¿Es posible optimizar el sistema de calefacción después del equilibrio hidráulico?

  • Erstellt am 13.05.2021 15:19:13

T_im_Norden

15.05.2021 14:07:28
  • #1
El desplazamiento sería solo durante el período de transición, cuando vuelva a hacer frío lo vuelves a ajustar.

Los 20 grados de la bomba de calor son un valor ficticio ya que no conoce la temperatura en las habitaciones.

Este valor es utilizado internamente por la bomba de calor para ajustar la temperatura de impulsión o la temperatura de retorno
en relación con la temperatura exterior.

¿Los datos de L/M en el distribuidor fueron leídos o sacados de los documentos?

“Pero no sé cómo se pretende lograr eso, ya que hemos ajustado una sola temperatura en la bomba de calor (actualmente está en 20°C).”

Las diferentes temperaturas para las habitaciones se logran, con temperatura de impulsión constante, mediante la cantidad de agua que circula.
Las habitaciones que deben calentarse más necesitan más agua, otras menos.
La temperatura en la bomba de calor no es la temperatura esperada en la habitación (ver arriba).

https://www.hausbau-forum.de/threads/zentraler-raumtemperaturregler-fuer-err-der-fbh.35503/page-7#post-417306
 

Daniel-Sp

15.05.2021 14:12:22
  • #2
Entonces, por favor, haz una foto del [Heizkreisverteiler]. Diferentes temperaturas en las habitaciones las consigues mediante diferentes caudales. También puedes ajustar los caudales en el [Heizkreisverteiler]. Reduce el caudal en el [HKV] para el dormitorio, así puedes dejar el sensor de ambiente en el máximo. Quizás también puedas dar un poco más de caudal en el baño a través del [HKV]. Pero entonces ya estarás en medio del balance térmico. El tiempo ideal para esto en realidad ya pasó, pero aún así se puede hacer un poco de regulación en el dormitorio.
 

4lpha0ne

20.05.2021 07:39:25
  • #3
Eso es cierto. También he leído con frecuencia que los baños presentan problemas porque bajo la bañera y la ducha no hay calefacción por suelo radiante, por lo que la superficie calefactora para el volumen de la habitación es muy pequeña. A veces (como en mi caso) hay dispositivos de extracción de aire que, por supuesto, atraen el aire más frío de las habitaciones contiguas hacia el baño. Pero el radiador toallero de 1,8 m de altura sin cartucho calefactor activo aporta casi nada en nuestra experiencia, incluso con una temperatura de impulsión comparativamente algo más alta. El efecto más agradable solo se produce gracias al cartucho calefactor que nos recomendaron y encargaron (600 W). Claro, eso cuesta casi 0,2 € por hora (con efecto perceptible después de 10-15 minutos), mientras que la temperatura de impulsión necesaria para un baño con una temperatura agradablemente similar también tendría su costo.
 

Deliverer

20.05.2021 12:29:21
  • #4
Si tienes demasiado calor durante el periodo de transición, debes, como se menciona más arriba, ajustar la curva de calefacción para que sea más empinada.
La curva muestra en la parte inferior izquierda la menor temperatura de impulsión con la temperatura exterior (TE) más alta (antes de que la calefacción se apague). Y en la parte superior derecha la curva muestra la temperatura de impulsión más alta con la temperatura exterior más baja (TEB).

Para hacerla más empinada ahora, hay dos posibilidades. Según la bomba de calor, puedes cambiar todos o solo algunos valores:

1: Puedes bajar la temperatura base. La temperatura de impulsión a la que la calefacción comienza a calentar. Antes: 18° TE = 25° temperatura de impulsión, después: 18° TE = 23° temperatura de impulsión
(Tal vez también puedas reducir la TE de inicio. Es decir, la calefacción sólo calienta a temperaturas más bajas. Si la temperatura de impulsión permanece igual, la curva también se vuelve más empinada por esto.)
2: Puedes ajustar directamente la "pendiente" de tu curva. En una construcción nueva, el valor está alrededor de 0,6. Entonces simplemente lo ajustas a 0,7. Pero como normalmente se cambian las temperaturas finales, después debes realizar un desplazamiento paralelo hacia abajo. Probablemente bajando la temperatura de impulsión en TE de inicio y TE final. A veces también hay offsets que puedes cambiar.

(No soy experto y solo lo he hecho dos veces. Si cambio los signos o uso términos incorrectos, por favor corrígeme.)

Sobre el baño: Eso siempre es un tema. La subcobertura de 49 vatios no es un problema, ya que se ha calculado con una temperatura ambiente más alta que para las otras habitaciones. Después de un ajuste exitoso, la temperatura en el baño debería estar notablemente por encima de la de las otras habitaciones. Si no es así, primero asegúrate de que el baño recibe el caudal máximo. Lo mejor es quitar la ERR y poner manualmente el máximo caudal al baño en el cuadro de distribución.
Si el baño ya tiene el caudal máximo, solo hay una solución desagradable: entonces la curva de calefacción debe aumentarse en general. Y al mismo tiempo todos los demás espacios deben ser ligeramente regulados a la baja (manualmente en el cuadro de distribución), hasta que las temperaturas vuelvan a estar correctas.
Pero así operas tu bomba de calor con algunos puntos porcentuales menos eficiencia (porque es más cálida), consumiendo bastante más electricidad, solo para tener durante 30 minutos al día un poco más de sensación de confort. Por eso yo no lo haría. Sería más recomendable instalar un pequeño calentador infrarrojo que se encienda solo cuando se use el baño.

Otra cosa que se me ocurre: ¿quizás el baño se ventila más? ¿Por una ventilación controlada de la vivienda, o por ventanas entreabiertas con frecuencia? ¿O siempre está la puerta abierta? Ambas cosas reducen la temperatura incluso cuando la calefacción está ajustada correctamente...

Algo más: Como no usas la ERR (lo cual está bien), yo la desconectaría sin corriente o incluso la desmontaría por completo.
 

Temas similares
27.11.2014Preguntas sobre calefacción por suelo radiante con energía geotérmica40
05.03.2015Bomba de calor de fuente única colector plano 2 circuitos de calefacción13
19.05.2015Calefacción habitación infantil, dormitorio y baño14
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
15.01.2018¿Es conveniente la reducción nocturna de la bomba de calor?13
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
09.11.2020Comparación técnica de la bomba de calor aire-agua25
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
26.03.2022¿Qué es más sensato: bomba de calor o aislamiento?33
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
03.08.2022¿30000€ por una bomba de calor aire-agua?16
17.10.2022Calentamiento de solera con dispositivo vs. con bomba de calor: ¿costos?19
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73

Oben