Pourquoi les prises extérieures sont-elles protégées seulement par un disjoncteur de 10A ? Est-ce modifiable ?

  • Erstellt am 24.05.2023 10:18:34

andimann

24.05.2023 15:10:52
  • #1
Salut,



Pour une prise extérieure, tu présumes aussi qu’un enrouleur ou un câble long sera connecté pour faire fonctionner la tondeuse à gazon. Autrement dit, la longueur de câble attendue jusqu’au consommateur est nettement plus longue et surtout difficile à prévoir. C’est pourquoi je trouve que l’idée de protéger ces prises avec une intensité plus faible n’est pas totalement stupide au départ.... Et il se peut aussi que les interrupteurs eux-mêmes soient seulement homologués jusqu’à 10 A.

Et oui, les prises Schuko sont homologuées jusqu’à 3,5 kW. Mais tu ne devrais les utiliser à une charge aussi élevée qu’exceptionnellement et non en continu.

Cordialement,

Andreas
 

Tolentino

24.05.2023 16:21:37
  • #2
Les interrupteurs ressemblent à des interrupteurs normaux. Lors de mes recherches avant le fil, je pensais aussi que c’était seulement à cause de l’interrupteur (c’est-à-dire qu’il est seulement autorisé jusqu’à 10A). Je crois qu’ils sont branchés séparément, il faut que je vérifie ça plus tard... Quoi qu’il en soit, ma question est partiellement répondue dans la mesure où l’électricien pourrait avoir plusieurs autres raisons de ne protéger les prises extérieures qu’avec 10A.
 

Scout**

25.05.2023 15:43:57
  • #3
La plupart des interrupteurs sont en effet seulement homologués jusqu'à un courant nominal de 10 A, en ce sens l'électricien a déjà fait cela correctement. Soit tu shuntes l'interrupteur, soit tu installes un interrupteur à bascule de 16 A (par exemple le 2000/2 US-101 de Busch-Jäger), alors l'électricien peut également remplacer le disjoncteur par un modèle à un courant nominal de 16 A.

Selon la norme, une prise Schuko doit d'ailleurs supporter 16 A uniquement pendant environ 30 minutes selon IIRC. Tout ce qui dépasse est une question de chance... 10 A sont toutefois toujours admissibles en permanence.
 

Tolentino

25.05.2023 15:48:20
  • #4
Mais que se passe-t-il si la boîte ne tient pas ? Est-ce que le 16A, le disjoncteur différentiel [FI] intervient ou est-ce que la baraque prend feu ?
 

Scout**

25.05.2023 16:26:54
  • #5

Une nouvelle prise Schuko devrait aussi supporter en permanence 16 A, seulement les contacts peuvent corroder avec le temps, les ajustements devenir moins bons, de la saleté s’accumuler, etc. Ensuite, la surface de contact diminue de plus en plus et il y a des échauffements locaux. En cas de doute, la prise Schuko ou même l’isolation thermique extérieure dans laquelle elle est encastrée fond.
 

xMisterDx

25.05.2023 20:43:47
  • #6
Si une prise Schuko doit pouvoir supporter 16A pendant 30 minutes selon la norme, cela ne signifie pas que les fabricants conçoivent leurs prises pour qu’elles s’enflamment après 30 minutes et 2 secondes.

La longueur de câble en tant qu’argument est certes logique... mais pas tout à fait...
Un disjoncteur avec une courbe B doit déclencher à 5 fois le courant nominal, soit 80A. On parle de 2,875 ohms de résistance de câble. Au plus tard à partir de 2 ohms au point de mesure de la prise extérieure, l’électricien doit se montrer méfiant, quelque chose ne va pas. Dans une installation domestique, je m’attendrais à des valeurs constamment inférieures à 1 ohm, quelle que soit la prise mesurée.

Un câble de tondeuse de 1,5 mm² et de 50 m de longueur ajoute 0,6 ohm.

À 10 A, le disjoncteur doit déclencher à 50 A... je peux donc me permettre 4,6 ohms.

D’autant plus que ce sont les valeurs pour lesquelles le disjoncteur doit inévitablement déclencher, quelles que soient les circonstances. Il ne déclenche au plus tôt qu’à 3 fois le courant nominal...
 

Sujets similaires
03.01.2016Interrupteur de jalousie, régulateur de température ambiante, interrupteur d'éclairage Busch Jaeger31
18.11.2016Facture de l'électricien après 2,5 ans - Quels sont mes droits ?18
12.05.2017Un acompte versé à un électricien est-il légal ?23
15.08.2017Prises directement sous les interrupteurs ? Pour, contre ?17
01.08.2019Problème avec l'électricien / plage de tolérance ?!42
16.07.2019Les prises et les interrupteurs ne sont pas connectés en parallèle22
20.02.2020Que fait l'électricien pendant la phase de gros œuvre ?19
23.03.2020Droit de la construction : L'électricien refuse de continuer78
21.07.2021Problème avec l'électricien - que feriez-vous ?78
07.04.2021Éclairage ponctuel / disposition / quantité73
18.10.2024Les coûts de construction montent actuellement en flèche12061
07.12.2021Construction d'une maison individuelle neuve : emplacement de l'interrupteur électrique35
09.07.2023Estimation du coût de l'électricien - Nouvelle installation22
21.03.2025Quel interrupteur lumineux convient pour Philips Hue ?21

Oben