बाहरी सॉकेट्स केवल 10 ए के साथ क्यों सुरक्षित होते हैं? क्या इसे बदला जा सकता है?

  • Erstellt am 24/05/2023 10:18:34

andimann

24/05/2023 15:10:52
  • #1
मॉइन्,



एक बाहरी सॉकेट के मामले में आप यह भी मानते हैं कि वहां एक केबलड्रम या लंबा केबल जुड़ा होगा ताकि घास काटने की मशीन चलाई जा सके। मतलब, उपभोक्ता तक अपेक्षित केबल की लंबाई काफी अधिक होती है और खासकर इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसलिए, मेरी राय में इन सॉकेट्स को कमजोर प्रोटेक्ट करना बिल्कुल भी बेतुका विचार नहीं है.... और यह भी संभव है कि स्विच स्वयं केवल 10A तक अनुमोदित हों।

और हां, शुको सॉकेट्स 3.5 kW तक अनुमोदित हैं। लेकिन आपको इसे केवल अपवाद के तौर पर और स्थायी रूप से इतनी अधिक लोडिंग नहीं करनी चाहिए।

शुभकामनाएँ,

आंद्रेयस
 

Tolentino

24/05/2023 16:21:37
  • #2
स्विच सामान्य लाइट स्विच की तरह दिखते हैं। थ्रेड से पहले मेरी खोजबीन में, मैं भी सोच रहा था कि यह केवल स्विच की वजह से है (यानी कि वह केवल 10A तक ही अनुमत है)। मेरा मतलब है, वे अलग जुड़े हैं, मुझे बाद में फिर से देखना होगा... खैर, मेरा सवाल इस हद तक तो हल हो गया है कि इलेक्ट्रिशियन के पास और भी कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बाहरी सॉकेट्स केवल 10A तक सुरक्षित किए जाते हैं।
 

Scout**

25/05/2023 15:43:57
  • #3
अधिकांश लाइट स्विच वास्तव में केवल 10 A नाममात्र धारा तक अनुमत होते हैं, इस लिहाज से इलेक्ट्रीशियन ने सही काम किया है। या तो आप स्विच को ब्रिज कर दें या 16 A स्विच पैनल लगाएं (लगभग Busch-Jäger के 2000/2 US-101 जैसा) तब इलेक्ट्रीशियन Leitungsschutzschalter को भी 16 A नाममात्र धारा वाला बदल सकता है।

वास्तव में, मानक के अनुसार 16 A वाली शुकोडोज़ को केवल IIRC 30 मिनट तक सहन करना होता है। उसके बाद सब कुछ भाग्य की बात है....10 A हमेशा स्थायी रूप से अनुमत हैं।
 

Tolentino

25/05/2023 15:48:20
  • #4
लेकिन अगर डिब्बा इसे सहन नहीं करता तो क्या होगा? क्या फिर 16A आएगा, FI आएगा या फिर पूरा घर जल जाएगा?
 

Scout**

25/05/2023 16:26:54
  • #5

एक नई शुको को भी स्थायी रूप से 16 A सहना चाहिए, केवल संपर्क कालान्तर में जंग लगा सकते हैं, फिटिंग खराब हो सकती हैं, गंदगी अंदर हो सकती है आदि। फिर संपर्क क्षेत्र धीरे-धीरे कम हो जाता है और स्थानीय तापमान बढ़ता है। संदिग्ध स्थिति में शुको या यहाँ तक कि WDVS जल सकता है, जिसमें इसे स्थापित किया गया है...
 

xMisterDx

25/05/2023 20:43:47
  • #6
यदि एक Schukosteckdose को मानक के अनुसार 30 मिनट तक 16A सहन करने में सक्षम होना चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि निर्माता अपनी सॉकेट्स को इस तरह से बनाएंगे कि वे 30 मिनट और 2 सेकंड बाद आग पकड़ जाएं।

तार की लंबाई एक तर्क के रूप में समझ में आती है... लेकिन पूरी तरह से नहीं...
एक B-कर्व वाले Leitungsschutzschalter को उसके नामित करंट के 5 गुना पर ट्रिप करना चाहिए, जो कि 80A है। इसका मतलब है 2.875 ओम Leitungwiderstand। सबसे लेट तक 2 ओम मापन स्थिरांक पर बाहरी सॉकेट पर इलेक्ट्रिशियन को शक हो जाना चाहिए, तब कुछ गलत है। मैं एक घरेलू इंस्टालेशन में लगातार 1 ओम से कम मान की उम्मीद करूंगा, चाहे मैं किसी भी सॉकेट को मापूं।

और 1.5² के घास काटने की मशीन केबल 50 मीटर लंबाई के साथ 0.6 ओम जोड़ती है।

10 A पर Leitungsschutzschalter को 50 A पर ट्रिप करना चाहिए... मुझे 4.6 ओम सहन करना होता है।

और ये वे मान हैं जिन पर Leitungsschutzschalter को हर स्थिति में ट्रिप करना पड़ता है। सबसे जल्दी यह तीन गुना नामित करंट पर ट्रिप होता है...
 

समान विषय
03.01.2016जालूसी स्विच, कक्ष तापमान नियंत्रक, लाइट स्विच बुश जäger31
18.11.20162.5 साल के बाद इलेक्ट्रिशियन का बिल - मेरे अधिकार क्या हैं?18
12.05.2017इलेक्ट्रीशियन को अग्रिम भुगतान क्या कानूनी है?23
15.08.2017लाइट स्विच के ठीक नीचे सॉकेट? फायदे, नुकसान?17
01.08.2019इलेक्ट्रीशियन से परेशानी / सहिष्णुता सीमा?!42
16.07.2019सॉकेट और लाइट स्विच समानांतर में नहीं जुड़े हैं22
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
23.03.2020निर्माण कानून: इलेक्ट्रीशियन काम जारी रखने से इनकार करता है78
21.07.2021इलेक्ट्रीशियन के साथ समस्या - आप क्या करेंगे?78
07.04.2021स्पॉट-लाइटिंग / व्यवस्था / मात्रा73
18.10.2024निर्माण लागत वर्तमान में आसमान छू रही है12061
07.12.2021नए एकल परिवार के घर का निर्माण: लाइट स्विच की स्थिति35
09.07.2023इलेक्ट्रीशियन लागत अनुमान - नई स्थापना22
21.03.2025Philips Hue के लिए कौन सा लाइट स्विच उपयुक्त है?21

Oben