Prager91
22.12.2021 11:48:03
- #1
Bueno, la de 180 puede mover como máximo 250m³/h, eso es (en mi opinión) realmente justo al límite. ¿Cuál fue la ventilación mínima calculada para vuestra casa? Si yo estuviera en vuestro lugar, cogería al menos la de 280 que proporciona hasta 350. Eso es un poco más relajado y debería ser más silencioso en funcionamiento normal.
La cosa es: no supimos nada de la planificación de la ventilación. Lo hizo el instalador junto con Tecalor.
Por eso salió la de 180.
Pero las indicaciones de m² de Tecalor para los distintos sistemas de ventilación deberían ser más o menos correctas, ¿no?
Creo que, si aquí se pueden usar para casas unifamiliares de hasta 250m² de superficie habitable, eso no debería estar tan mal, ¿no?
¿No sería demasiado sobredimensionada la de 280?
Claro que no entiendo mucho del tema.
Además, la instalación de ventilación ya está en el sitio y ya está en el sótano :D