क्या अटारी हमेशा भूतल की तुलना में ठंडी होती है?

  • Erstellt am 06/03/2017 21:22:47

Knallkörper

08/03/2017 20:25:06
  • #1
निम्नलिखित जानकारी से पता चलता है कि तुम्हारा प्रवाह बहुत कम है:

- पहले प्रवाह को 5 K बढ़ाने पर केवल 0.3 से 0.5 K अधिक कमरे का तापमान होता है
- सामान्यतः अधिक पहले प्रवाह का तापमान होता है
- जहां पाइप कम घुमावदार हैं, वहां तापमान अधिक होता है
- पंप केवल 1 पर है
- पाइप सब्जेक्टिव रूप से कसकर लगाए गए हैं

पहले प्रवाह और वापस प्रवाह के बीच का अंतर कितना है? क्या तुमने पहले सभी सर्किट को नीचे धीर करना कोशिश की है?
 

K1300S

10/03/2017 11:00:18
  • #2
साल में अब थोड़ा देर हो चुकी है (जल्द ही हीटिंग फिर से बंद हो जाएगी), इसलिए यह प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन मूलतः मैं यहां वर्णित इस घटना को जानता हूँ। मूल स्थापना करने वाले ने वेंटिलों को दो बार जांचा/समायोजित किया (गणना के अनुसार) और अब दोष सुधार छोड़ दिया है। एक अन्य स्थापना करने वाले ने अब तक पहली जांच के रूप में कहा है कि उसे एक हाइड्रोलिक स्विच की कमी लगती है, जो संभवतः यह सुनिश्चित करता है कि हीट जनरेशन और हीट वितरण अलग हो जाएं। कथित तौर पर इसकी अतिरिक्त लागत लगभग 2000,- यूरो है...
अन्यथा मुझे समाधान के तौर पर हीटिंग कर्व बढ़ाने की सलाह भी मिली है, लेकिन यह तो कुछ सही नहीं लग रहा।

शुभकामनाएँ

K1300S
 

andimann

10/03/2017 11:54:38
  • #3
मॉइन,



तो -20 डिग्री सेल्सियस बाहर की तापमान पर मुझे 35 डिग्री सेल्सियस की Vorlauftemperatur कम लगती है, ज्यादा नहीं। -20 डिग्री सेल्सियस पर हमारे यहां Vorlauftemperatur लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होती है।

आखिरी समय के बाहर के 0-10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तुम्हारी Vorlauftemperatur कितनी है? उस समय तुम्हें Vorlauftemperatur 25 डिग्री सेल्सियस तक नीचे करना पड़ेगा, और फिर हीटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। या फिर तुम्हारे पास 5 सेमी का Verlegeabstand है??

बहुत सारे नमस्कार,

आंद्रेयास
 

Musketier

10/03/2017 12:58:27
  • #4


मैंने हमारे यहां एक ढलान 0.2 सेट की है।
20° पर शुरुआत 25° वोरलॉफ्टेम्परातुर है और फिर -20° पर लगभग 33° वोरलॉफ्टेम्परातुर होनी चाहिए।
इससे मैं नीचे पोस्ट की गई मानक सेटिंग के मुकाबले बेहतर काम कर पाया।

+20.. 25
+15.. 26
+10.. 27
+5... 28
+0... 29
-5... 30
-10.. 31
-15.. 32
-20.. 33

मानक रूप से 0.3 की ढलान सेट थी।
20° पर शुरुआत 25° वोरलॉफ्टेम्परातुर है और फिर -20° पर लगभग 33° वोरलॉफ्टेम्परातुर होनी चाहिए।

+20..23
+15.. 24.5
+10.. 26
+5... 27.5
+0... 29
-5... 30.5
-10.. 32
-15.. 33.5
-20.. 35
 

Nafetsm

23/03/2017 08:38:06
  • #5
नमस्ते,
यह समय है कि एक अपडेट दिया जाए।
हीटिंग तकनीशियन फिर से आया था। वह अभी भी हीटिंग सर्किट्स को फ्लश करने से इनकार करता है। उनका दावा है कि समस्या 100% इस कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सर्किट्स में पानी का बहाव बिल्कुल नहीं होता और गर्मी भी नहीं आती। इस बयान को कैसे समझा जाए?

