलती पूर्वागामी तापमान=35°C पर डिज़ाइन करना है।
एक वॉर्मपंप का कुशल संचालन संभवतः कम से कम पूर्वागामी तापमान की मांग करता है। नई निर्माण में इसे कम वित्तीय प्रयास से आसानी से 30°C से नीचे लाया जा सकता है। इसके लिए बाथरूम में BKA और/या दीवार हीटिंग पर्याप्त हो सकती है। अन्यथा, आप फर्श बिछाने के अंतर को समायोजित करके पर्याप्त रूप से तापमान कम कर सकते हैं।

1. यदि अभी भी संभव हो तो जांच कर सकते हैं कि बाथरूम में अतिरिक्त WH संभव है या नहीं।

2. यदि घर का इन्सुलेशन आदर्श नहीं है और हीटिंग लोड अधिक है, तो आप गणना में गर्म पानी के हिस्से को कम कर सकते हैं।

3. बड़े खिड़की वाले हिस्से के लिए आप वार्षिक कार्यांक की गणना में हीटिंग सीमा तापमान को संभवत: ऊपर सेट कर सकते हैं।

4. केर्मी खराब नहीं लगती। लेकिन बेहतर विकल्प भी हैं, जैसे निबे F2120 या IDM iPump। पहला स्वीडन में काफी सस्ता भी आदेश दिया जा सकता है। फिर भी सब्सिडी मिलती है।

शुभकामनाएं, निका
 

Grantlhaua

25/03/2019 10:27:52
  • #4


उदाहरण के लिए, अपनी सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ संयोजन में। एक बड़े फोटovoltaik सिस्टम के साथ भी, जब बैटरी मौजूद न हो, तो स्टोरेज एक अतिरिक्त ऊर्जा बफ़र के रूप में काम कर सकता है।



वैकल्पिक रूप से IDM हो सकता था, लेकिन मुझे केर्मी बहुत अच्छा दाम पर मिल रहा है।



मिल जाएगा, लेकिन फिर SJAZ की गणना करनी पड़ेगी, है ना? यह कहाँ से मिलती है?
 

rbommes

25/03/2019 10:35:20
  • #5
मैं वर्तमान में इस विषय में खुद को पढ़ रहा हूँ।

केवल एक संकेत के रूप में:

BAFA साइट पर शब्दशः:
इनोवेशन फंडिंग केवल उच्च वार्षिक कार्यांक वाले हीटर पंपों के लिए या सुधारित सिस्टम दक्षता वाले हीटर पंपों के लिए आवेदन किया जा सकता है। विशिष्ट आवश्यकताएं संबंधित हीटर पंप प्रकार से प्राप्त करें।

प्रेषणों से मैं समझता हूँ कि एक एयर-टू-वॉटर हीटर पंप लगभग 4.5 का वार्षिक कार्यांक प्राप्त नहीं करता है।
शायद यह "सिस्टम दक्षता" की फंडिंग के ODER वर्ग में आता है और इसलिए फंडिंग के योग्य है।

या क्या मैं यहाँ गलत हूँ?
 

Grantlhaua

25/03/2019 10:37:12
  • #6


मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, लेकिन इसके लिए सिस्टम दक्षता की गणना की आवश्यकता होगी। या नहीं?
 

समान विषय
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
07.10.2016BAFA अनुदान सुझाव38
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
07.12.2017भू-तापीय ड्रिलिंग की लागत - क्या यह हमारे मामले में लाभदायक है?32
22.04.2019Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi, ...) का विकल्प?11
20.08.2025वाइशाउट (स्प्लिट) या केरमी (मोनोब्लॉक)14
20.01.2020नई BAFA वित्त पोषण - सौर तापीय के साथ एयर-टू-वाटर हीट पंप39
24.01.2020वित्त पोषण के लिए वार्षिक कार्य संख्या की गणना (पैरामीटर और गणना उपकरण)29
13.07.2020पुराने भवन में हीटिंग सिस्टम का नवीनीकरण, कौन सा सिस्टम?49
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
19.05.2021नवीन निर्माण के लिए ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना118
10.12.2020हीट पंप Knv या IDM एयर हीट पंप13
09.11.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप की तकनीकी तुलना25
14.02.2024Bafa द्वारा वॉर्म पंप के लिए वित्त पोषण 31.12.2020 से बंद कर दिया जाएगा।508
16.03.2021IDM के सोल हीट पंप के साथ अनुभव?18
07.11.2021नव निर्मित एकल परिवार का घर - गैस या एयर हीट पंप + फोटovoltaik + स्टोरेज?168
08.02.2022वास्तविक संचालन में हीट पंप कितने जटिल होते हैं?78
07.03.2022फ्लो टेम्परेचर 40 डिग्री से 35 डिग्री "अनुकूलित" करें या नहीं31
08.12.2022COP के संदर्भ में iDM हीट पंप की व्याख्या32
24.05.2023नए निर्माण में गैस हीटिंग सिस्टम की स्थापना 2023/2024336

Oben