Oferta de casa KfW40 con AWP y ventilación residencial controlada, ¿vale la pena?

  • Erstellt am 25.05.2019 21:19:41

querys_

27.05.2019 07:21:36
  • #1
Otra vez sobre la carga térmica del edificio. ¿Son correctos estos valores?

Casas KFW-60: aprox. 50 W/m²
Casas KFW-40: aprox. 40 W/m²
Casas pasivas: aprox. 15 W/m²

Para mi casa de la oferta eso significaría:
7500W/122 m² = aprox. 60 W/m²

o calculado de otra manera:
Casa KfW40 = 40 W/m² x 40 m² = 4,8 kW
aunque ya encuentro que esos 40 W son bastante altos y más bien tendería a 30 W/m² = 3600 W o menos de la mitad que en la oferta.

Creo que voy a preguntar de nuevo y averiguar por qué el valor es tan alto y, por otro lado, si también se puede obtener una bomba de calor aire-aire.
 

boxandroof

27.05.2019 08:17:43
  • #2
Olvida los cálculos generales y también, al principio, lo que venga de las empresas constructoras. Infórmate un poco más y da indicaciones correspondientes a las empresas.

Como referencia: tenemos una carga térmica calculada de 3,9xkW para 150m² sin recargo por agua caliente. La casa es un poco peor que Kfw 40, la región algo más fría. La carga térmica real medida en nuestro último invierno fue de máximo 3kW con agua caliente.

Busca en internet "Crinks Heizlast Tool". La herramienta es sencilla y suficiente para estimar la carga térmica total.

Si tu casa no es especialmente particular (en forma o en las superficies acristaladas) llegarás a una carga térmica de 3-4kW. No necesitas calcular mucho más, porque probablemente no encontrarás una bomba de calor con potencia tan baja o exactamente igual. Más importante es el cálculo de la calefacción por superficies.

Por eso el consejo:
1. una bomba de calor con modulación profunda, sin sobredimensionar (máximo 6kW, mejor menos)
2. bomba de calor aire-agua normal, en ningún caso aparato combinado de extracción o ventilación
3. planifica la calefacción por superficies a un máximo de 30° con temperatura exterior estándar. En el baño, calefacción de pared si es necesario.
("Cálculo de carga térmica por estancia" con las temperaturas deseadas por habitación)
4. y lo habitual: sin acumulador intermedio, sin válvulas de derivación, descarta el control individual por habitación a más tardar al mudarte

Si implementas esto, ya tienes la mitad del trabajo; si no, te arriesgas a sorpresas en el consumo.
 

boxandroof

27.05.2019 08:25:50
  • #3

¡No, quieres una bomba de calor aire-agua, no una bomba de calor aire-aire!

Es mejor que calcules tú mismo la carga térmica total para la selección de la bomba de calor, todo lo demás será inútil. Por cierto, el cálculo de la ordenanza de ahorro de energía/certificado energético diferirá, simplemente archívalo.

Insiste en el modelo más pequeño y en la entrega anticipada del cálculo de la carga térmica por habitación, para que puedas revisarlo tú mismo con tiempo. Esto último trataría de aclararlo en tu lugar.
 

querys_

27.05.2019 09:07:33
  • #4
Gracias de nuevo boxandroof! Por supuesto bomba de calor aire-agua (con las abreviaturas uno se confunde rápido )

Se trata de una casa tipo "caja de zapatos estándar". Nada especial.
He utilizado la herramienta Crinks y la he alimentado con los datos de la oferta, así como con el valor U anunciado (0,148) por el fabricante de la vivienda unifamiliar (el techo tiene 0.133, un poco mejor).
Datos clave:
Temperatura exterior estándar -12°C
H'T: (coeficiente de transferencia de calor por transmisión) 0.148 W/(m²·K)
Temperatura media deseada en la casa: 22 grados
A: (superficie de la envolvente) 300 m²
Ve: (volumen bruto calefactado) 440 m³
Número máximo de habitantes: 4 personas

Los valores son ya muy interesantes y considerablemente más bajos.
Ventilación central controlada con recuperación de calor
Carga por transmisión: 1510 W
+ carga por ventilación: 193 W
+ carga por agua caliente: 400 W
= carga total de calefacción: 2103 W

Ventilación descentralizada controlada con recuperación de calor
Carga por transmisión: 1510 W
+ carga por ventilación: 483 W
+ carga por agua caliente: 400 W
= carga total de calefacción: 2393 W

Ventilación por ventana o ventilación controlada sin recuperación de calor
Carga por transmisión: 1510 W
+ carga por ventilación: 966 W
+ carga por agua caliente: 400 W
= carga total de calefacción: 2876 W

Creo que con estos valores, una bomba de calor geotérmica sería demasiado cara.
 

Lumpi_LE

27.05.2019 09:20:30
  • #5
¿Qué tipo de casa se supone que es esa? Lo considero muy irreal.
 

querys_

27.05.2019 09:25:18
  • #6
Esto es lo que se indicó en la página de inicio.

 

Temas similares
12.05.2014KfW 70 sin sistema de ventilación107
07.10.2016¿Qué calefacción se recomienda para KfW 55?58
09.04.2012¿Ventilación residencial controlada descentralizada vs centralizada? Puntos para el cálculo de la casa KfW20
24.12.2012¿Es sensato o no un sistema de ventilación residencial controlada en este caso?10
03.06.2015Ventilación residencial controlada con recuperación de calor --- ¿un juego confuso?12
15.09.2022Ventilación central controlada con recuperación de calor: ¿Se pueden controlar las habitaciones individualmente?20
09.07.2015Comprobante de la ordenanza de ahorro de energía vs. comprobante de la ordenanza de ahorro de energía + comprobante KfW-7013
07.01.2016Ventilación residencial controlada sí - recuperación de calor no - justificación en el texto!79
29.01.2016Diferencia de precio construcción nueva, KfW 70, KfW 5513
03.04.2018Nueva construcción KfW55 con gas, solar y ventilación residencial controlada con recuperación de calor43
30.12.2016Bomba de calor geotérmica con ventilación controlada del espacio habitable o sin ella18
10.02.2018¿Ventilación residencial controlada o sistema fotovoltaico? Buscando ayuda para la decisión, pros y contras18
19.07.2018Qué estándar KFW y qué tecnología en nuevas construcciones45
30.04.2019Bomba de calor o gas con sistema de ventilación central con recuperación de calor16
17.10.2020KFW 153 - Aumentan las subvenciones para el reembolso y los montos máximos de crédito62
25.01.2020Temperatura interior más baja después de la puesta en marcha Ventilación controlada con recuperación de calor14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
05.09.2024Aire acondicionado split y ventilación residencial controlada con recuperación de calor44
23.10.2023Calefacción eléctrica de superficie (Thermoheld) en bungalow KFW 40 con 80 m²20

Oben