Instalación en bruto del sistema de ventilación central

  • Erstellt am 22.12.2021 07:51:01

Prager91

22.12.2021 11:48:03
  • #1


La cosa es: no supimos nada de la planificación de la ventilación. Lo hizo el instalador junto con Tecalor.

Por eso salió la de 180.

Pero las indicaciones de m² de Tecalor para los distintos sistemas de ventilación deberían ser más o menos correctas, ¿no?

Creo que, si aquí se pueden usar para casas unifamiliares de hasta 250m² de superficie habitable, eso no debería estar tan mal, ¿no?

¿No sería demasiado sobredimensionada la de 280?

Claro que no entiendo mucho del tema.

Además, la instalación de ventilación ya está en el sitio y ya está en el sótano :D
 

Deliverer

22.12.2021 11:50:40
  • #2

¿Puede tu casita realmente tener una carga térmica tan alta?


El sistema de ventilación extrae calor del aire de extracción y lo transfiere al aire de suministro. ¿Qué tiene que ver el agua en el suelo con eso? No hay ninguna interfaz.
 

Deliverer

22.12.2021 11:52:31
  • #3
Oh Dios, acabo de darme cuenta de que ¡es una construcción nueva! Por favor, mueve todos los hilos para conseguir tu cálculo de carga térmica por habitación y luego busca junto con el [Sanitär] una bomba de calor adecuada.
A grandes rasgos, la que mencionaste es aproximadamente 2,5 veces demasiado grande. Y sí, eso es malo.

No me parece que la dimensionación del sistema de ventilación sea tan dramática a primera vista. Pero también para este hay un cálculo por habitación. Si el equipo ya trabaja al límite para la cantidad mínima, por supuesto que es demasiado pequeño.
 

Prager91

22.12.2021 11:59:06
  • #4


La bomba de calor ya está lista para la instalación en el sótano...

Este aparato nos lo recomendó en lugar del equipo combinado, ya que tenemos una instalación PURAMENTE interior - ningún equipo dividido.

¿Está este equipo totalmente sobredimensionado? ¿Qué debería haberse tomado en su lugar?

¿Qué desventajas me ocasiona esto?
 

Deliverer

22.12.2021 12:09:01
  • #5
Como se describió arriba, solo sabes qué modelos son adecuados cuando conoces exactamente tu carga térmica. Una construcción nueva de tu tamaño debería funcionar con 3 kW en la llanura. Mejor que sean 4. Pero seguro no 10.

La desventaja es un ciclo de encendido y apagado constante. Esto conduce a un desgaste mucho mayor del sistema y a un mayor consumo de energía. Además, muy probablemente se haya previsto un gran acumulador de calefacción para compensar la planificación errónea. Ambas cosas juntas generan costos adicionales de fácilmente 6-7k €. Y con los años, las pérdidas, la ineficiencia y el mayor desgaste suman al menos lo mismo.

Pues yo haría algo... Al menos abrir un hilo propio aquí para recoger más opiniones.
 

Harakiri

22.12.2021 12:43:36
  • #6
230 m² con una carga térmica de 3 kW? Una estimación bastante ambiciosa, el aislamiento debería tener el estándar de una casa pasiva.
 

Temas similares
15.11.2016Sistema de ventilación olor extremo a chimenea20
30.09.2018Subvención BAFA para bomba de calor aire-agua en nueva construcción - ¿cómo funciona?30
30.12.2017Instalación de calefacción nueva (bomba de calor + estufa + solar)35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
31.05.2018Bomba de calor aire-agua con sistema de ventilación vs bomba de calor geotérmica con sistema de ventilación15
15.02.2019Informes de prueba actuales de bombas de calor aire-agua19
24.05.2020Bomba de calor y BAFA - ¿Qué es cierto y qué no?24
11.06.2020Función de refrigeración activa bomba de calor o aire acondicionado en obra nueva12
23.05.2021Bomba de calor aire-agua + ventilación controlada del espacio habitable - (sistema de ventilación central)26
14.06.2022Sistema de ventilación en el sótano sin ventanas18
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
14.01.2023¿Bomba de calor interior en el sótano no es posible debido al agua subterránea?37
26.10.2023Concepto de calefacción para nueva construcción - ¿bomba de calor vs. horno de suelo?18

Oben