Encore une fois sur la charge de chauffage du bâtiment. Ces valeurs sont-elles correctes ?

Maisons KFW-60 : environ 50 W/m²
Maisons KFW-40 : environ 40 W/m²
Maisons passives : environ 15 W/m²

Pour ma maison d'après l'offre, cela signifierait :
7500W/122m² = environ 60W/m²

ou calculé autrement :
Maison KfW40 = 40W/m² x 40m² = 4,8kW
cependant, je trouve déjà que 40W est assez élevé et je pencherais plutôt pour 30W/m² = 3600W ou moins de la moitié de ce qui est proposé.

Je pense que je vais demander encore une fois et me renseigner pourquoi la valeur est si élevée et d'autre part, si on peut aussi obtenir une pompe à chaleur air-air.
 

boxandroof

27.05.2019 08:17:43
  • #2
Oublie les calculs forfaitaires et d'abord aussi ce qui vient des entreprises locales. Informe-toi un peu plus et donne des instructions appropriées aux entreprises.

Pour orientation : nous avons une charge de chauffage calculée de 3,9x kW pour 150 m² sans majoration pour l'eau chaude sanitaire. La maison est un peu moins performante que Kfw 40, la région un peu plus froide. La charge de chauffage mesurée réellement chez nous l'hiver dernier était au maximum de 3 kW avec eau chaude sanitaire.

Cherche sur internet "Crinks Heizlast Tool". L’outil est simple et suffisant pour estimer la charge totale de chauffage.

À moins que ta maison ne soit spéciale (en forme ou pour les surfaces vitrées), tu arriveras à une charge de chauffage de 3 à 4 kW. Tu n'as pas besoin de calculer beaucoup plus, car tu ne trouveras probablement pas de pompe à chaleur avec une puissance inférieure ou exactement correspondante. Le plus important est le calcul du chauffage par le sol.

Voici donc le conseil :
1. absolument une pompe à chaleur à modulation profonde, pas surdimensionnée (max 6 kW, mieux moins)
2. pompe à chaleur air-eau normale, surtout pas un appareil combiné extraction d’air ou ventilation
3. faire planifier un chauffage par le sol à maximum 30° à la température extérieure standard. Éventuellement un chauffage mural dans la salle de bain. ("rajeunissement du calcul de la charge thermique par pièce" avec vos températures souhaitées par pièce)
4. et les habitudes : pas de ballon tampon, pas de vannes de dérivation, abandonner la régulation pièce par pièce au plus tard à l’emménagement

Si tu mets cela en œuvre, c’est la moitié du chemin, sinon tu t’exposes à des surprises au niveau de la consommation.
 

boxandroof

27.05.2019 08:25:50
  • #3

Non, tu veux une pompe à chaleur air-eau, pas une pompe à chaleur air-air !

Tu calcules mieux toi-même la charge thermique totale pour le choix de la pompe à chaleur, tout le reste sera inutile. Le calcul selon l'ordonnance sur la performance énergétique/l’attestation énergétique va d’ailleurs différer, il suffit de le classer.

Insiste sur le plus petit modèle et sur la remise anticipée du calcul de la charge thermique pièce par pièce, afin que tu puisses le vérifier toi-même tôt. Ce dernier point, à ta place, j’essaierais de le clarifier.
 

querys_

27.05.2019 09:07:33
  • #4
Merci encore boxandroof ! Bien sûr, pompe à chaleur air-eau (avec les abréviations, on s’y perd vite )

Il s’agit d’une maison « standard en forme de boîte à chaussures ». Rien de spécial.
J’ai utilisé l’outil Crinks et l’ai alimenté avec les données de l’offre, ainsi qu’avec la valeur U annoncée (0,148) par le fabricant du FH (le toit est un peu meilleur avec 0,133).
Données clés :
Température extérieure normale -12°C
H'T : (coefficient de transfert thermique par transmission) 0,148 W/(m²·K)
Température moyenne désirée à l’intérieur : 22 degrés
A : (surface d’enveloppe) 300m²
Ve : (volume brut chauffé) 440 m³
Nombre maximal d’habitants : 4 personnes

Les valeurs sont déjà très intéressantes et nettement plus basses.
Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur
Charge par transmission : 1510 W
+ Charge de ventilation : 193 W
+ Charge d’eau chaude sanitaire : 400 W
= Charge totale de chauffage : 2103 W

Ventilation décentralisée contrôlée avec récupération de chaleur
Charge par transmission : 1510 W
+ Charge de ventilation : 483 W
+ Charge d’eau chaude sanitaire : 400 W
= Charge totale de chauffage : 2393 W

Ventilation par fenêtre ou ventilation contrôlée sans récupération de chaleur
Charge par transmission : 1510 W
+ Charge de ventilation : 966 W
+ Charge d’eau chaude sanitaire : 400 W
= Charge totale de chauffage : 2876 W

Je pense qu’avec ces valeurs, une pompe à chaleur géothermique sera trop coûteuse.
 

Lumpi_LE

27.05.2019 09:20:30
  • #5

Quel genre de maison est-ce censé être ?
Je trouve cela très irréaliste.
 

querys_

27.05.2019 09:25:18
  • #6
C'est ce qui a été indiqué sur la page d'accueil.

 

Sujets similaires
12.05.2014KfW 70 sans système de ventilation107
07.10.2016Quel chauffage est recommandé pour KfW 55 ?58
09.04.2012Ventilation résidentielle contrôlée décentralisée vs centralisée ? Points pour le calcul de la maison KfW20
24.12.2012La ventilation résidentielle contrôlée est-elle pertinente dans ce cas ou pas?10
03.06.2015Ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur --- un casse-tête ?12
15.09.2022Ventilation centralisée contrôlée avec récupération de chaleur : les pièces sont-elles réglables individuellement ?20
09.07.2015Preuve de l'ordonnance sur l'économie d'énergie vs. preuve de l'ordonnance sur l'économie d'énergie + preuve KfW-7013
07.01.2016Ventilation contrôlée des logements oui - récupération de chaleur non - justification dans le texte !79
29.01.2016Différence de prix construction neuve, KfW 70, KfW 5513
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
30.12.2016Pompe à chaleur géothermique avec ventilation contrôlée de l'espace habitable ou sans18
10.02.2018Ventilation contrôlée de l'habitat ou installation photovoltaïque ? Recherche d'aide à la décision, avantages et inconvénients18
19.07.2018Quel standard KFW et quelle technologie pour une nouvelle construction45
30.04.2019Pompe à chaleur ou gaz avec système de ventilation central avec récupération de chaleur16
17.10.2020KFW 153 - Les subventions de remboursement et les montants maximum des prêts augmentent62
25.01.2020Température intérieure plus basse après la mise en service Ventilation contrôlée avec récupération de chaleur14
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10
05.09.2024Climatisation split et ventilation domestique contrôlée avec récupération de chaleur44
23.10.2023Chauffage de surface électrique (Thermoheld) dans un bungalow KFW 40 de 80 m²20

Oben