中央通风系统的粗安装

  • Erstellt am 2021-12-22 07:51:01

Prager91

2021-12-22 11:48:03
  • #1


问题是:我们根本没参与通风系统的设计。是由安装工和Tecalor一起完成的。

所以才用了180型。

但Tecalor给的关于各个通风装置对应的平方米数应该差不多靠谱,对吧?

我觉得,如果这里说明单户住宅最高250平方米的居住面积可以用这套系统,那应该不会太错吧?

280型会不会显得太大了?

我对这方面也不太了解。

而且通风装置已经安装在现场,放在地下室了 :D
 

Deliverer

2021-12-22 11:50:40
  • #2

你的小房子真的会有这么高的供暖负荷吗?


通风系统从排风中回收热量并传递给送风。这和地板里的水有什么关系?这之间没有交集。
 

Deliverer

2021-12-22 11:52:31
  • #3
天哪,我刚看到,这是一个新建筑!请尽一切努力,拿到你的[raumweise Heizlastberechnung],然后和[Sanitär]一起选一台合适的热泵。
粗略估计,你提到的那台大了大约2.5倍。是的,这很不好。
从第一眼来看,我觉得通风系统的尺寸不是特别严重。但同样也有一个[raumweise Berechnung]。如果这设备已经在最低量的极限运行,那它当然太小了。
 

Prager91

2021-12-22 11:59:06
  • #4


热泵也已准备好安装在地下室…

这个设备被推荐给我们,作为组合设备的替代方案,因为我们是纯室内安装——没有分体机。

这个设备尺寸完全错误吗?否则应该选择什么设备?

这会给我带来哪些不利影响?
 

Deliverer

2021-12-22 12:09:01
  • #5
正如上面所述,只有知道了你的准确采暖负荷,才能确定哪些型号合适。像你这大小的新建筑,在平原地区应该用3千瓦的。就算用4千瓦也可以,但绝对不要10千瓦。 缺点是设备会经常启动和停止。这会导致设备磨损大大增加,能源消耗更高。另外,很可能为了弥补设计失误,还设计了一个较大的储热缓冲罐。这两者加起来,轻松会多花6到7千欧元。多年下来,损失、低效率和更高的磨损累计起来至少还会多出同样的金额。 所以我会采取行动……至少在这里再开一个新帖,征求更多意见。
 

Harakiri

2021-12-22 12:43:36
  • #6
230 平方米,3 千瓦的采暖负荷?估计得非常雄心勃勃,隔热性能必须达到被动式建筑标准。
 