Buenas noches queridos miembros del foro,
Los proyectos de construcción y de perforación profunda han progresado y tenemos que decidir qué tan (profundo) se debe perforar.
Información básica:
Superficie habitable según el cálculo de superficie habitable conforme a la ordenanza de superficies habitables: 126,45 m²
Superficie habitable según los planos de ejecución:
PLANTA ALTA: 65,05 m²
PLANTA BAJA: 67,05 m²
SÓTANO: 69,62 m² (con calefacción por suelo radiante: 23,17 m², calefacción por suelo radiante + radiadores: 59,94 m²)
Totales: 201,72 m², 155,27 m², 192,04 m²
La pregunta ahora es - ¿qué bomba de calor? Como aún no tenemos el certificado de aislamiento térmico, hemos hablado con el instalador de calefacción y él dijo que se necesita de todas formas una bomba de calor de 10 kW.
La elección es por una Viessmann Vitocal 300-G (BWC 301.B10):
Potencia térmica nominal: 10,36 kW
Potencia frigorífica: 8,43 kW
Consumo eléctrico: 2,07 kW
Coeficiente de rendimiento (COP) en modo calefacción: 5,01
Temperatura máxima de impulsión: 65 °C
Nuestra primera oferta de la empresa de perforación profunda incluía una perforación percutora para 125 m², una sonda geotérmica Raugeo PE-RC 32 x 3,0 mm y el relleno del pozo con GeoSolid 235 - probablemente suficiente para una casa unifamiliar "normal".
Con la condición de una bomba de calor de 10 kW hemos solicitado una oferta concreta y recibimos una propuesta de 2 perforaciones percutoras de 90 m cada una (mismas condiciones de otro modo). Como se añade el coste de un pozo distribuidor de sondas, también hemos pedido una oferta para una única perforación.
Con la adaptación de la sonda a 40 x 37 mm se ofreció una profundidad de 152 m. Esto apenas podría ser suficiente con la sonda más grande...
Nuestra propia estimación con fórmulas de internet conduce a los siguientes valores:
Potencia de calefacción (50 W/m²): 9,602 kW (192,04 m²)
Potencia de extracción: 7,685 kW
Profundidad de perforación (1800 h con 55 W/m): 139,7 m
Profundidad de perforación (2400 h con 50 W/m): 153,7 m
Como solo se calientan continuamente los 155,27 m² según el cálculo de superficies, los 152 m deberían ser más que suficientes.
Sin embargo, estamos totalmente inseguros sobre cuántos metros son necesarios y si a largo plazo sería mejor tener un pozo de perforación o dos. ¿Tal vez tienen algún consejo?