Système de ventilation en été ?

  • Erstellt am 19.05.2017 13:52:04

Alex85

29.05.2017 09:23:08
  • #1
Il y a toujours des indications "jusqu'à" car l'efficacité dépend du débit volumique.
On peut consulter passiv.de, ils ont une liste sympa des appareils certifiés par eux.
 

Mycraft

29.05.2017 09:45:29
  • #2
Donc, je peux fournir des valeurs concrètes...

Avec une installation centrale à environ 150 m³ et une température extérieure de 30°, j'ai une température d'air soufflé de 26°.

Ce qui n'est pas beaucoup plus frais et la maison se réchauffe tout de même... après une semaine à 30° dehors, les températures intérieures se rapprochent alors aussi des températures extérieures, mais comme je l'ai déjà écrit au début, notre installation fonctionne en continu... parce que je préfère transpirer avec de l'air frais... plutôt que d'avoir un peu plus frais avec de l'air "lourd".
 

Kaspatoo

29.05.2017 10:02:54
  • #3

Cela semble plausible et tout le monde devrait pouvoir te croire.

Peut-être que la faible différence de température réduit le taux de récupération de chaleur, de sorte que 90 % de l’air chaud ne soient plus recyclés, mais seulement 50 % ? Cela pourrait être une explication à l’observation de Mycraft. Mais c’est sans aucune preuve et ça vient de mon imagination spontanée.

Au final, il s’agit encore une fois du bien-être personnel, de l’air frais contre une moindre réchauffement.
On pourrait aussi, par exemple, durant la journée, utiliser la vitesse minimale pour l’échange d’air minimal, surtout si on reste plutôt à l’extérieur par ce temps. Et lorsqu’il fait plus frais le soir, augmenter à la vitesse 2-3.
C’est ainsi que je procèderais pour nous en tout cas.
 

Mycraft

29.05.2017 10:16:36
  • #4


Cela nécessite cependant en général d'aller à l'appareil le matin et le soir...

P.S. il fait maintenant 28° d'air soufflé pour 31° à l'extérieur
 

andimann

29.05.2017 12:17:54
  • #5


Pas possible, ici hier à 30° dehors 20,5° de température d’air soufflé.

Échangeur géothermique rulez....

SCNR

Avec la température, on n’a donc pas de problème ici. Ce qui est embêtant, c’est qu’avec la ventilation contrôlée du logement, on introduit forcément aussi de l’humidité dans la maison. Les points de rosée ne sont atteints ni dans l’échangeur géothermique ni dans l’échangeur thermique de l’appareil de ventilation. Il n’y a donc pas de condensation et l’humidité de l’air dans la maison augmente jusqu’à des valeurs allant jusqu’à 55 % au sous-sol et jusqu’à 60 %.
C’est encore acceptable, mais pour moi c’est limite.
Je réfléchis déjà à me bricoler un by-pass par un déshumidificateur de chantier, qu’on pourrait faire fonctionner quelques heures.

en ce qui concerne le TE :
bien sûr, on laisse la ventilation contrôlée du logement tourner en été. On fait entrer certes de la chaleur dans la maison, mais c’est toujours bien moins que par une fenêtre ouverte. Et la nuit, on peut toujours aérer normalement si on le souhaite.

Cordialement,

Andreas
 

Alex85

29.05.2017 12:24:04
  • #6
La nuit, le bypass devrait permettre d'introduire de l'air plus frais dans la maison. Les échangeurs d'enthalpie ne retiennent pas seulement l'humidité, ils la limitent aussi. Peut-être que cela vaudrait encore un coup d'œil.
 

Sujets similaires
01.03.2017Ventilation contrôlée des logements - Oui ou Non ?!31
27.02.2013Ventilation résidentielle contrôlée ou air régulé - expériences?14
07.07.2017Expériences avec la ventilation contrôlée décentralisée dans les logements ?13
07.01.2016Ventilation contrôlée des logements oui - récupération de chaleur non - justification dans le texte !79
17.12.2015Combien avez-vous payé pour votre ventilation résidentielle contrôlée ?16
27.02.2016Où poser les conduites pour la ventilation résidentielle contrôlée dans le plafond du dernier étage21
29.06.2016Le voisin se plaint que la ventilation résidentielle contrôlée est trop bruyante17
08.10.2016Nouvelle construction Poroton T7 MW 36,5 sans ventilation résidentielle contrôlée45
09.09.2016Ventilation contrôlée des logements et pourtant fenêtres ouvertes la nuit71
22.09.2016Offre maison KfW70 - maison KfW55 déjà avec ventilation résidentielle contrôlée supplémentaire - La maison KfW70 est-elle trop hermétique ?12
23.09.2016Bruit dans les espaces extérieurs avec ventilation résidentielle contrôlée - régulation du bruit concernant les horaires ?18
26.10.2017Valeurs d'expérience du niveau sonore en dB_A d'une ventilation résidentielle contrôlée centrale14
10.06.2019Ventilation contrôlée des logements - Le stade 7 sur 9 est-il une conception acceptable ?22
18.03.2019Omettre la règle de la pièce unique ? Ventilation contrôlée des espaces de vie + chauffage au gaz, construction neuve57
29.11.2021Ventilation résidentielle contrôlée avec échangeur thermique à enthalpie ou rotatif25
13.07.2020Pompe à chaleur & ventilation centrale des pièces à vivre21
17.08.2021Coûts de la maison par niveau KFW par m²32
23.08.2022Un panier géothermique peut-il préchauffer l'air pour la ventilation résidentielle contrôlée ?26
14.10.2022Débit volumique de la ventilation résidentielle contrôlée pour le calcul de la charge de chauffage10

Oben