Bonsoir chers membres du forum,
Le projet de forage de construction ainsi que de forage profond a désormais progressé et nous devons décider à quelle profondeur il faut forer.
Informations de base :
Surface habitable selon le calcul de surface habitable conforme à la réglementation sur les surfaces d’habitation : 126,45m²
Surface habitable selon les plans d’exécution :
Étage supérieur : 65,05m²
Rez-de-chaussée : 67,05m²
Sous-sol : 69,62m² (avec chauffage au sol : 23,17m², chauffage au sol + radiateurs : 59,94m²)
Totaux : 201,72m², 155,27m², 192,04m²
La question est maintenant – quelle pompe à chaleur choisir. Comme nous n’avons pas encore reçu la preuve de protection thermique, nous avons parlé avec le chauffagiste qui a dit – vous avez en tout cas besoin d’une pompe à chaleur de 10 kW.
Le choix se porte donc sur une Viessmann Vitocal 300-G (BWC 301.B10) :
Puissance thermique nominale : 10,36 kW
Puissance frigorifique : 8,43 kW
Consommation électrique : 2,07 kW
Coefficient de performance (COP) en mode chauffage : 5,01
Température maximale de départ : 65°C
Notre première offre de l’entreprise de forage profond comprenait un forage à marteau à fond de trou pour 125 m², une sonde géothermique Raugeo PE-RC 32 x 3,0 mm ainsi que le scellement du forage avec GeoSolid 235 – apparemment suffisant pour une maison unifamiliale « normale ».
Avec l’exigence d’une pompe à chaleur de 10 kW, nous avons maintenant demandé une offre concrète et reçu une proposition pour 2 forages à marteau à fond de trou de 90m chacun (autres conditions identiques). Comme le prix d’une chambre de distribution de sonde est ajouté ici, nous avons également demandé une offre pour un forage unique.
Avec l’adaptation de la sonde à 40 x 37 mm, une profondeur de 152 m a été proposée. Cela pourrait suffire juste avec la sonde plus grande...
Notre propre estimation basée sur des formules trouvées en ligne aboutit aux valeurs suivantes :
Puissance de chauffage (50 W/m²) : 9,602 kW (192,04 m²)
Puissance d’extraction : 7,685 kW
Profondeur de forage (1800 h avec 55 W/m) : 139,7 m
Profondeur de forage (2400 h avec 50 W/m) : 153,7 m
Puisque seules les 155,27 m² selon le calcul de surface sont chauffées en continu, les 152 m devraient largement suffire.
Pourtant, nous sommes totalement incertains sur le nombre de mètres nécessaires et si sur la durée il serait mieux d’avoir un ou deux forages ?! Auriez-vous peut-être un conseil ?