Pare-vapeur entre chauffage au sol et chape sèche ?

  • Erstellt am 06.12.2019 08:39:20

Mdoeg78

06.12.2019 08:39:20
  • #1
Bonjour !

J'ai bien lu d'innombrables articles, mais je ne suis pas devenu très clair.

Chez nous, sur la dalle de cave non isolée, on a la construction de plancher suivante :

- 3 cm d'isolation en EPS
- Chauffage au sol avec plaques Rehau TS-14
- Chape sèche Knauf Brior 18mm

Maintenant ma question. Faut-il une couche pare-vapeur entre les éléments du chauffage au sol et la chape sèche ?

Cordialement, Martin
 

Dr Hix

06.12.2019 20:12:31
  • #2
Non. Qu'est-ce que ça pourrait bien y changer ?
 

Mdoeg78

07.12.2019 08:34:27
  • #3
Merci pour ta réponse.

Donc rien de nécessaire, même si en dessous se trouve la cave non chauffée ?
 

Dr Hix

07.12.2019 13:29:37
  • #4
Le frein-vapeur doit protéger contre la formation de condensats dans l'isolation. Pour que cela puisse se produire, la température dans la construction doit descendre en dessous du point de rosée. Cependant, cela est impossible directement autour des tuyaux du chauffage au sol. Et même si, en raison de circonstances improbables, cela devait arriver, le polystyrène expansé (EPS) (contrairement par exemple à la laine minérale dans le toit) absorbe à peine de l'eau, il ne perd donc pas son effet isolant en cas d'humidité. Et la moisissure ne peut pas vraiment se former là-bas, faute de substances organiques. Donc : pas de frein-vapeur nécessaire.
 

Sujets similaires
14.01.2013Isolation / Pare-vapeur plafond du dernier étage / Poutre d'assemblage, plafond ouvert14
30.07.2021DHI Planification et Habitat St. Wendel190
21.08.2014Isolation sur plafond en béton de l'étage supérieur / toiture en auto-construction - pare-vapeur ?10
07.04.2015Construction de mur d'une maison de campagne25
21.10.2015Quel type d'isolation des combles est conseillé ?12
13.09.2016Isolation sous la dalle de sol EPS ou XPS ?12
02.10.2016Pare-vapeur vs frein vapeur21
01.07.2017Construction de toit - Quelle variante de pare-vapeur ?10
10.11.2017Briques creuses et isolation minérale défavorables ?18
02.12.2017Isolation du plafond du dernier étage17
06.02.2018Le pare-vapeur est dans une position brunâtre, l'isolation est humide27
04.07.2018Charpente apparente - Où est le frein vapeur ?17
12.08.2018Isoler le plafond du dernier étage sans pare-vapeur17
11.01.2019Styrodur - l'isolant idéal pour tout ?10
04.09.2019Isolation de la cabane de jardin / abri12
13.04.2020Isolation dans la remorque de chantier, pare-vapeur oui/non ?12
09.03.2021Renforcer l'isolation de la dalle du plancher, réduire l'entrée de chaleur à l'étage supérieur13
24.03.2023Travailler l'isolation du plafond de la cave avec de la laine de roche48
28.03.2023Gratter l'isolation de façade EPS ancienne22
21.09.2024Isoler le mur de la cage d'escalier dans le grenier ?13

Oben