Réglage de la chaudière à condensation gaz Junkers Cerapurmodul ZBS 14

  • Erstellt am 04.02.2019 21:32:07

Goldi09111

08.02.2019 22:21:00
  • #1
Personne ne peut-il aider davantage ?
 

Nordlys

08.02.2019 22:25:33
  • #2
Pourquoi ne fais-tu pas venir l'entreprise qui l'a installé ? Ils devraient aussi te l'expliquer et le régler. Et quand ils l'auront fait, finis les soucis.
 

Mycraft

09.02.2019 08:16:40
  • #3
As-tu enlevé la réduction ?
 

Goldi09111

12.02.2019 09:34:18
  • #4


Ils m'ont réglé le chauffage au début pour qu'il fasse bien chaud, et c'est tout. Maintenant, je voulais l'optimiser pour la consommation, mais bien sûr, je vais les recontacter.

J'avais aussi supprimé la réduction pendant 4 jours sans que cela s'améliore, au contraire.

J'ai maintenant réglé sur automatique, c'est-à-dire sans point de départ ni point final, donc uniquement contrôlé par la température extérieure.

On va voir ce qui se passe.
 

matte

12.02.2019 11:10:31
  • #5
Je suis en train de galérer aussi...

J'ai une chaudière à gaz Vaillant (VC 156/5-7) sans solaire.
Nous avons une consommation de gaz assez élevée pour une maison neuve (la première année 23 000 kWh pour environ 190 m² construits en 2017 selon la réglementation énergétique avec ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, températures ambiantes environ 22°C, 2 personnes).
En plus, depuis l’emménagement, je discute avec le chauffagiste et l’électricien car la pompe de circulation d’eau chaude ne fonctionne qu’à basse température à l’extérieur. Mais alors elle tourne tout le temps. Quand il fait chaud dehors, elle ne fonctionne pas du tout.
Le chauffagiste dit qu’elle doit être mal branchée, l’électricien est venu vérifier et prétend que tout est correct.

Comme je n’avançais pas avec ces guignols, je me suis maintenant occupé moi-même de l’affaire :

D’abord, j’ai découvert que notre courbe de chauffage était réglée sur 1,2. Je suis en train d’expérimenter, avant-hier j’ai commencé à 0,35 et 20°, en ce moment je suis à 0,40 et 21°.

Ensuite, j’ai démonté la chaudière pour vérifier le câblage sur la carte de contrôle.
Au début, je m’étais intéressé à la passerelle Internet de Vaillant, mais à cause du prix je ne l’avais pas commandée.
Maintenant que j’ouvre la chaudière, la première chose que je remarque, c’est qu’en usine cette passerelle est déjà installée ! :O
Il faut la connecter au bus chauffage (E-Bus), à l’alimentation électrique et à Internet.
Mon électricien l’a bien connectée au bus, mais n’a pas branché l’alimentation électrique et il n’y avait pas non plus de câble réseau.
Après l’avoir fait moi-même, la passerelle fonctionne maintenant. Incroyable.

Dans ce cadre, j’ai aussi vérifié la pompe de circulation, et bien sûr j’ai constaté qu’elle n’était pas branchée correctement, même si l’électricien l’a affirmé deux fois.
En la rebranchant au bon connecteur, la pompe fait enfin son travail.
On pourrait s’attendre à ce qu’un électricien sache lire un schéma électrique correctement...

Pour faire court :

Si ton chauffagiste l’a réglée comme ça, tu ne peux pas t’attendre à ce qu’il revienne et fasse tout correctement et ajuste tout parfaitement.
Il l’aurait fait dès la première fois s’il s’y connaissait…

Fais-le toi-même en douceur, ce n’est vraiment pas sorcier.
Ouvre tous les thermostats d’ambiance à fond (chez moi à 24°), baisse la pente de la courbe de chauffage et regarde si les valeurs maximales sont atteintes, sinon augmente-les par étapes ou joue avec la température consigne (niveau).

Voici les règles :

    [*]Si la température ambiante est généralement trop basse : augmenter le niveau
    [*]Si la température ambiante est trop basse surtout par temps froid : augmenter la pente
    [*]Si la température ambiante est trop basse en période de transition mais suffisante par temps froid : augmenter le niveau et baisser la pente
    [*]Si la température ambiante est trop haute en période de transition mais suffisante par temps froid : baisser le niveau et augmenter la pente


C’est comme ça que je procède maintenant.
Je me suis fait un tableau Excel où je note plusieurs valeurs toutes les deux heures pendant la journée (température consigne/mesurée de 4 pièces + 2 salles de bains, température extérieure, etc.).
On peut ainsi mieux comprendre quand ça n’allait pas et ajuster en conséquence la pente ou le niveau de la courbe de chauffage.

Bonne chance !
 

Goldi09111

12.02.2019 11:52:05
  • #6
J'utilise un Excel depuis début janvier. Mais je ne peux noter les données qu'une seule fois le soir. Ce que je ne peux pas faire, c'est monter tous les thermostats à fond dans toutes les pièces. Dans la salle de bain, il est réglé sur Max (niveau 6).
 

Sujets similaires
04.10.2015Pompe de circulation d'eau chaude54
26.08.2015Détail des coûts pompe à chaleur - Pompe à chaleur avec collecteurs au sol23
13.11.2019La chambre des enfants est trop chaude dans la nouvelle construction.72
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
08.05.2021Nouvelle construction - chauffage au sol inégalement chaud (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Coût d'entretien Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Hauteur ok ?20
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47
11.08.2023Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?19

Oben