मामला यह है: हमें वेंटिलेशन योजना के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। इसे इंस्टालर ने Tecalor के साथ मिलकर किया।

इस वजह से 180 वाला चुना गया।

लेकिन Tecalor द्वारा संबंधित वेंटिलेशन सिस्टम के लिए दिए गए m² आंकड़े लगभग सही होने चाहिए, है ना?

मेरा मानना है कि अगर इससे 250m² तक के सिंगल-फैमिली घरों को चलाया जा सकता है, तो यह बहुत गलत नहीं होना चाहिए, है ना?

क्या 280 वाला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा?

मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

और वैसे भी वेंटिलेशन सिस्टम पहले से ही साइट पर है और बेसमेंट में रखा हुआ है :D
 

Deliverer

22/12/2021 11:50:40
  • #2

क्या तुम्हारा छोटा घर सच में इतनी उच्च हीटिंग लोड रखता है?


वेंटिलेशन सिस्टम निकास वायु से गर्मी लेता है और उसे आपूर्ति वायु में देता है। फ्लोर हीटिंग में पानी का इससे क्या संबंध है? यहाँ कोई इंटरफ़ेस नहीं है।
 

Deliverer

22/12/2021 11:52:31
  • #3
ओह भगवान, मैं अभी देख रहा हूँ, यह एक नया निर्माण है! कृपया अपनी सारी ताकत लगाओ, अपनी कमरेवार हीटिंग लोड गणना प्राप्त करने के लिए और फिर तुम सैनीटरी के साथ मिलकर एक उपयुक्त हीट पंप चुनो।
तुम्हारे द्वारा बताई गई मोटे तौर पर अनुमानित क्षमता लगभग 2.5 गुना बड़ी है। और हाँ, यह खराब है।
मैं पहली नजर में वेंटिलेशन सिस्टम के आकार को इतना गंभीर नहीं मानता। लेकिन इसके लिए भी एक कमरेवार गणना होती है। अगर यह उपकरण न्यूनतम मात्रा के लिए सीमा पर काम कर रहा है, तो यह निश्चित रूप से छोटा है।
 

Prager91

22/12/2021 11:59:06
  • #4


हीट पंप भी पहले से ही तहखाने में स्थापना के लिए तैयार है...

यह उपकरण हमें कंबाइंड डिवाइस के बजाय सुझाया गया था, क्योंकि हमारी पूरी तरह से इनडोर स्थापना है - कोई स्प्लिट डिवाइस नहीं।

क्या यह उपकरण पूरी तरह से गलत आकार का है? अन्यथा हमें क्या लेना चाहिए/ ले सकते थे?

इसके कारण मेरे लिए क्या नुकसान हो सकते हैं?
 

Deliverer

22/12/2021 12:09:01
  • #5

जैसा ऊपर बताया गया है, आप तभी जान पाएंगे कि कौन से मॉडल उपयुक्त हैं जब आप अपने सटीक हीटिंग लोड को जानेंगे। आपके आकार की नयी बिल्डिंग प्लेन इलाके में 3kW से काम चलानी चाहिए। इसे 4 माना जाए। लेकिन निश्चित रूप से 10 नहीं।

नुकसान है लगातार टैक्टिंग। इससे उपकरण का ज्यादा घिसाव होता है और ऊर्जा की अधिक खपत होती है। इसके अलावा, संभवत: गलत योजना को पूरा करने के लिए, एक बड़ा हीटिंग कुशन रखा गया होगा। ये दोनों मिलकर लगभग 6-7 हज़ार यूरो के अतिरिक्त खर्च का कारण बनते हैं। और वर्षों में, नुकसान, गैर-प्रभावशीलता और अधिक घिसाव का योग कम से कम दोगुना हो जाता है।

तो मैं कहूंगा कि कुछ किया जाना चाहिए... कम से कम यहाँ एक नया थ्रेड बनाएं और और भी राय लें।
 

Harakiri

22/12/2021 12:43:36
  • #6
230 वर्ग मीटर में 3 किलोवाट हीटिंग लोड? यह कुछ बहुत महत्वाकांक्षी अंदाजा है, इन्सुलेशन को पासिव हाउस मानक का होना चाहिए।
 

समान विषय
15.11.2016वेंटilation सिस्टम अत्यधिक चिमनी की महक20
30.09.2018नई बिल्डिंग में BAFA एयर-वॉटर हीट पंप वित्तपोषण - यह कैसे काम करता है?30
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
31.05.2018वायु-जल हीट पंप सहित वेंटिलेशन सिस्टम बनाम सोल हीट पंप सहित वेंटिलेशन सिस्टम15
15.02.2019वर्तमान परीक्षण रिपोर्ट्स एयर-टू-वाटर हीट पंप19
24.05.2020हीट पंप और BAFA - क्या सही है और क्या नहीं?24
11.06.2020सक्रिय शीतलन कार्य हीट पंप या एयर कंडीशनर नए निर्माण में12
23.05.2021वायु-जल हीट पंप + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - (केंद्रीय वेंटिलेशन प्रणाली)26
14.06.2022बिना खिड़कियों वाला तहखाना वेंटिलेशन सिस्टम18
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21
14.01.2023भूमिगत जल के कारण बेसमेंट में आंतरिक हीट पंप संभव नहीं है?37
26.10.2023नए निर्माण के लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट - हीट पंप बनाम ग्राउंड ओवन?18