Exécution défectueuse de la dalle de sol ?

  • Erstellt am 26.05.2020 08:22:02

woboter

26.05.2020 08:22:02
  • #1
Bonjour à tous,

informations générales préalables :

- Bad Segeberg, Schleswig-Holstein
- Construction à ossature bois + façade en briques
- KfW40+
- Dalle de 130 m² - béton WU de 25 cm, fondation en bande de 90 cm, isolation périphérique de 12 cm

Il manque sans doute encore des informations, que je fournirai par la suite

La semaine dernière, notre dalle a été réalisée à partir de lundi, avec une finition prévue mercredi. Mardi, en raison d'une feuille fissurée au-dessus de la fondation en bande, du béton a apparemment remonté vers le haut. Cela a été corrigé en conséquence et les préparatifs pour la dalle proprement dite ont continué, mais on nous a déjà dit que le timing ne tiendrait plus et que la dalle serait coulé lundi (25.05.2020).

Cela a effectivement eu lieu le matin, mon beau-père était sur place et a pu observer les travaux en partie, pendant qu'il s'occupait de creuser les puits d'infiltration avec l'excavatrice. Quand je suis allé hier après-midi sur le chantier pour voir le résultat, j'ai été quelque peu déçu. Je suis un profane, mais pour moi la dalle semble mal exécutée et les grumeaux isolés de gravier (je n'ai pas tout photographié) laissent supposer que le compactage n'a pas été fait minutieusement, non ? Les gars étaient en principe affectés à un chantier à Bielefeld et sont partis directement une fois leur travail terminé, je suppose donc aussi une pression temporelle ici, ils ont passé un peu plus de 2 heures sur place au total.

Je peux volontiers fournir plus de photos ce soir, je serais juste intéressé par un premier avis. Demain, le chef de chantier vient pour la réception.

Merci d'avance !

















 

nordanney

26.05.2020 09:01:10
  • #2
Beau, c'est autre chose. La dalle de béton fonctionnera quand même.
 

woboter

26.05.2020 10:23:17
  • #3
Merci pour les retours, je suis donc un peu plus rassuré et il s'agit simplement d'un travail un peu négligé. Notre connaissance est expert, et il avait déconseillé la réception uniquement sur la base des photos. Il peut aussi être un peu trop prudent, je ne peux pas l'évaluer à 100%.
 

knalltüte

26.05.2020 12:09:59
  • #4
Beau travail...

Peux-tu vérifier si la norme DIN est respectée ? (j’espère avoir cité la bonne partie)

Tolérances angulaires
Les limites pour les écarts d’angle s’appliquent, tout comme toutes les autres tolérances de dimensions selon la norme DIN 18202, aussi bien aux éléments en béton eux-mêmes qu’à la position des éléments en béton coulé en place et à la pose des éléments préfabriqués en béton. Selon la norme DIN 18202, la déviation angulaire ne doit pas être contrôlée sur la surface des éléments en béton, seule la planéité de la surface doit être vérifiée.
Les limites pour les écarts d’angle sont décrites par des mesures ponctuelles. Par exemple, pour une dimension nominale > 1 = 3 m, c’est-à-dire par ex. une hauteur habituelle de mur ou de poteau ou une poutre avec une portée dans ce domaine selon le tableau 2 de la norme DIN 18202, la mesure ponctuelle comme limite peut atteindre 8 mm, pour une dimension nominale correspondante > 3 = 6 m, 16 mm. Une dalle de sol, dont la longueur et la largeur sont chacune > 6 m = 15 m, peut présenter une mesure ponctuelle maximale de 16 mm.
 

PyneBite

26.05.2020 16:23:41
  • #5
Bonjour Woboter,
puis-je demander avec qui vous construisez ?
Salutations au voisinage
 

Bookstar

26.05.2020 18:11:17
  • #6
puh ça a vraiment l’air très très mauvais. Honnêtement, c’est la dalle la plus pourrie que j’ai jamais vue. Et j’en ai vu beaucoup. La question pour moi est surtout de savoir si l’étanchéité à l’eau est encore garantie. Du béton WU ne sert à rien s’il est mal mis en œuvre. Et c’est exactement ce que ça me semble ici.

Tu n’y auras plus jamais accès, si jamais c’est étanche, tu as vraiment un problème.
 

Sujets similaires
05.06.2010Sous-sol en briques à trous hauts ou en béton ?11
22.12.2016La pluie est-elle nuisible aux dalles en béton ?12
20.08.2016Dalle de base contre fondation en bande15
29.07.2018Isolation périphérique sous la dalle de sol et toujours du XPS sous la chape ?28
06.10.2016Dalle de sol avec des défauts ?22
20.02.2017Les dimensions de la plaque de base ne correspondent pas25
15.03.2018Quand une pente est-elle une pente ? Sous-sol vs. dalle19
18.08.2017Dalle de sol prête - superviseur de chantier absent20
06.10.2019Dalle de fondation avec activation du noyau en béton. Quel est votre avis ?46
14.03.2018Pente légère, construire avec un sous-sol ou une dalle au sol ?16
07.01.2019Maison avec dalle de fondation sur une pente52
09.02.2019Dalle de sol avec fondation en bande et jupe antigel23
11.03.2019La dalle de fondation est-elle trop profonde (prévues) ?30
14.10.2019Humidité dans la cave sur la dalle de sol et les murs25
16.04.2020Couler la dalle de sol en sections ?19
27.05.2020Placer des blocs de coffrage sur la fondation ou dans le béton21
30.06.2020Dalle de fondation, trop peu de ciment dans le béton19
12.11.2020Blocs de coffrage sur la dalle de fondation dans un lit de mortier ou pas ?13
27.12.2021La fondation en bande a une fissure26
22.09.2022Sous-sol sans revêtement de sol supplémentaire / nettoyage de la dalle de sol34

Oben