15.05.2021 14:07:28
- #1
El desplazamiento sería solo durante el período de transición, cuando vuelva a hacer frío lo vuelves a ajustar.
Los 20 grados de la bomba de calor son un valor ficticio ya que no conoce la temperatura en las habitaciones.
Este valor es utilizado internamente por la bomba de calor para ajustar la temperatura de impulsión o la temperatura de retorno
en relación con la temperatura exterior.
¿Los datos de L/M en el distribuidor fueron leídos o sacados de los documentos?
“Pero no sé cómo se pretende lograr eso, ya que hemos ajustado una sola temperatura en la bomba de calor (actualmente está en 20°C).”
Las diferentes temperaturas para las habitaciones se logran, con temperatura de impulsión constante, mediante la cantidad de agua que circula.
Las habitaciones que deben calentarse más necesitan más agua, otras menos.
La temperatura en la bomba de calor no es la temperatura esperada en la habitación (ver arriba).
https://www.hausbau-forum.de/threads/zentraler-raumtemperaturregler-fuer-err-der-fbh.35503/page-7#post-417306
Los 20 grados de la bomba de calor son un valor ficticio ya que no conoce la temperatura en las habitaciones.
Este valor es utilizado internamente por la bomba de calor para ajustar la temperatura de impulsión o la temperatura de retorno
en relación con la temperatura exterior.
¿Los datos de L/M en el distribuidor fueron leídos o sacados de los documentos?
“Pero no sé cómo se pretende lograr eso, ya que hemos ajustado una sola temperatura en la bomba de calor (actualmente está en 20°C).”
Las diferentes temperaturas para las habitaciones se logran, con temperatura de impulsión constante, mediante la cantidad de agua que circula.
Las habitaciones que deben calentarse más necesitan más agua, otras menos.
La temperatura en la bomba de calor no es la temperatura esperada en la habitación (ver arriba).
https://www.hausbau-forum.de/threads/zentraler-raumtemperaturregler-fuer-err-der-fbh.35503/page-7#post-417306