Est-il possible d'optimiser l'installation de chauffage après l'équilibrage hydraulique ?

  • Erstellt am 13.05.2021 15:19:13

T_im_Norden

15.05.2021 14:07:28
  • #1
Le décalage ne serait que pour la période de transition, lorsque le temps redeviendra plus froid, tu le remets en arrière.

Les 20 degrés de la pompe à chaleur sont une valeur fictive car elle ne connaît pas la température dans les pièces.

Cette valeur est utilisée en interne par la pompe à chaleur pour ajuster la température de départ ou la température de retour
par rapport à la température extérieure.

Les indications L/M ont-elles été relevées sur le répartiteur ou tirées des documents ?

« Je ne sais pas comment cela doit être réalisé, car nous avons réglé une seule température sur la pompe à chaleur (elle est actuellement réglée sur 20°C). »

Les différentes températures des pièces sont obtenues avec une température de départ constante grâce à la quantité d’eau qui circule.
Les pièces qui doivent être plus chaudes ont besoin de plus d’eau, les autres moins.
La température à la pompe à chaleur n’est pas la température ambiante prévue (voir ci-dessus).
 

Daniel-Sp

15.05.2021 14:12:22
  • #2
Alors prends s'il te plaît une photo du répartiteur de circuit de chauffage.
Tu obtiens des températures différentes dans les pièces grâce à des débits différents.
Tu peux aussi régler les débits directement au répartiteur de circuit de chauffage. Réduis le débit au répartiteur de circuit de chauffage pour la chambre, ainsi tu peux laisser le capteur de pièce plus proche du maximum.
Peut-être peux-tu aussi augmenter un peu le débit dans la salle de bain via le répartiteur.
Mais là, tu es déjà en plein équilibrage thermique. Le moment idéal pour cela est en fait passé, mais un petit ajustement dans la chambre est encore possible.
 

4lpha0ne

20.05.2021 07:39:25
  • #3

C’est vrai.
J’ai aussi souvent lu que les salles de bains posent problème, car il n’y a pas de chauffage au sol sous la baignoire et la douche, ce qui fait que la surface chauffante par rapport au volume de la pièce est très petite. Parfois (comme chez moi), il y a aussi des dispositifs d’extraction d’air, qui attirent bien sûr l’air plus frais des pièces adjacentes dans la salle de bains.

Mais le radiateur électrique pour serviettes de 1,8 m de haut sans cartouche chauffante active apporte chez nous presque rien, même avec une température de départ un peu plus élevée. L’effet le plus agréable ne vient qu’avec la cartouche chauffante que l’on nous a recommandée et fait installer (600 W). Bien sûr, cela coûte alors presque 0,2 € par heure (avec un effet perceptible après 10-15 minutes), tandis que la température de départ nécessaire pour une salle de bains agréablement tempérée coûterait aussi un peu.
 

Deliverer

20.05.2021 12:29:21
  • #4
Si tu as trop chaud pendant la période de transition, tu dois, comme mentionné plus haut, régler la courbe de chauffage de manière plus raide.
La courbe montre en bas à gauche la température de départ la plus basse à la température extérieure (TE) la plus élevée (avant que le chauffage ne s’arrête). Et en haut à droite, la courbe montre la température de départ la plus élevée à la température extérieure (TE) la plus basse (TEB).

Pour rendre cela plus raide, il y a deux possibilités. Selon la pompe à chaleur, tu peux changer toutes ou seulement certaines valeurs :

1 : Tu peux baisser la température de base. La température de départ à laquelle le chauffage commence à chauffer. Avant : 18° TE = 25° température de départ, après : 18° TE = 23° température de départ
(Éventuellement, tu peux aussi diminuer la température de démarrage. C’est-à-dire que le chauffage chauffe seulement à des températures plus froides. Si la température de départ reste la même, la courbe devient aussi plus raide grâce à cela)
2 : Tu peux directement régler la « pente » de ta courbe. Pour une construction neuve, la valeur se situe quelque part autour de 0,6. Tu la règles alors d’abord à 0,7. Comme cela change en général les températures finales, tu dois ensuite effectuer un décalage parallèle vers le bas. Probablement en abaissant la température de départ aux températures de démarrage et de fin. Parfois, il y a aussi des offsets que tu peux modifier.

(Je ne suis pas un spécialiste et je l’ai moi-même fait seulement deux fois. Si j’ai inversé les signes quelque part ou utilisé des termes incorrects, corrigez-moi s’il vous plaît !)

Pour la salle de bain : c’est toujours un peu compliqué. La sous-couverture de 49 watts n’est pas un problème, car on a compté avec une température ambiante plus élevée que pour les autres pièces. Après un équilibrage réussi, la température dans la salle de bain devrait aussi être sensiblement plus élevée que celle des autres pièces. Si ce n’est pas le cas, assure-toi d’abord que la salle de bain reçoit le débit maximal. Il vaut mieux dévisser l’ERR et donner manuellement le débit maximal à la salle de bain dans le boîtier de distribution.
Si la salle de bain a déjà le débit maximal, il ne reste qu’une mauvaise solution : il faut alors augmenter la courbe de chauffage dans son ensemble. Et en même temps, il faut réduire légèrement (manuellement dans le boîtier de distribution) TOUTES les autres pièces, jusqu’à ce que les températures soient de nouveau correctes.
Mais tu fais alors fonctionner ta pompe à chaleur de quelques points de pourcentage moins efficacement (car plus chaud), donc tu consommes nettement plus d’électricité, juste pour avoir un peu plus de confort pendant 30 minutes par jour. Je ne le ferais donc pas. Il serait plus judicieux d’installer un petit radiateur infrarouge, qui ne s’allume que lorsque la salle de bain est utilisée.

Autre chose à laquelle je pense : la salle de bain est-elle éventuellement plus aérée ? Par une ventilation contrôlée des pièces de vie, ou des fenêtres souvent entrouvertes ? Ou la porte est-elle laissée ouverte en permanence ? Les deux abaissent bien sûr la température même lorsque le chauffage est correctement réglé...

Une dernière chose : comme tu n’utilises pas l’ERR (ce qui est bien), je te conseille de la couper électriquement ou même de la démonter complètement.
 

Sujets similaires
27.11.2014Questions sur le chauffage par le sol avec énergie géothermique40
05.03.2015Pompe à chaleur à source unique collecteur plat 2 circuits de chauffage13
19.05.2015Chauffage chambre d'enfant, chambre à coucher et salle de bain14
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
15.01.2018Abaissement nocturne de la pompe à chaleur, est-ce judicieux ?13
14.09.2018Chauffage (Pompe à chaleur) Incorrect, puissance thermique trop élevée ?14
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
09.11.2020Comparaison technique de la pompe à chaleur air-eau25
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
07.06.2021Installation de la pompe à chaleur/chauffage - avant ou après la chape16
26.03.2022Qu'est-ce qui est plus judicieux : une pompe à chaleur ou une isolation ?33
05.07.2022Renouveler l'ancienne chaudière avec une pompe à chaleur ou une chaudière à gaz et une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire58
03.08.202230000 € pour une pompe à chaleur air-eau ?16
17.10.2022Chauffage de la chape avec appareil vs. avec pompe à chaleur : coûts ?19
15.12.2022Consommation d'électricité pompe à chaleur expériences ?22
18.09.2023Optimisation de la pompe à chaleur LWD 70A avec photovoltaïque16
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14
22.02.2024La pompe à chaleur consomme énormément d'énergie et fait du bruit73

Oben