- Temperatura de impulsión: 35°C Temperatura de retorno 28°C
- Bomba de calor Kermi x-change dynamic 8 AW E
- Temperatura límite de calefacción 12° (obra nueva)
- Temperatura exterior estándar -14°
La principal deficiencia en este caso es el diseño con temperatura de impulsión=35°C.
El funcionamiento eficiente de una bomba de calor requiere la temperatura de impulsión lo más baja posible. En obra nueva, esto se puede lograr con poco gasto económico fácilmente por debajo de 30°C. Para ello, un BKA y/o calefacción de pared en el baño ya puede ser suficiente. De lo contrario, se puede reducir adecuadamente ajustando los espacios de instalación.
1. Si aún es posible, se podría comprobar si en el baño sería posible añadir una calefacción de pared.
2. Si la casa no está bien aislada y la carga térmica es alta, podría reducirse la proporción de agua caliente en el cálculo.
3. Si hay gran proporción de ventanas, se podría aumentar la temperatura límite de calefacción en el cálculo del coeficiente de rendimiento anual.
4. La Kermi no parece mala. Pero hay mejores, por ejemplo, Nibe F2120 o IDM iPump. La primera se puede pedir también notablemente más barata en Suecia. Aun así, hay subvención.
Saludos Nika