Bonjour

je suis en train de construire une cave. au-dessus il y aura un appentis ouvert.
Je suis en train de faire le coffrage pour le plafond. Sur le coffrage, je veux poser une isolation en polystyrène de 5 cm d'épaisseur, puis l'armature. Béton et c'est fini.
Maintenant, le polystyrène subit une forte pression lors du coulage. Plus tard, une fois le coffrage retiré, il n'y a plus de pression.
Quelqu'un peut-il me dire quel polystyrène je dois utiliser ?

Steven
 

Alex85

27.01.2018 19:30:01
  • #2
Tu dois le calculer toi-même. Il existe des EPS avec différentes résistances à la compression, mais quand c'est plus intense, il te faut du XPS. Des maisons entières reposent dessus. Pourquoi ne coules-tu pas d'abord la dalle et n'isoles-tu qu'ensuite par le dessous avec des plaques quelconques ?
 

Steven

27.01.2018 19:44:22
  • #3
Bonjour Alex

il s'agit d'environ 400KG m².
Je pense que la construction est cohérente. Si je coule d'abord puis que j'isole avec du polystyrène, il y aura beaucoup de cavités entre le polystyrène et le béton. Si je pose le polystyrène sur le coffrage puis que je coule, il n'y aura pas de cavités.
C'est ce que je pense.

Steven
 

Alex85

27.01.2018 19:49:57
  • #4
L'isolation ultérieure correspondrait cependant à la pratique habituelle. Les plaques sont collées. C'est ainsi que sont construits les nouveaux bâtiments et que les plafonds des caves sont isolés par la suite.

Aucune idée si elles ne tombent pas simplement lorsque tu retires le coffrage.
 

Steven

27.01.2018 19:52:43
  • #5
Bonjour Alex

je crains aussi que cela ne se détache. C’est pourquoi je vais insérer des chevilles pour plaques de plâtre dans le polystyrène avant de verser (5 par plaque) et visser une vis en acier inoxydable dans ces chevilles. La vis dépassera d’environ 3 cm. Cela devrait suffire à maintenir les plaques pour toujours.

Steven
 

Alex85

27.01.2018 19:54:24
  • #6
Je crois que tu es en train d'inventer une construction qui n'est tout simplement pas nécessaire et qui est en plus plus coûteuse et plus chronophage. Coule la dalle et colle de l'EPS en dessous et c'est fini.
 

Sujets similaires
19.11.2013Murs en Styrodur ou en polystyrène expansé ?10
21.08.2014Isolation sur plafond en béton de l'étage supérieur / toiture en auto-construction - pare-vapeur ?10
08.07.2016Est-il permis de fixer les tuyaux de descente avec des chevilles isolantes ?11
13.09.2016Isolation sous la dalle de sol EPS ou XPS ?12
27.03.2017Ytong de 24 cm + isolation ou Ytong de 36,5 cm63
10.08.2017Construire soi-même un mur de soutènement avec coffrage28
10.11.2017Briques creuses et isolation minérale défavorables ?18
06.10.2019Dalle de fondation avec activation du noyau en béton. Quel est votre avis ?46
19.03.2018Décision sur l'épaisseur de l'isolation (calcul économique)34
29.12.2020Y-Tong vs béton sans isolation supplémentaire en pratique (coûts de chauffage)38
06.03.2019Coulage dans l'isolation de chape, oui ou non ?11
04.09.2019Isolation de la cabane de jardin / abri12
13.04.2020Isolation dans la remorque de chantier, pare-vapeur oui/non ?12
09.03.2021Renforcer l'isolation de la dalle du plancher, réduire l'entrée de chaleur à l'étage supérieur13
18.10.2024Les coûts de construction montent actuellement en flèche12061
15.06.2023Façade VHF vs WDVS - bâtiment ancien de 1970 béton/brique15
24.03.2023Travailler l'isolation du plafond de la cave avec de la laine de roche48
28.03.2023Gratter l'isolation de façade EPS ancienne22
28.03.2024Marche de 12 cm du couloir aux sous-sols11
21.09.2024Isoler le mur de la cage d'escalier dans le grenier ?13

Oben