De mi cálculo de carga térmica para nuestra cocina:
Sohle: 28,52 m² * 0,17 W/m²K * 20 K = 96 W (he asumido 0° TA)
Außenwand: 19,84 m² * 0,186 W/m²K * 32 K = 118 W
Fenster: 10,48 m² * 0,78 W/ m²K * 32 K = 262 W
Puentes térmicos: 58,84 * 0,05 W / m²K * 32K = 95 W
Pérdidas por ventilación: 90 W (600 W total / 190 m² área habitable * 28,5 m² área de la habitación)
________
661 W
Sparren /oberste Geschossdecke están en 0,156 W/m²K.
Tu HT es mejor que el mío (0,234 vs. 0,246) - pero eso probablemente se debe a tu superficie de ventanas de 18,5 m².
Mi demanda de energía primaria es con 31 kWh inferior a la tuya - pero eso solo se debe al generador. Calculamos costos mensuales para agua caliente y calefacción de alrededor de 55 € (11400 kWh y un factor de rendimiento anual de 4,5).
¿Qué llevaría conmigo? Tendrás bajos costos de calefacción - no está claro si en tu objeto valdría la pena más aislamiento - lo que posiblemente valdría la pena serían más ventanas.
¿Cuál es vuestra demanda de calefacción registrada? Puedes entonces calcular qué pagarías ahora y qué tendrías que hacer para pagar menos. Sin duda es relativamente económico realizar un mejor aislamiento del techo - claro que depende del grosor de las vigas planificadas.