De mon calcul de charge thermique pour notre cuisine :
Dalle : 28,52 m² * 0,17 W/m²K * 20 K = 96 W (j'ai supposé 0° de température extérieure)
Mur extérieur : 19,84 m² * 0,186 W/m²K * 32 K = 118 W
Fenêtre : 10,48 m² * 0,78 W/m²K * 32 K = 262 W
Ponts thermiques : 58,84 * 0,05 W/m²K * 32 K = 95 W
Pertes de ventilation : 90 W (600 W au total / 190 m² de surface habitable * 28,5 m² de surface de la pièce)
________
661 W
Chevron / plafond du dernier étage est à 0,156 W/m²K.
Ton HT est quand même meilleur que le mien (0,234 vs. 0,246) - mais cela vient probablement de ta surface de fenêtres de 18,5 m².
Ma consommation d’énergie primaire est avec 31 kWh inférieure à la tienne - mais cela vient uniquement du générateur. Nous calculons des coûts mensuels pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage d’environ 55 € (11400 kWh et un coefficient de performance annuel de 4,5).
Que prendrais-je avec moi ? Tu auras des coûts de chauffage faibles - il n’est pas certain qu’une meilleure isolation soit rentable pour ton bâtiment - ce qui pourrait éventuellement valoir la peine, ce serait plus de fenêtres.