¿Por qué los enchufes exteriores están protegidos solo con 10A? ¿Se puede cambiar?

  • Erstellt am 24.05.2023 10:18:34

andimann

24.05.2023 15:10:52
  • #1
Hola,



En un enchufe exterior asumes también que se conecta un carrete de cable o un cable largo para operar el cortacésped. Es decir, la longitud esperada del cable hasta el consumidor es considerablemente más larga y, sobre todo, difícil de prever. Por eso no me parece una idea totalmente tonta proteger estos enchufes con menos amperaje... Y también puede ser que los interruptores mismos solo estén aprobados hasta 10 A.

Y sí, los enchufes Schuko están aprobados hasta 3,5 kW. Pero solo deberías cargar esa potencia en casos excepcionales y no de forma permanente.

Saludos,

Andreas
 

Tolentino

24.05.2023 16:21:37
  • #2
Los interruptores parecen interruptores de luz normales. En mi investigación antes del hilo, también pensé que solo era por el interruptor (es decir, que solo está aprobado hasta 10A). Creo que están conectados por separado, tendré que revisar eso más tarde... En cualquier caso, mi pregunta está respondida en el sentido de que el electricista podría tener una serie de otras razones para proteger las tomas de corriente exteriores solo con 10A.
 

Scout**

25.05.2023 15:43:57
  • #3
La mayoría de los interruptores de luz están de hecho aprobados solamente hasta 10 A de corriente nominal, en ese sentido el electricista ya lo hizo correctamente. O bien puenteas el interruptor o instalas un interruptor de 16 A (por ejemplo, de Busch-Jäger el 2000/2 US-101), entonces el electricista también puede reemplazar el interruptor de protección de línea por uno de 16 A de corriente nominal.

Por cierto, una toma Schuko debe soportar según la norma solo hasta, si no me equivoco, 30 minutos. Todo lo que pase de eso es cuestión de suerte... pero 10 A siempre están permitidos de forma continua.
 

Tolentino

25.05.2023 15:48:20
  • #4
Pero ¿y si [die Dose] no lo soporta? ¿entonces interviene el 16A, el FI o simplemente se quema la casa?
 

Scout**

25.05.2023 16:26:54
  • #5

Un nuevo enchufe Schuko debería soportar 16 A de forma continua, solo que con el tiempo los contactos pueden corroerse, los ajustes empeorar, puede haber suciedad, etc. Entonces la superficie de contacto se reduce cada vez más y se producen calentamientos locales. En caso de duda, el enchufe Schuko se quema o incluso el sistema de aislamiento térmico por el exterior (WDVS), en el que está empotrado...
 

xMisterDx

25.05.2023 20:43:47
  • #6
Si una toma Schuko debe soportar 16A durante 30 minutos según la normativa, eso no significa que los fabricantes construyan sus enchufes para que se incendien después de 30 minutos y 2 segundos.

La longitud del cable como argumento tiene sentido... pero de verdad...
Un interruptor automático con curva B debe dispararse al quíntuple de la corriente nominal, eso son 80A. Estamos hablando de 2,875 ohmios de resistencia del cable. A más tardar a 2 ohmios en el punto de medición de la toma exterior, el electricista debe sospechar, algo no está bien. En una instalación doméstica, esperaría valores consistentemente por debajo de 1 ohmio, sin importar qué enchufe mida.

Y un cable de cortacésped de 1,5 mm² y 50 m de longitud añade 0,6 ohmios.

Con 10 A el interruptor debe dispararse a 50 A... puedo permitirme 4,6 ohmios.

Además, esos son los valores en los que el interruptor automático debe dispararse bajo todas las circunstancias. Como mínimo, se disparará al triple de la corriente nominal...
 

Temas similares
03.01.2016Interruptor de persianas, regulador de temperatura ambiente, interruptor de luz Busch Jaeger31
18.11.2016Factura del electricista después de 2,5 años - ¿Cuáles son mis derechos?18
12.05.2017¿Es legal el pago por adelantado a un electricista?23
15.08.2017¿Enchufes directamente debajo de los interruptores de luz? ¿Pros y contras?17
01.08.2019Problemas con el electricista / rango de tolerancia?!42
16.07.2019Los enchufes y los interruptores de luz no están conectados en paralelo22
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
23.03.2020Derecho de construcción: El electricista se niega a continuar78
21.07.2021Problema con el electricista - ¿qué harías?78
07.04.2021Iluminación puntual / disposición / cantidad73
18.10.2024Los costos de construcción están aumentando rápidamente en este momento12061
07.12.2021Construcción de una casa unifamiliar nueva: colocación del interruptor de luz35
09.07.2023Estimación de costos del electricista - Nueva instalación22
21.03.2025¿Qué interruptor de luz es adecuado para Philips Hue?21

Oben