Monitor de presión negativa / Chimenea 4 Pa

  • Erstellt am 25.02.2016 22:54:37

Payday

29.02.2016 18:55:11
  • #1
durante la fase de construcción (antes del solado/revoque) el cable está fijo y no cuesta un mundo. si es necesario, poner uno mismo un cable y conectarlo a los cables del electricista. una vez que los cables están instalados, se pueden conectar más tarde...

la diferencia de presión es mínima. tenemos chimenea con homologación dibt (y sistema de ventilación central) y la diferencia de presión entre el interior del edificio y el exterior no llega ni por asomo a 1 Pa. si el interruptor de presión deja de funcionar (después del solado el cable se coloca mal - ¿posiblemente inalámbrico?!) todavía les queda una chimenea con homologación dibt.
 

T21150

01.03.2016 06:42:02
  • #2


Hola,

lamentablemente, la aprobación DIBT no es un criterio único. El BSFM puede aún así requerir un detector de presión negativa.

Saludos cordiales
Thorsten
 

andimann

01.03.2016 09:17:27
  • #3
Hola,

Pregunto por curiosidad:



Esto lo escucho una y otra vez, ¿pero existe alguna fuente confiable al respecto?

Tanto el instalador de la estufa como el BSFM responsable de nosotros dicen claramente que en nuestra configuración (ventilación central y una campana de recirculación en la cocina) con una estufa aprobada por el DIBT ya no se necesita un monitor de presión y tampoco existe una base legal para exigir uno.

Esto tiene que estar regulado legalmente de manera _clara_ en algún lugar, ¿no? ¿No puede ser que alguien tenga que pagar 1.000 € por un monitor de presión (que contiene tecnología de medición con un valor probablemente inferior a 20 €…) solo porque el BSFM tiene ganas de exigirlo y otro no?

Sí, ya he aprendido que las leyes de construcción están llenas de absurdos, pero esto sería definitivamente arbitrariedad.

Que la instalación de un monitor de presión como medida de seguridad adicional sea una buena idea es indiscutible, en el peor de los casos está en juego la vida y la integridad física. Pero, como dije, ¿dónde está realmente regulado eso?

Saludos cordiales,

Andreas
 

nordanney

01.03.2016 09:46:54
  • #4
Existen hojas informativas y regulaciones opcionales. ¿Se apaga automáticamente vuestra [Kontrollierte-Wohnraumlüftung], por ejemplo, si el aire de suministro está defectuoso? ¿Existe una confirmación para la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] de que no puede generar un vacío?

También estamos equipados con [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] + campana de recirculación + horno [DiBT], pero tuvimos que instalar el monitor de vacío. El techador tiene la última palabra.
No tengo a mano los documentos donde están las directrices.
 

andimann

01.03.2016 12:35:28
  • #5
Hola,

esto va a ser una ventilación Helios. Hasta ahora he supuesto que la ventilación se apaga en caso de fallo de componentes individuales como motores (por ejemplo, ventilador de aire de aporte) como cualquier aparato decente en caso de avería. De lo contrario, realmente no debería estar permitido. Una lavadora tampoco toma más agua si, por ejemplo, la bomba de desagüe está rota.

Espero que mi suposición no haya sido demasiado ingenua.

Saludos,

Andreas
 

nordanney

01.03.2016 12:51:59
  • #6

Sí, la suposición es demasiado ingenua
Tienes que probarle todo al Schorni por escrito; suponer algo no te ayuda.
Puede ser que la ventilación, por ejemplo, ya no proporcione suficiente aire pero aún así expulse el volumen completo. De inmediato se genera un vacío en la casa. ¿Puede Helios confirmarte por escrito que bajo ninguna, absolutamente ninguna circunstancia, puede generarse un vacío de más de 4 Pa en la casa? Si es así, tienes buenas probabilidades; si no, puede ser costoso.
 

Temas similares
11.09.2019Ventilación residencial controlada / estufa DIBT / controlador de presión59
22.11.20151 año sistema de ventilación, claridad, hechos, costos de electricidad36
07.04.2014¿Es posible la construcción nueva sin energía solar y sin bomba de calor?20
17.12.2015¿Cuánto pagaron por su sistema de ventilación residencial controlada?16
05.12.2015Ventilación controlada de viviendas Helios - ¿Es suficiente la instalación según las indicaciones del fabricante?17
26.04.2016Estufa sueca o similar. Con/sin DIBt28
29.07.2017Instalar ventilación residencial controlada por uno mismo, cumplir con el cronograma, ¿costos?63
10.01.2022Pregunta sobre la vida diaria con un sistema de ventilación residencial controlado58
23.09.2016¿Qué presostato se debe prever para la desconexión de la ventilación residencial controlada?25
26.10.2017Valores de experiencia del nivel de ruido en dB_A de una ventilación residencial central controlada14
10.06.2019Ventilación residencial controlada - ¿Es aceptable un diseño en el nivel 7 de 9?22
07.06.2018Ventilación residencial controlada casa unifamiliar - planificación y diseño Helios Easyplan34
29.10.2018Decisión Ventilación controlada en viviendas: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 30112
29.12.2018Consejos y trucos para sistemas de ventilación residencial controlada18
01.04.2019Control de chimenea / Interruptor de presión para apagado Ventilación residencial controlada16
29.11.2021Ventilación residencial controlada con intercambiador de calor de entalpía o rotativo25
15.10.2020Selección del fabricante de ventilación residencial controlada - ¿Cómo proceder?43
26.05.2022Planificación de ventilación controlada en viviendas a través de una empresa local de calefacción / sanitaria20

Oben