Planification/Préparation d'un forage profond

  • Erstellt am 27.09.2015 10:54:52

Legurit

16.11.2015 09:19:46
  • #1
Mais maintenant, ça convient. 130*39/0.81 (Korrektur Jahresarbeitszahl) = 6.4 kW. La maison a 5.4 kW de perte + 1 kW pour l'eau chaude.
 

Sebastian79

16.11.2015 09:30:44
  • #2
Non, en ce qui concerne le [Grabenkollektor].
 

Legurit

16.11.2015 09:39:58
  • #3
Ah, ironiquement, les couches supérieures ont clairement une meilleure performance d’extraction que les couches inférieures (à partir de 10 m)... Il y a aussi de la place, mais nous n’avons vraiment trouvé personne qui s’y connaissait (du moins pas une entreprise spécialisée - la géothermie était déjà difficile voire impossible). Comme je l’ai déjà écrit - maintenant tout à zéro, j’aurais probablement pris une chaudière à condensation au gaz (mais nous n’avons pas de cheminée et je ne veux plus gérer un tirage à travers une chambre d’enfant).
 

FloLiX

16.03.2016 21:34:06
  • #4
Bonsoir chers membres du forum,

Le projet de forage de construction ainsi que de forage profond a désormais progressé et nous devons décider à quelle profondeur il faut forer.

Informations de base :

Surface habitable selon le calcul de surface habitable conforme à la réglementation sur les surfaces d’habitation : 126,45m²
Surface habitable selon les plans d’exécution :
Étage supérieur : 65,05m²
Rez-de-chaussée : 67,05m²
Sous-sol : 69,62m² (avec chauffage au sol : 23,17m², chauffage au sol + radiateurs : 59,94m²)
Totaux : 201,72m², 155,27m², 192,04m²

La question est maintenant – quelle pompe à chaleur choisir. Comme nous n’avons pas encore reçu la preuve de protection thermique, nous avons parlé avec le chauffagiste qui a dit – vous avez en tout cas besoin d’une pompe à chaleur de 10 kW.
Le choix se porte donc sur une Viessmann Vitocal 300-G (BWC 301.B10) :
Puissance thermique nominale : 10,36 kW
Puissance frigorifique : 8,43 kW
Consommation électrique : 2,07 kW
Coefficient de performance (COP) en mode chauffage : 5,01
Température maximale de départ : 65°C

Notre première offre de l’entreprise de forage profond comprenait un forage à marteau à fond de trou pour 125 m², une sonde géothermique Raugeo PE-RC 32 x 3,0 mm ainsi que le scellement du forage avec GeoSolid 235 – apparemment suffisant pour une maison unifamiliale « normale ».

Avec l’exigence d’une pompe à chaleur de 10 kW, nous avons maintenant demandé une offre concrète et reçu une proposition pour 2 forages à marteau à fond de trou de 90m chacun (autres conditions identiques). Comme le prix d’une chambre de distribution de sonde est ajouté ici, nous avons également demandé une offre pour un forage unique.
Avec l’adaptation de la sonde à 40 x 37 mm, une profondeur de 152 m a été proposée. Cela pourrait suffire juste avec la sonde plus grande...

Notre propre estimation basée sur des formules trouvées en ligne aboutit aux valeurs suivantes :

Puissance de chauffage (50 W/m²) : 9,602 kW (192,04 m²)
Puissance d’extraction : 7,685 kW
Profondeur de forage (1800 h avec 55 W/m) : 139,7 m
Profondeur de forage (2400 h avec 50 W/m) : 153,7 m

Puisque seules les 155,27 m² selon le calcul de surface sont chauffées en continu, les 152 m devraient largement suffire.

Pourtant, nous sommes totalement incertains sur le nombre de mètres nécessaires et si sur la durée il serait mieux d’avoir un ou deux forages ?! Auriez-vous peut-être un conseil ?
 

Saruss

16.03.2016 21:38:00
  • #5
10 kW me semblent trop élevés, comme ça spontan.
 

Sebastian79

16.03.2016 21:38:23
  • #6
Comme vous construisez selon l'[2016er Energieeinsparverordnung], la pompe de 10 kW est certainement surdimensionnée pour la surface habitable. Et la profondeur de forage l’est de toute façon - une entreprise de forage sérieuse vous indiquera la profondeur correcte en fonction de la capacité d’extraction de la pompe à chaleur et de la qualité du sol. Sans calcul de la charge thermique, tous les calculs sont inutiles et ne mènent à aucun résultat utile.
 

Sujets similaires
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
19.09.2023Refroidissement par chauffage au sol avec pompe à chaleur à saumure45
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
25.11.2015Offre pompe à chaleur air-eau incluant le chauffage au sol, d'accord ?19
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
22.05.2017Nouveau bungalow - pompe à chaleur air-eau, photovoltaïque et solaire thermique ?17
06.06.2019Refroidissement en été avec pompe à chaleur air-eau, chauffage au sol et/ou système de ventilation ?29
30.04.2019Relevé des charges supplémentaires pour la pompe à chaleur dans le logement annexe12
20.12.2019Différence du coût d'acquisition entre une pompe à gaz ou une pompe à chaleur74
27.01.2020Régler correctement la pompe à chaleur air-eau avec chauffage au sol54
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
24.05.2020Pompe à chaleur et BAFA - Ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas24
16.10.2020Réglages de la pompe à chaleur CTA Aeroheat pour l'amélioration17
24.08.2021Refroidissement avec pompe à chaleur via chauffage par le sol ?117
17.07.2021Chauffage par le sol et pompe à chaleur air-eau dans une construction neuve : vais-je avoir des problèmes ?28
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
14.05.2022Appartement dans un immeuble ancien avec chaudière à gaz - chauffage au sol maintenant, pompe à chaleur plus tard14
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
02.02.2023Régulation pièce par pièce avec pompe à chaleur air-eau et chauffage au sol20
26.06.2023Pompe à chaleur, réservoir d'eau, chauffe-eau instantané, wfK, chauffage par le sol, chauffage et climatisation12

Oben