- Température de départ : 35°C Température de retour 28°C
- Pompe à chaleur Kermi x-change dynamic 8 AW E
- Température de coupure chauffage 12° (maison neuve)
- Température extérieure normée -14°
L’erreur principale dans ce cas est la conception avec une température de départ = 35°C.
Un fonctionnement efficace d’une pompe à chaleur nécessite une température de départ aussi basse que possible. Dans une construction neuve, celle-ci peut être facilement abaissée en dessous de 30°C avec peu de moyens financiers. Pour cela, un chauffage au sol (BKA) et/ou un chauffage mural dans la salle de bain sont déjà suffisants. Sinon, on peut déjà réduire suffisamment en ajustant les espacements de pose.
1. Si cela est encore possible, on pourrait vérifier si un chauffage mural est également envisageable dans la salle de bain.
2. Si l’isolation de la maison n’est pas optimale et que la charge de chauffage est donc élevée, on peut éventuellement réduire la part d’eau chaude sanitaire dans le calcul.
3. En cas de grandes surfaces vitrées, on peut éventuellement augmenter la température de coupure chauffage dans le calcul du coefficient de performance annuel.
4. La Kermi ne semble pas mauvaise. Il y en a cependant de meilleures, par exemple la Nibe F2120 ou IDM iPump. La première peut aussi être commandée nettement moins cher en Suède. Il y a tout de même une subvention.
Cordialement Nika