हीटिंग तकनीशियन ने हीटिंग थर्मल कैमरे के साथ एक-एक मंजिल का नमूना लेकर निरीक्षण किया। दिलचस्प यह है कि फर्श की तापमान हमेशा 24.4-25 डिग्री के बीच थी। भूतल और पहली मंजिल पर कमरे का तापमान लगभग 22.5 डिग्री था (रूम थर्मोस्टैट सेटिंग 3 पर), लेकिन छत के मंज़िल पर फर्श का तापमान समान होने के बावजूद कमरे का तापमान 21 डिग्री था (रूम थर्मोस्टैट सेटिंग 6 पर)। यह पूरी तरह से गैर-तार्किक है। ठीक वैसे ही जैसे कि वोरलौफ तापमान को 33 से 43 डिग्री बढ़ाने पर भी छत के मंज़िल पर कमरे का तापमान केवल 0.2 डिग्री बढ़ा।
जब हम सभी रूम थर्मोस्टैट्स को पूरी तरह खोलते हैं, तब भी हर कमरे में लगभग 24,x डिग्री तापमान मिलता है, सिवाय छत के मंजिल के। वहाँ तापमान 21 ही रहता है।
आज उनका तर्क था कि यह अधिक आर्द्रता के कारण है... जितनी अधिक आर्द्रता होगी, तापमान उतना ही कम होगा... यह मेरे लिए निर्धारणा जैसी बात लगती है...
उन्होंने फिर से फ्लो रेट में बदलाव किया... भूतल और पहली मंजिल पर फ्लो को कम किया, छत के मंजिल पर 0.5 लीटर बढ़ाया... पहले 18 घंटों में इसका भी कोई प्रभाव नहीं दिखा... सभी छत मंजिल के हीटिंग सर्किट्स में फ्लो 2 लीटर प्रति मिनट पर स्थिर है।
मेरा धैर्य अब लगभग खत्म हो गया है। और हवा निकालने के मामले में वे पूरी तरह विरोध कर रहे हैं...
मुझे अब नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन यह सामान्य तो हो ही नहीं सकता?!
 

Mycraft

23/03/2017 08:44:01
  • #6


इसके विपरीत मामला है, यह पूरी तरह से तर्कसंगत है... DG में तुम्हारे पास EG की तुलना में अधिक गर्मी की हानि होती है, क्योंकि वहाँ एक छत है जिससे गर्मी बाहर निकल सकती है...

लेकिन यह तुम्हें यहाँ कई बार समझाया जा चुका है।
 

समान विषय
09.09.2015सीढ़ी के साथ बैठक क्षेत्र10
24.06.2016ताप आवश्यकता निर्धारण और पूर्व प्रवाह तापमान के बारे में प्रश्न11
25.10.2016घर के आंगन के प्रवेश मार्ग पर ढलान?16
14.10.2017हीट पंप अग्रिम तापमान अनुभव?13
10.06.2019नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - क्या 9 में से चरण 7 एक स्वीकार्य डिजाइन है?22
12.12.2018टेरस जमीन के समतल है? या सीढ़ी के साथ?12
04.02.2019बैठक कमरे और रसोई-भोजन क्षेत्र के बीच का स्तर14
08.08.2019गैराज की ड्राइववे बहुत ढालू है?10
15.09.202023 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान के लिए कौन सा हीटर उपयुक्त है?22
16.10.2020बड़ी ढाल वाली भूमि के लिए ड्राइववे की योजना - 25% ढाल43
06.04.2021लगभग 30 प्रतिशत ढलान के साथ ढलान पर निर्माण41
12.10.2021ड्राइववे की ढलान / ऊंचाई का अंतर20
11.10.2021स्टीयरिंग मोटर खुले हैं लेकिन कोई प्रवाह नहीं है13
07.03.2022फ्लो टेम्परेचर 40 डिग्री से 35 डिग्री "अनुकूलित" करें या नहीं31
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
16.03.2023फ्लोर हीटिंग में आपूर्ति तापमान कम करना अपेक्षा से अधिक जटिल है?70
21.09.2023इंस्टॉलर गलत हीटिंग सिस्टम लगाता है, ऑफर बनाम ऑर्डर कन्फर्मेशन13
07.11.202325% ढाल के साथ रास्ता बनाएँ?23

Oben