KfW40 घर की पेशकश AWP और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, क्या यह अच्छा है?

  • Erstellt am 25/05/2019 21:19:41

querys_

27/05/2019 07:21:36
  • #1
फिर से भवन की हीट लोड के बारे में। क्या ये मान सही हैं?

KFW-60- घर: लगभग 50 W/m²
KFW-40- घर: लगभग 40 W/m²
पासिवहाउस: लगभग 15 W/m²

मेरे प्रस्ताव के घर के लिए इसका मतलब होगा:
7500W/122qm = लगभग 60W/m²

या अन्य तरीके से गणना करें:
KfW40 घर = 40W/qm x 40W = 4.8kW
हालांकि मुझे 40W भी काफी लगते हैं और मैं इसे 30W/m² के करीब मानता हूँ = 3600W या प्रस्ताव से आधे से भी कम।

मुझे लगता है कि मैं वहाँ फिर से पूछताछ करूंगा और जानना चाहूंगा कि यह मान इतना अधिक क्यों है और साथ ही, क्या हमें कोई एयर-टू-एयर हीट पंप मिल सकती है।
 

boxandroof

27/05/2019 08:17:43
  • #2
सामान्य गणनाओं को भूल जाओ और पहले उन चीजों को भी न मानो जो घर की कंपनियों से आती हैं। थोड़ा और पढ़ो और कंपनियों को उपयुक्त निर्देश दो।

मार्गदर्शन के लिए: हमारी गणना की गई हीट लोड 3.9x kW है 150m² के लिए, जिसमें वॉटर हीटिंग के लिए कोई अतिरिक्त नहीं है। घर Kfw 40 से थोड़ा खराब है, क्षेत्र थोड़ा ठंडा है। पिछले सर्दी में हमारी वास्तविक मापी गई हीट लोड अधिकतम 3kW थी, जिसमें वॉटर हीटिंग शामिल थी।

नेट पर "Crinks Heizlast Tool" खोजो। यह टूल सरल है और कुल हीट लोड का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है।

यदि तुम्हारा घर किसी विशेष प्रकार का नहीं है (आकार या कांच की सतहों के मामले में) तो तुम्हारी हीट लोड 3-4kW के बीच होगी। ज्यादा गणना करने की जरूरत नहीं क्योंकि शायद तुम्हें ऐसी हीट पंप नहीं मिलेगी जिसका आउटपुट कम या बिल्कुल बराबर हो। अधिक महत्वपूर्ण है फ्लोर हीटिंग की गणना।

इसलिए सलाह:
1. अवश्य एक गहरा मॉड्यूलेटिंग हीट पंप चुनो, ज्यादा बड़ा न हो (अधिकतम 6kW, बेहतर है कम)
2. सामान्य एयर-टू-वॉटर हीट पंप, किसी भी हालत में एग्जॉस्ट या वेंटिलेशन कॉम्बो डिवाइस नहीं
3. फ्लोर हीटिंग को सामान्य बाहरी तापमान पर अधिकतम 30° पर नियोजित करो। बाथरूम में संभवतः दीवार हीटिंग।
("रूम-वाइज हीट लोड गणना" प्रत्येक कमरे के वांछित तापमान के साथ)
4. और सामान्य बातः कोई बफर टैंक नहीं, कोई ओवरफ्लो वाल्व नहीं, हर कमरे के लिए नियंत्रण कम से कम जब तक घर में प्रवेश न हो त्याग दो

यदि तुम इसे लागू करते हो तो यही आधी सफलता है, नहीं तो तुम्हें खपत में आश्चर्य का सामना करना पड़ सकता है।
 

boxandroof

27/05/2019 08:25:50
  • #3

नहीं, आप एक एयर-टू-वॉटर हीट पंप चाहते हैं, एयर-टू-एयर हीट पंप नहीं!

