为什么户外插座只保护为10A?可以更改吗?

  • Erstellt am 2023-05-24 10:18:34

andimann

2023-05-24 15:10:52
  • #1
早上好,



对于户外插座,你也会假设会连接电缆卷盘或长电缆来驱动割草机。也就是说,从插座到用电器的预期电缆长度明显更长,而且基本无法预测。因此,我觉得先把这些插座保护设置低一点的想法并不完全愚蠢……而且开关本身可能也只允许10A。

是的,带接地的插座允许最高3.5千瓦负载。但你应只在特殊情况下使用,不应长期这样高负载。

此致,

安德烈斯
 

Tolentino

2023-05-24 16:21:37
  • #2
开关看起来像普通的灯开关。在我发帖前的调查中,我也以为问题只是开关本身(就是说它只允许最大10安培)。我的意思是,它们是分开连接的,我稍后还得再看看……无论如何,我的问题部分得到了解答,因为电工可能有一系列其他原因,只用10安培的保险保护室外插座。
 

Scout**

2023-05-25 15:43:57
  • #3
大多数灯开关实际上只允许最大额定电流为10安,因此电工已经正确操作了。你要么选择跨接开关,要么安装一个16安的开关翘板(比如Busch-Jäger的2000/2 US-101),这样电工才可以把断路器也换成16安额定电流的。
顺便说一下,根据标准,16安的Schukodose最多只能承受大约30分钟(如果我没记错的话),之后是否安全就靠运气了……但10安则始终允许持续使用。
 

Tolentino

2023-05-25 15:48:20
  • #4
但是如果这个罐子承受不了呢?是16A跳闸,FI跳闸,还是房子直接着火?
 

Scout**

2023-05-25 16:26:54
  • #5

新的施克插座应该能长期承受16A,只是接触点随着时间可能会腐蚀,配合变差,里面会有污垢等。这样接触面积会越来越小,导致局部发热。万一发生这样,施克插座可能会烧坏,甚至被安装进去的外墙保温系统(WDVS)也可能被损坏...
 

xMisterDx

2023-05-25 20:43:47
  • #6
如果按照标准,施科插座必须能够承载30分钟16A电流,这并不意味着制造商会将插座设计成在30分钟零2秒后就着火。

线路长度作为论据虽然有道理……但并非完全如此……
带有B型特性的断路器必须在额定电流的5倍时跳闸,也就是80A。我们谈论的是2.875欧姆的线路电阻。测量点在外部插座处的电阻值如果超过2欧姆,电工就应该警惕,说明出现了问题。在家庭布线中,我预计无论测量哪个插座,电阻值应始终小于1欧姆。

而一条1.5平方毫米的割草机电缆长度为50米,则会额外增加0.6欧姆电阻。

在10A电流下,断路器应在50A时跳闸……这时我可以允许4.6欧姆的电阻。

更何况这些值是断路器必须保证在任何情况下都能跳闸的最大值。它最早会在额定电流的3倍时跳闸……
 

类似主题
03.01.2016百叶窗开关,室温调节器,照明开关布施雅格31
18.11.2016电工账单过了2.5年后 - 我的权利是什么?18
12.05.2017提前支付给电工合法吗?23
15.08.2017插座直接在灯开关下方?优点,缺点?17
01.08.2019与电工的麻烦 / 容差范围?!42
16.07.2019插座和灯开关不并联22
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
23.03.2020建筑法:电工拒绝继续工作78
21.07.2021与电工有问题——你会怎么做?78
07.04.2021聚光照明 / 布置 / 数量73
18.10.2024建筑成本目前正飙升12061
07.12.2021新建单户住宅:灯开关的布置35
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22
21.03.2025哪个灯开关适用于飞利浦Hue?21

Oben