Legurit

16.11.2015 09:19:46
  • #1
Pero ahora encaja. 130*39/0.81 (Korrektur Jahresarbeitszahl) = 6.4 kW. La casa tiene 5.4 kW de pérdida + 1 kW para agua caliente.
 

Sebastian79

16.11.2015 09:30:44
  • #2
No, en referencia al [Grabenkollektor].
 

Legurit

16.11.2015 09:39:58
  • #3
Ah, irónicamente las capas superiores tienen un rendimiento de extracción mucho mayor que las inferiores (a partir de 10 m)... También hay espacio, solo que realmente no encontramos a nadie que supiera del tema (al menos ningún especialista - la geotermia ya era difícil hasta imposible). Como ya dije - ahora que todo está a 0 probablemente hubiera optado por una caldera de gas con condensación (pero ahora no tenemos chimenea y no quiero lidiar más con una corriente de aire a través del cuarto de los niños).
 

FloLiX

16.03.2016 21:34:06
  • #4
Buenas noches queridos miembros del foro,

Los proyectos de construcción y de perforación profunda han progresado y tenemos que decidir qué tan (profundo) se debe perforar.

Información básica:

Superficie habitable según el cálculo de superficie habitable conforme a la ordenanza de superficies habitables: 126,45 m²
Superficie habitable según los planos de ejecución:
PLANTA ALTA: 65,05 m²
PLANTA BAJA: 67,05 m²
SÓTANO: 69,62 m² (con calefacción por suelo radiante: 23,17 m², calefacción por suelo radiante + radiadores: 59,94 m²)
Totales: 201,72 m², 155,27 m², 192,04 m²

La pregunta ahora es - ¿qué bomba de calor? Como aún no tenemos el certificado de aislamiento térmico, hemos hablado con el instalador de calefacción y él dijo que se necesita de todas formas una bomba de calor de 10 kW.
La elección es por una Viessmann Vitocal 300-G (BWC 301.B10):
Potencia térmica nominal: 10,36 kW
Potencia frigorífica: 8,43 kW
Consumo eléctrico: 2,07 kW
Coeficiente de rendimiento (COP) en modo calefacción: 5,01
Temperatura máxima de impulsión: 65 °C

Nuestra primera oferta de la empresa de perforación profunda incluía una perforación percutora para 125 m², una sonda geotérmica Raugeo PE-RC 32 x 3,0 mm y el relleno del pozo con GeoSolid 235 - probablemente suficiente para una casa unifamiliar "normal".

Con la condición de una bomba de calor de 10 kW hemos solicitado una oferta concreta y recibimos una propuesta de 2 perforaciones percutoras de 90 m cada una (mismas condiciones de otro modo). Como se añade el coste de un pozo distribuidor de sondas, también hemos pedido una oferta para una única perforación.
Con la adaptación de la sonda a 40 x 37 mm se ofreció una profundidad de 152 m. Esto apenas podría ser suficiente con la sonda más grande...

Nuestra propia estimación con fórmulas de internet conduce a los siguientes valores:

Potencia de calefacción (50 W/m²): 9,602 kW (192,04 m²)
Potencia de extracción: 7,685 kW
Profundidad de perforación (1800 h con 55 W/m): 139,7 m
Profundidad de perforación (2400 h con 50 W/m): 153,7 m

Como solo se calientan continuamente los 155,27 m² según el cálculo de superficies, los 152 m deberían ser más que suficientes.

Sin embargo, estamos totalmente inseguros sobre cuántos metros son necesarios y si a largo plazo sería mejor tener un pozo de perforación o dos. ¿Tal vez tienen algún consejo?
 

Saruss

16.03.2016 21:38:00
  • #5
Me parece que 10kW es demasiado alto, así de primeras.
 

Sebastian79

16.03.2016 21:38:23
  • #6
Como ustedes construyen según la ordenanza de ahorro de energía de 2016, la bomba de 10 kW está seguramente sobredimensionada para la superficie habitable. Y la profundidad de perforación también, una empresa de perforación seria les dirá la profundidad correcta basándose en la capacidad de extracción de la bomba de calor y la calidad del suelo. Sin cálculo de carga térmica, todos los cálculos son en vano y no conducen a un resultado útil.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
30.04.2019Liquidación de gastos adicionales de bomba de calor en apartamento anexo12
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
24.05.2020Bomba de calor y BAFA - ¿Qué es cierto y qué no?24
16.10.2020Configuraciones de la bomba de calor CTA Aeroheat para mejorar17
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12

Oben