Alors, des nouvelles des experts. J’ai parlé maintenant avec deux autres ingénieurs en construction. L’affirmation écrite de base précédente de la Bauherren-Schutzbund était strictement conforme à la norme. Mais le spécialiste de la Bauherren-Schutzbund ainsi qu’un autre ingénieur ont ajouté lors d’une conversation approfondie que cette norme ne doit être respectée que dans le cas extrême :
[*]S’il n’y a pas d’eau souterraine stagnante ou sous pression, la pose professionnelle des boîtes encastrées n’est pas un problème, à condition de ne pas installer une batterie entière de boîtes dans le mur. Trois par mur serait la limite.
[*]Il faudrait utiliser une boîte de 45 mm de profondeur.
[*]Comme alternative, il est possible de monter les murs extérieurs avec des blocs Ytong de 6 cm de large, créant ainsi un niveau d’installation. Une ventilation spéciale n’est pas nécessaire pour cela.
Le point clé est la réalisation professionnelle avec une fraiseuse à boîtiers et non avec une meuleuse et un marteau.
Autre constatation :
[*]Dans une construction neuve actuelle, si les pièces du sous-sol sont aménagées en pièces à vivre selon la description du projet (ce qui est notre cas), une exécution en encastré est la méthode d’exécution attendue et pas une particularité.
[*]Habituellement, on coulerait déjà les boîtes et les tuyaux dans le béton.
[*]Ici, la faute revient clairement au chef de chantier, qui a insisté plusieurs fois (wuhahahaha jeu de mots) que cela ne se ferait que « lorsque la totalité de la structure brute sera terminée ».
Cela me rassure maintenant beaucoup, car selon les indications de l’expert en eau de la commune, l’eau souterraine à notre site est très éloignée depuis toujours.
Nous avons reçu aujourd’hui, UN JOUR avant le début des travaux électriques, une offre complémentaire de l’électricien. Celle-ci dit cependant :
« Percer les boîtes / rainures dans le béton – la garantie pour le béton WU est annulée »
Comment géreriez-vous cela maintenant ? Merci pour votre aide !