हाइड्रोलिक संतुलन के बाद हीटिंग सिस्टम का अनुकूलन संभव है?

  • Erstellt am 13/05/2021 15:19:13

T_im_Norden

15/05/2021 14:07:28
  • #1
स्थानांतरण केवल संक्रमण काल के लिए होगा, जब फिर से ठंडा होगा तो आप इसे वापस कर सकते हैं।

वॉर्मपंप का 20 डिग्री एक काल्पनिक मान है क्योंकि यह कमरे के तापमान को नहीं जानता।

यह मान वॉर्मपंप द्वारा आंतरिक रूप से उपयोग किया जाता है ताकि प्री-हीटिंग या वापस आने वाले पानी का तापमान बाहरी तापमान के अनुपात में समायोजित किया जा सके।

क्या L/M के आंकड़े डिस्ट्रिब्यूटर से पढ़े गए हैं या दस्तावेजों से?

"मुझे नहीं पता कि यह कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने वॉर्मपंप पर एक ही तापमान सेट किया है (जो वर्तमान में 20°C पर है)।"

कमरों के लिए विभिन्न तापमान समान प्री-हीटिंग तापमान पर बहने वाले पानी की मात्रा से प्राप्त किए जाते हैं।
जो कमरे गर्म होने चाहिए उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अन्य को कम।
वॉर्मपंप का तापमान अपेक्षित कमरे के तापमान के बराबर नहीं है (ऊपर देखें)।

https://www.hausbau-forum.de/threads/zentraler-raumtemperaturregler-fuer-err-der-fbh.35503/page-7#post-417306
 

Daniel-Sp

15/05/2021 14:12:22
  • #2
तो कृपया हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर की एक तस्वीर लें। कमरे में अलग-अलग तापमान आप अलग-अलग प्रवाह के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर पर भी प्रवाह को सेट कर सकते हैं। शयनकक्ष के लिए HKV पर प्रवाह को कम करें, फिर आप रूम सेंसर को अधिकतम पर छोड़ सकते हैं। शायद आप बाथरूम में HKV के माध्यम से थोड़ा अधिक प्रवाह दे सकते हैं। लेकिन फिर आप थर्मल बैलेंसिंग के बीच में होंगे। इसके लिए आदर्श समय वास्तव में गुजर चुका है, लेकिन शयनकक्ष में थोड़ा समायोजन अभी भी किया जा सकता है।
 

4lpha0ne

20/05/2021 07:39:25
  • #3
यह सही है। मैंने भी अक्सर पढ़ा है कि बाथरूम में समस्याएँ आती हैं क्योंकि टब और शॉवर के नीचे फर्श हीटिंग नहीं होती है, और इसलिए कमरे के आयतन के लिए हीटिंग सतह बहुत छोटी होती है। कभी-कभी (मेरे मामले में भी) हवा निकालने के उपकरण होते हैं, जो निश्चित रूप से पड़ोसी कमरों की ठंडी हवा को बाथरूम में खींचते हैं। लेकिन 1.8 मीटर ऊंचा हैंडटुकहीजकरर बिना सक्रिय हीटिंग पटरोन के हमारे यहाँ भी अपेक्षाकृत थोड़े उच्च पूर्व प्रवाह तापमान पर भी लगभग कोई प्रभाव नहीं देता। सबसे सुखद प्रभाव तब होता है जब हमें सिफारिश की गई और नियुक्त की गई हीटिंग पटरोन (600W) चालू होती है। स्पष्ट है, इसके कारण प्रति घंटे लगभग 0.2 € की लागत आती है (10-15 मिनट के बाद महसूस होने वाला प्रभाव), जबकि समान रूप से सुखद तापमान वाले बाथरूम के लिए आवश्यक पूर्व प्रवाह तापमान भी कुछ लागत लाएगा।
 

Deliverer

20/05/2021 12:29:21
  • #4
यदि संक्रमण काल में तुम्हें बहुत गर्मी लगती है, तो जैसा ऊपर बताया गया है, तुम्हें हीटिंग वक्र को अधिक तीव्र बनाना होगा। वक्र नीचे बाएँ तरफ सबसे कम प्रेषण तापमान दिखाता है जब बाहरी तापमान (AT) सबसे अधिक होता है (हीटिंग बंद होने से पहले)। और ऊपर दाईं ओर वक्र सबसे उच्च प्रेषण तापमान दिखाता है जब बाहरी तापमान (NAT) सबसे कम होता है।

