Je vérifierais dans la DIN 18202 les tolérances dans la construction de bâtiments pour voir si c’est encore acceptable.

Exemple : Pour une longueur de 6 à 15 m, une dimension claire au plan peut dévier de +/- 24 mm par rapport à la valeur nominale. Pfiou, ça devient compliqué ...
 

jamal-01

19.02.2017 14:11:00
  • #2
Je viens de mesurer de nouveau. Exactement d'angle à angle, il manque 24 mm. Si je mesure exactement au centre de la plaque de base, il manque 10 mm. Et de l'autre côté, d'angle à angle, il manque 5 mm.
 

11ant

19.02.2017 21:54:59
  • #3


Non, pas pour une "longueur", mais pour une "distance entre points de mesure". La tolérance indiquée s'applique donc à la distance, par exemple si tu positionnes le premier point de mesure à 7,32 m et le deuxième à 22,32 m, pour ces 15 m entre eux tout comme pour les 15 m entre 3,24 m et 18,24 m. La distance totale peut également mesurer 27,11 m.

Cela signifie que tu n'es pas obligé de commencer à mesurer à un angle, et que tu ne dois pas non plus rechercher une nouvelle tolérance dans le tableau des normes pour chaque longueur totale. Mais pour chaque section quelconque d'un maximum de 15 m, les 24 mm ne doivent pas être dépassés.

Ce n’est que lorsque la longueur totale est si courte que le deuxième point de mesure ne peut plus se trouver à 15 m (ce qui est logique pour une longueur totale de 14,99 m ou moins) que tu dois chercher la tolérance correspondante pour 1 à 5 m.

Donc d'abord rien de compliqué, et ensuite (avant que l'auteur de la question ne demande encore la même chose) : ouiii, tout est nickel !
 

DG

19.02.2017 22:21:55
  • #4


Si, il faut commencer à un angle (mesuré). La déviation entre des points quelconques qui n’ont pas de coordonnées cibles est toujours nulle – tu peux mesurer 1000 fois, cela ne donnera rien. Au mieux, un ruban à mesurer étalonné.



14,99 > 5 m. Par conséquent, une classe de tolérance sur 1-5 m s’applique dans tous les cas.



En effet.

Cordialement
Dirk Grafe
 

Bieber0815

19.02.2017 23:01:52
  • #5

Dois-je comprendre la différence ?


Il mesure entre deux points situés à environ 10 m l’un de l’autre. Il constate une déviation par rapport à la valeur espérée de 24 mm. Tu es sûr que c’est correct ? Peux-tu expliquer ? S’il mesure à nouveau et trouve une déviation de 25 mm, est-ce que ce sera encore acceptable ?

Au fait, j’ai aussi mesuré ma dalle à l’époque, mais j’ai relevé "seulement" "10 mètres". Ce n’est pas pour donner une mauvaise impression ; je n’ai pas écrit la norme DIN.
 

Knallkörper

19.02.2017 23:06:51
  • #6
Plus important qu'une tolérance de 25 mm est sans doute que la dalle de sol ne soit pas seulement un parallélogramme, mais aussi un rectangle. CELA, je le vérifierais.
 

Sujets similaires
21.10.2011Isolation de dalle de sol "Oui !" ou "Non !"14
18.09.2012Construction d'une dalle de base avec jupe antigel mais sans fondation10
31.05.2015Tuyau d'eaux usées coulé dans la dalle de sol au mauvais endroit29
14.09.2012Financement de la maison - maison, garage et dalle de fondation environ 290 000 EUR11
26.10.2012Isolation périmétrique extérieure dalle de sol, risque de moisissure au sous-sol11
21.11.2013La dalle de béton est-elle encore possible cette année ?15
15.07.2014Dalle de fondation pour bungalow Danwood ? Entreprise pour travaux complets ?11
23.11.2014Jet de pierre sur dalle de fondation - assurance responsabilité des maîtres d'ouvrage ?16
15.06.2015Dalle de sol ou fondations en bandes pour garage12
07.09.2015Distance minimale à partir de la plaque de base ?11
11.09.2016Dalle de sol - structure/isolant etc. - expériences s'il vous plaît !10
05.08.2016Laisser la dalle de sol pendant l'hiver15
20.08.2016Dalle de base contre fondation en bande15
13.09.2016Isolation sous la dalle de sol EPS ou XPS ?12
07.08.2018Vinyle complet vs vinyle avec panneau HDF27
21.04.2019Planification du plan d'étage juste avant le dépôt de la demande de permis de construire1420
22.09.2018La dalle de béton pour les tuyaux d'égout a été coulée incorrectement !10
17.04.2024Le mur n'est pas de niveau sur la plaque de base ou dépasse de 2 cm26
22.09.2022Sous-sol sans revêtement de sol supplémentaire / nettoyage de la dalle de sol34
11.07.2024Quel garage à quel coût ?37

Oben