Installation brute du système de ventilation centrale

  • Erstellt am 22.12.2021 07:51:01

Prager91

22.12.2021 11:48:03
  • #1


Le truc, c’est qu’on n’a absolument rien reçu de la planification de la ventilation. Cela a été fait par l’installateur avec Tecalor.

C’est ainsi que le modèle 180 a été choisi.

Mais les indications en m² de Tecalor pour les différentes installations de ventilation devraient quand même être à peu près correctes, non ?

Je pense que si on peut faire fonctionner une maison individuelle jusqu’à 250 m² de surface habitable avec ça, alors ce ne devrait pas être si faux, non ?

Un modèle 280 ne serait-il pas surdimensionné ?

Je ne m’y connais pas spécialement non plus.

De plus, l’installation de ventilation est malheureusement déjà sur place et se trouve déjà au sous-sol :D
 

Deliverer

22.12.2021 11:50:40
  • #2

Ta petite maison peut-elle vraiment avoir une charge thermique aussi élevée ?


Le système de ventilation récupère la chaleur de l'air extrait et la transfère à l'air insufflé. Quel rapport avec l'eau dans le sol chauffant ? Il n’y a pas d’interface.
 

Deliverer

22.12.2021 11:52:31
  • #3
Oh mon Dieu, je viens de voir que c'est une construction neuve ! Mets tout en œuvre pour obtenir ton calcul de charge de chauffage pièce par pièce, puis choisis une pompe à chaleur adaptée avec le sanitaire.
Grossièrement estimée, celle que tu as mentionnée est surdimensionnée d'environ un facteur 2,5. Et oui, c'est mauvais.

À première vue, le dimensionnement de l'installation de ventilation ne me semble pas si dramatique. Mais il y a aussi un calcul pièce par pièce pour cela. Si l'appareil fonctionne déjà à sa limite pour le débit minimum, il est évidemment trop petit.
 

Prager91

22.12.2021 11:59:06
  • #4


La pompe à chaleur est également déjà prête à être installée dans la cave…

Cet appareil nous a été recommandé à la place de l’appareil combiné, car nous avons une installation entièrement intérieure – pas un appareil split.

Cet appareil est-il complètement mal dimensionné ? Que devrait-on ou aurait-on pu choisir d’autre ?

Quels inconvénients cela entraîne-t-il pour moi ?
 

Deliverer

22.12.2021 12:09:01
  • #5

Comme décrit ci-dessus, tu ne sais que lorsque tu connais exactement ta charge de chauffage quels modèles sont envisageables. Une construction neuve de ta taille devrait suffire avec 3 kW en plaine. Disons 4. Mais certainement pas 10.

L’inconvénient est un cyclage permanent. Cela entraîne une usure beaucoup plus importante de l’installation et une consommation d’énergie plus élevée. De plus, il y a très probablement un grand tampon de chauffage prévu pour compenser la mauvaise planification. Les deux ensemble entraînent des coûts supplémentaires d’au moins 6 à 7 k €. Et au fil des ans, les pertes, l’inefficacité et l’usure accrue s’additionnent pour au moins autant.

Donc moi, je ferais quelque chose... Ouvre au moins un nouveau fil ici pour recueillir davantage d’opinions à ce sujet.
 

Harakiri

22.12.2021 12:43:36
  • #6
230 m² avec une charge de chauffage de 3 kW ? Une estimation très ambitieuse, l’isolation devrait être de standard maison passive.
 

Sujets similaires
15.11.2016Système de ventilation odeur extrême de cheminée20
30.09.2018Subvention BAFA pour pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves - comment cela se passe-t-il ?30
30.12.2017Installation de chauffage neuve (pompe à chaleur + poêle + solaire)35
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
31.05.2018Pompe à chaleur air-eau avec système de ventilation contre pompe à chaleur sol avec système de ventilation15
15.02.2019Rapports de test actuels pompe à chaleur air-eau19
24.05.2020Pompe à chaleur et BAFA - Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas24
11.06.2020Fonction de refroidissement active pompe à chaleur ou climatisation dans les constructions neuves12
23.05.2021Pompe à chaleur air-eau + ventilation contrôlée des espaces de vie - (système de ventilation central)26
14.06.2022Système de ventilation de la cave sans fenêtres18
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
14.01.2023Pompe à chaleur intérieure au sous-sol impossible en raison des eaux souterraines ?37
26.10.2023Concept de chauffage pour construction neuve - pompe à chaleur vs poêle de masse ?18

Oben