इसे अब अधिक तीव्र बनाने के दो तरीके हैं। ताप पंप के अनुसार तुम सभी या कुछ मान बदल सकते हो:

1: तुम आधार तापमान घटा सकते हो। वह प्रेषण तापमान जिस पर हीटिंग शुरू होती है। पहले: 18° AT = 25° प्रेषण तापमान, बाद में: 18° AT = 23° प्रेषण तापमान
(यदि आवश्यक हो तो तुम शुरूआती AT भी कम कर सकते हो। मतलब हीटिंग तब शुरू होगी जब तापमान और ठंडा होगा। यदि प्रेषण तापमान समान रहता है, तो इससे भी वक्र अधिक तीव्र हो जाएगा।)
2: तुम सीधे अपने वक्र की "तीव्रता" सेट कर सकते हो। नए निर्माण में मान लगभग 0.6 होता है। तुम इसे पहले 0.7 पर सेट कर सकते हो। लेकिन इससे अक्सर अंतिम तापमान बदल जाता है, इसलिए बाद में ऊपर-नीचे दोनों ओर समानांतर स्थानांतरण करना होगा। सम्भवत: प्रेषण तापमान को शुरू और अंत के AT पर घटाकर। कभी-कभी ऑफसेट भी होते हैं जिन्हें आप बदल सकते हो।

(मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ और मैंने यह खुद केवल दो बार किया है। यदि मैंने कहीं चिन्ह उलट दिए हों या गलत शब्द इस्तेमाल किए हों, तो कृपया सही करें!)

बाथरूम के बारे में: यह हमेशा कुछ ऐसा विषय होता है। 49 वॉट कमी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अन्य कमरों के मुकाबले यहाँ अधिक कमरे का तापमान माना गया है। सफल समंजन के बाद, बाथरूम का तापमान निश्चित रूप से अन्य कमरों से ऊपर होगा। यदि ऐसा नहीं है, तो पहले सुनिश्चित करो कि बाथरूम को अधिकतम प्रवाह मिल रहा है। ERR को最好 उतारकर मैनुअल रूप से डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में बाथरूम के लिए अधिकतम प्रवाह सेट करो।
यदि बाथरूम को पहले से ही अधिकतम प्रवाह मिल रहा है, तो विकल्प छोटा है: कुल हीटिंग वक्र को ऊपर उठाना। और साथ ही सभी अन्य कक्षों को थोड़ा (हाथ से डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में) दबाना जब तक तापमान सही नहीं होता।
लेकिन इससे तुम्हारा ताप पंप कुछ प्रतिशत कम दक्ष हो जाएगा (क्योंकि अधिक गर्मी के कारण), बिजली का अधिक उपयोग होगा, केवल इसलिए कि तुम्हें दिन में 30 मिनट के लिए थोड़ा अधिक आराम महसूस हो। मैं इसे सुझाऊंगा नहीं। बाथरूम में जब उपयोग हो तब चालू होने वाला एक छोटा इन्फ्रारेड हीटर लगाना ज्यादा उपयुक्त होगा।

मुझे एक और बात याद आई: क्या बाथरूम ज्यादा हवा ले रहा है? नियंत्रित हवादार आवास प्रणाली के कारण, या बार-बार खिड़की झुकी हुई होने से? या दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है? दोनों से तापमान घटेगा, भले ही हीटिंग सही तरीके से सेट हो...

एक और बात: चूंकि तुम ERR का उपयोग नहीं करते (जो अच्छा है), मैं इसे बिजली से डिस्कनेक्ट करने या पूरी तरह हटा देने की सलाह दूंगा।
 

समान विषय
27.11.2014भूमिगत ताप से फर्श गर्मी के बारे में प्रश्न40
05.03.2015सोल हीट पंप फ्लैट कलेक्टर 2 हीटिंग सर्किट13
19.05.2015हीटिंग बच्चे के कमरे, शयनकक्ष और बाथरूम14
21.01.2016क्या हीटिंग अधिक साइज की है؟44
15.01.2018क्या हीट पंप को रात में कम करना स्मार्ट है?13
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
09.11.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप की तकनीकी तुलना25
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
03.08.202230000€ एक एयर-जल हीट पंप के लिए?16
17.10.2022डिवाइस से फर्श गर्म करना बनाम हीट पंप से: लागत?19
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
18.09.2023फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप LWD 70A का अनुकूलन16
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73