हीट पंप चयन के लिए कुल हीटिंग लोड आप खुद बेहतर तरीके से गणना करें, अन्यथा सब व्यर्थ होगा। ऊर्जा बचत विनियमन की गणना/ऊर्जा प्रमाणपत्र वैसे भी अलग होगी, उसे बस फाइल करें।

सबसे छोटे मॉडल पर और कमरे-वार हीटिंग लोड की शीघ्रप्राप्ति पर ज़ोर दें, ताकि आप इसे समय रहते खुद जांच सकें। मैं आपकी जगह यह मामला सुलझाने की कोशिश करता।
 

querys_

27/05/2019 09:07:33
  • #4
फिर से धन्यवाद boxandroof! निश्चित रूप से एयर-टू-वॉटर हीट पंप (शॉर्ट फॉर्म से जल्दी भ्रमित हो जाता है )

यह एक "स्टैंडर्ड शू बॉक्स" घर है। इसलिए कुछ खास नहीं।
मैंने Crinks टूल का उपयोग किया और ऑफ़र के डेटा के साथ-साथ FH के निर्माता द्वारा विज्ञापित U-मूल्य (0.148) खिलाया (छत का मूल्य 0.133 थोड़ा बेहतर है)।
प्रमुख आंकड़े:
मानक बाहरी तापमान -12°C
H'T: (ट्रांसमिशन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट) 0.148 W/(m²·K)
घर के अंदर इच्छित औसत तापमान: 22 डिग्री
A: (कवर क्षेत्र) 300m²
Ve: (हीटेड सकल वॉल्यूम) 440 m³
अधिकतम निवासी संख्या: 4 व्यक्ति

मूल्य पहले से ही बहुत दिलचस्प और स्पष्ट रूप से कम हैं।
केंद्रीय नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विद हीट रिकवरी
ट्रांसमिशन लोड: 1510 W
+ वेंटिलेशन लोड: 193 W
+ गर्म पानी लोड: 400 W
= कुल हीटिंग लोड: 2103 W

विकेंद्रीकृत नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विद हीट रिकवरी
ट्रांसमिशन लोड: 1510 W
+ वेंटिलेशन लोड: 483 W
+ गर्म पानी लोड: 400 W
= कुल हीटिंग लोड: 2393 W

खिड़की से वेंटिलेशन या नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन बिना हीट रिकवरी के
ट्रांसमिशन लोड: 1510 W
+ वेंटिलेशन लोड: 966 W
+ गर्म पानी लोड: 400 W
= कुल हीटिंग लोड: 2876 W

मुझे लगता है कि इन मूल्यों के साथ पृथ्वी हीट पंप बहुत महंगा होगा।
 

Lumpi_LE

27/05/2019 09:20:30
  • #5

ऐसा घर कैसा होगा?
मुझे तो यह बहुत अवास्तविक लगता है।
 

querys_

27/05/2019 09:25:18
  • #6
यह वह है जो होमपेज पर दिया गया था।

 

समान विषय
12.05.2014KfW 70 बिना वेंटिलेशन सिस्टम के107
07.10.2016KfW 55 के लिए कौन सी हीटिंग अनुशंसित है?58
09.04.2012विकेंद्रीकृत बनाम केंद्रीकृत नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन? KfW घर के लिए गणना के बिंदु20
24.12.2012क्या इस स्थिति में नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन उपयुक्त है या नहीं?10
03.06.2015ताप पुनःप्राप्ति के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन --- एक भ्रमित करने वाला खेल?12
15.09.2022केंद्रित नियंत्रण वाली आवासीय वेंटिलेशन प्रणाली जिसमें गर्मी पुनःप्राप्ति है: क्या कमरे व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किए जा सकते हैं?20
09.07.2015ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण बनाम ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण + KfW-70 प्रमाण13
07.01.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हाँ - ताप पुनःप्राप्ति नहीं - कारण पाठ में है!79
29.01.2016नई निर्माण, KfW 70, KfW 55 की कीमत में अंतर13
03.04.2018नई निर्माण KfW55 गैस, सौर और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ ताप पुनर्प्राप्ति के साथ43
30.12.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ या बिना भू-तापीय पंप18
10.02.2018नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन या फोटovoltaic प्रणाली? निर्णय सहायता की तलाश, पक्ष/विपक्ष18
19.07.2018नए निर्माण में कौन सा KFW मानक और कौन सी तकनीक45
30.04.2019हीट पंप या गैस के साथ केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम जिसमें गर्मी पुनः प्राप्ति होती है16
17.10.2020KFW 153 - पुनर्भुगतान अनुदान और अधिकतम ऋण राशि बढ़ रही है62
25.01.2020चलाने के बाद कम आंतरिक तापमान नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन हीट रिकवरी के साथ14
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
05.09.2024स्प्लिट एयर कंडीशनर और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन44
23.10.2023KFW 40 बंगला में 80 वर्ग मीटर के साथ इलेक्ट्रिक सतह हीटिंग (Thermoheld)20